扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 227? 项目名称:扬州太平洋灯饰有限公司综合楼 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年04月26日 江苏省建设厅制

1 扬州太平洋灯饰有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州太平洋灯饰有限公司综合楼项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年四月二十六日 (审查机构公章) (附14页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州太平洋灯饰有限公司综合楼 建设单位 扬州太平洋灯饰有限公司 项目地址 广陵区 建筑总高度 35.15 M 建筑面积 22104.98 M2 建筑层数 综合楼地上8层地下2层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2017-4-17 勘察单位 扬州市开元岩土工程检测有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)其它:设计深度及优化建议: 1.?设计外门窗使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 2.?设计绿色专篇交代一星,应有满足此标准的对照表. 3.?节能大样图不全面,女儿墙、建筑变形缝等均应有保温构造大样图;

窗小面可以 使用聚苯颗粒保温砂浆;

设计交代使用太阳能热水系统,无太阳能集热板的布置. 4.?设计外墙、地上采暖空调房间的地下室顶板使用发泡水泥保温板,应交代发泡水 泥保温板的具体要求. 5.?窗墙比未按单一立面计算. 6.?采用性能化设计权衡判断还应符合《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规 定》的前提条件. 7.?变形缝处保温材料应伸入不少于1m. 8.?水泥板吸水较高,慎用. 9.?外挑雨棚等构件处保温层应闭合或延伸出外墙面1m,避免贯通冷桥.专篇大样交 待有误. 10.?结构找坡屋面热工计算不应计算找坡层. 设计人 张益飞 专业负责人 徐乃刚 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-04-18

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 陆映达 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数