编辑: 丑伊 | 2019-07-02 |
1 扬州市竹西中学: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州市中小学教师培训发展中心项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年二月二十三日 (审查机构公章) (附9页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 扬州市中小学教师培训发展中心 建设单位 扬州市竹西中学 项目地址 扬州市 建筑总高度 22.65 M 建筑面积 3421.36 M2 建筑层数 发展中心地上6层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 条基 结构体系 框架 送审日期 2016-2-19 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 江苏扬建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度和其他问题: 1.作为政府投资项目建议按绿建二星设计.保温系统应明确设计使用年限. 2.绿建专篇应交待电磁辐射情况(DGJ32/J?173-2014?5.2.4). 3.屋面热工计算找坡层未按设计设计陶粒混凝土参数计算,错误.发泡水泥板设计计 算应按现行DGJ32/TJ?174-2014内容设计取值. 4.权衡计算耗电量结果审核表与专篇不一致,请核实. 设计人 王慰中 专业负责人 高敏 审核人 高敏 注册师 高敏 执业印章号 3201157-006 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-22
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水施-1/13, 设计说明 十,其它注意事项,17,避免管网漏损的措施应说明详 细. 设计人 严金邦 专业负责人 薛德华 审核人 薛德华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-22
5 (电气节能)专项审查 一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: ????
1、节能指标表格中楼梯间照度标准值50lx偏低,不符合GB50099-2011第9.3.1条及GB50034-2013第5.3.7条要求.
(三)设计深度及其它:
1、本工程走廊未采取节能控制措施.
2、与相关专业确认是否有集中空调. ? 设计人 徐健 专业负责人 洪民建 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数