3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-04-18

8 (建筑)专业审查意见 11.?应有楼梯扶手具体做法交待. 12.?走道和消防合用前室采用自然排烟,应验算其有效排烟口面积计算. 13.?无障碍客房应设在距离安全出口最近的客房楼层.无障碍停车位应靠近电梯设 置. 14.?八层设水泵房,应处理好隔声减振. 15.?9轴地下风井口与上部楼梯间外窗距离过小,应修改,其风井口高出3.6标高屋面 仅0.3m也太小. 设计人 张益飞 专业负责人 徐乃刚 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-04-18

9 (结构)专业审查意见

一、?违反 强条 之处: 无

二、?违反 强标 之处: 1.?建筑超长,不符合GB50010-2010第8.1.1条. 2.?风荷载体型系数1.3,不符合JGJ?3-2010第4.2.3-4条. 3.?钢筋保护层厚度不符合GB50010-2010第8.2.1条.如:KZa.

三、?设计深度和其他问题: 1.?计算书:无超配筋信息,补充-33.3度方向层间位移角验算. 2.?预应力设计应考虑次内力对主体结构影响.GB?50010-2010第10.1.5条. 3.?设计说明中设计地震分组第一组,有误. 4.?补充沉降后浇带浇筑前,两侧防水板配筋计算. 5.?侧壁计算书WQ-1的地下水水位取-1.3m,不妥. 6.?地基液化等级未标注,绿建说明中公共建筑可利用材料比例未标注. 7.?宴会厅仅地上一层,停止降水条件应详细说明.补充宴会厅大跨度梁的挠度计 算. 8.?结施04的WQ1地下一层竖向钢筋D14@150悬在外侧,施工困难. 设计人 潘文清 周冬峰 专业负责人 薛凤飞 审核人 汤静 注册师 薛凤飞 执业印章号 3200468-S008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 2017-04-21

10 (抗震)专业审查意见

一、?违反 强条 之处: 无

二、?违反 强标 之处: 1.?柱箍筋配置不符合GB?50011-2010第6.3.9-3条.如:标高-0.050~5.450?KZ7a、标高14.650~22.250?KZ13.其余自查. 2.?框架节点核芯区的抗震验算不符合GB?50011-2010第6.2.14条.如:标高- 0.050~5.450?KZ

3、标高5.450~10.450?KZ12.其余自查. 3.?平面不规则,抗震设计应符合GB?50011-2010第3.4.4-1条.宜全楼弹性膜,包络 设计.楼板宜应力分析,对薄弱部位应采取有效的抗震构造措施.

三、?设计深度和其他问题: 1.?框架结构宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响.GB?50011-2010 第6.1.15条. 2.?梁、柱偏心大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响.GB?50011-2010第6.1.5条. 3.?补充框架柱剪跨比验算.根据剪跨比,复核柱箍筋配置及轴压比验算. 4.?柱纵向钢筋配置应符合GB?50011-2010第6.3.8-4条. 5.?柱箍筋肢距应符合GB?50011-2010第6.3.9条. 6.?标高5.4.5m、10.450m?框架梁KL2第二跨配筋不符合抗规构造要求.其余自查. 设计人 潘文清 周冬峰 专业负责人 薛凤飞 审核人 汤静 注册师 薛凤飞 执业印章号 3200468-S008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 2017-04-21

11 (给排水)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、未见室外消防泵房及消防水池设计.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)