编辑: 丑伊 2019-07-02

0 违反强制性标准数

1 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-23

6 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.疏散通道和有给水设施的房间楼地面应采用防滑构造,应符合《中小学校设计规 范》GB?50099-2011第8.1.7条. 2.楼梯梯段净宽达三股人流,应设双侧扶手,应符合《民用建筑设计通则》 GB?50352-2005第6.7.6条,GB?50099-2011第8.7.6-2条.扶手应加防溜滑措施(不同 于防攀登)应符合GB?50099-2011第8.7.6-6条. 3.无障碍卫生间缺少多功能台设置,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第3.9.3-5条. 4.资料室门未设为乙级防火门,不符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.2.3 条.

(三)设计深度和其他问题: 1.中学建筑不得在二层及以上采用玻璃幕墙,见苏建函科[2015]297#文. 2.应交待栏杆的水平荷载设计要求,作为中学内建筑应统一按不应小于1.5kn/m设计. 楼梯扶手栏杆应有具体做法交待. 3.楼面构造应满足办公层间的撞击声隔声要求. 4.核实外饰面材质和做法,按专篇构造,发泡水泥板保温则不适用面砖饰面外墙.石 材饰面未见具体做法等交待.应补充完善,石材幕墙层间防火封堵构造也应交待到位 (图中仅门窗表说明有文字带过). 5.建施22中4节点中栏杆下口400高,400顶面考虑封堵符合可上人站立条件,安全高度 应在400顶面算起,现有设计安全高度不够. 6.幕墙玻璃材质、厚度是否中空前后交待应一致. 7.玻璃门应考虑防撞提示等措施. 8.多功能厅应考虑人流缓冲空间. 9.强电与卫生间相邻不合适. 设计人 王慰中 专业负责人 高敏 审核人 高敏 注册师 高敏 执业印章号 3201157-006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-02-22

7 (建筑)专业审查意见 10.03J104,苏J01-2005,苏J03-2006,苏J?05-2006,苏J35-2009,苏J/T16-2009-

(七),扬J/T2007-1废止. 设计人 王慰中 专业负责人 高敏 审核人 高敏 注册师 高敏 执业印章号 3201157-006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-02-22

8 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、四层楼面1~2轴有逐步抬高的台阶构造,也未说明其构造做法荷载大小,恒荷载偏 小.1~2轴石材幕墙或玻璃幕墙都是挂在上层梁上,东西两侧屋面边梁恒荷载偏小.不 符合GB50009-2012第4.0.3条.

2、1~2轴的楼面和上人屋面应计算挠度及竖向自振频率.不符合GB50010-2010第3.4.6 条.

(三)设计深度

1、门窗洞口宽度小于2m时按DG32/J?16-2014第6.1.1条第8款大样设计.

2、沉降验算时地基参数未打印.分别计算各轴柱下条形基础沉降,再验算相邻柱基沉 降差.

3、绿色设计说明中,项目所在城市有误,可再生能源未选太阳能光伏,主体结构属于 特别不规则结构,未强调采用哪些抗震措施和抗震性能目标.

4、1轴线基础与相邻建筑基础的平面位置关系未标注,标高相对关系也未标注.也未 强调基坑降水和开挖对相邻建筑的影响,也未要求施工方开挖前探明相邻建筑的地下 管线位置.

5、JL5(5B)的配筋率较高,请核算其最大裂缝宽度.JL7(2B)可偏置50mm,即可不降 梁标高,便于施工,也减少肥槽回填对地基承载力的影响.