13 (电气)专业审查意见 6)地库进户总箱中应急照明回路断路器需采用过载仅报警不动作功能型,见JGJ16- 2008第7.6.4条;

消防排污泵回路部分断路器未采用单磁型. 7)屋面防雷平面图中,4-7轴与接闪带连接的引下线间距偏大. 8)5-8层会议室出口走道阳台可设置应急灯具;

水管井内需设置安全型灯具.

14、1)报警系统图中需标注模块箱中模块的数量;

地下层卷帘门处需有2个I/O模块;

按消防局41号文和规范要求,水池水位、高位水箱信号需经过3个输入模块接入消防系 统中;

流量、压力开关动作信号需接入消防系统中. 2)无障碍客房内需设置声光报警器,见JGJ62-2014. 设计人 顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 2017-04-25

14 (暖通)专业审查意见

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、加压送风风道应说明采用热镀锌钢板或钢板制作,不符合GB50981-2014第5.1.1- 3.2)条.

2、地下二层3~7/A轴汽车坡道超30米应设排烟口,不符合2012年江苏省暖通技术问答 第13条.

3、暖施-12/13中八层风机设于走道吊顶内应说明并采用抗震支吊架;

暖施-04/13中剖 面图中吊装风机应说明并采用抗震支吊架,落地安装风机应设应设防振基础,且应在 基础四周设限位器固定;

不符合GB50981-2014第5.1.5-4和-6条.

4、楼梯间1的消防电梯前室1-3层没有两个朝向的可开启外窗不符合自然排烟条件,未 设防烟措施,违反GB50016-2014第8.5.1条.

5、商业类建筑的汽车库平时通风设计标准应符合JGJ100-2015第7.3.4条.

6、地........