2、复核消防泵吸水管高度.?

3、消防水箱补水水源为消防水池储水,建议消防水箱补水管采取防误饮误用措施.

4、需说明消防水箱出水管标高,不应高于消防水箱最低有效水位.

5、复核消火栓栓口动压,不应大于0.50MPa.

6、水施-04/35, 地下二层给排水平面图 ,J轴、7轴~8轴处潜水排水泵未设于集 水坑内,宜修改.

7、水施-05/35, 地下一层给排水平面图 ,建筑灭火器应设置在位置明显和便于取 用的地点,图中设置在 排风机房 里侧墙上,很难找到使用,宜修改.

8、水施-06/35, 一层给排水平面图 ,J轴、9轴处XL-14,消火栓宜设于楼梯或走 道近出入口的位置.4轴、B轴处XL-10也宜布置在 宴会厅 出入口附近.

9、水施-14/35, 屋顶给排水平面图 ,J轴~L轴、5轴处设置箱泵一体化设备,其 正下方(水施13/35, 八层给排水平面图 )为 客房 ,有安静要求,箱泵一体化 设备稳压水泵运行时产生振动和噪音,影响下部客房的使用.

10、水施-28/35, 给水系统原理图 ,叠压供水设备进水管漏设倒流防止器,与水 施-04/35, 地下二层给排水平面图 不符,宜补充.

11、水施-29/35, 排水系统原理图一 ,W/D1潜水排水泵出口管道为DN100,止回 阀、闸阀处管径为DN150,宜统一一致.

12、水施-33/35, 雨水系统原理图二 , 虹吸雨水排放系统设计说明 ,应说明 屋面雨水设计重现期. 设计人 陆映达 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 2017-04-21

12 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、10D303-3已废止.

2、电缆桥架与保护导体的连接应符合GB50303-2015第11.1.1条.防雷引下线与接地装 置的连接应符合GB50303-2015第24.1.3条.

3、充电桩配电回路应设剩余电流保护装置.

4、地下楼梯间疏散照明火灾时无法自动点亮.

5、集中控制的疏散照明配电回路设计有误.

6、补充消防水泵控制柜防护等级.

7、火灾自动报警系统系统图中至屋面消防设备的火灾自动报警系统线路未设短路隔离 器,平面图中部分短路隔离器后所带消防设备超过32个.

8、复核火灾警报装置设置是否符合GB50116-2013第6.5.2条.

9、缺部分正压送风口联动控制内容.

10、缺消防电梯联动控制内容.

11、局部位置不在火灾探测器保护范围内,电梯井道上方应设火灾探测器.

12、消防控制室和弱电监控室设有气体灭火,无对应电气设计内容.

13、1)补充说明旅馆的等级;

;

补充GB50016-2014第6.7.11条、第10.2.4条相关条 文;

补充GB50974-2014第11.0.1.1条;

补充燃气管道的防静电、防雷要求;

消防配电 线路需说明采用金属槽盒(不是线槽). 2)ATS等有消防联动切除处,需说明有辅助触头附件动作反馈. 3)4-8AL等箱中,断路器整定电流为40A回路的线缆截面积偏小. 4)1GAT箱中ATS额定电流偏小. 5)客房AL箱中未设置SPD,且总隔离开关额定电流需与上一级保护协调. 设计人 顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 2017-04-25