(三)设计深度及其它:

1、系统图中部分线缆需与其它线缆一致,采用无卤、低烟型.

2、材料表中带蓄电池的灯具未标注是连续供电时间,需与说明中一致.

3、茶水间为潮湿场所,插座箱安装高度偏低.

4、AP1.2及ZAL2箱中有消防回路,确认总RCD采用的是否是报警不动作型.

5、考虑封闭型桥架和校正系数后,校验部分干线和支干线线缆截面积是否偏小(见JGJ16-2008第7.4.4条和GB/T16895.6-2014要求),如160A、125A回路;

-63A回路线缆 截面积不一致.

6、1-6AL

1、2-6GAL1箱中有三相和单相回路,相应回路线缆根数和部分断路器极数不 正确.

7、WYAT1箱中-40A回路线缆截面积偏小,且回路断路器可采用不带过负荷保护型;

平 面图中未见WYAT1和XHWY箱.

8、一层右侧楼梯间F轴安全出口上方未设置安全出口灯具,其余疏散指示灯具方向位 置作相应调整;

校验二层4轴下方楼梯口疏散照度值是否偏低.

9、未见显示高位消防水箱水位的管线引至相应值班室;

未见高位消防水箱旁的流量开 关连锁启动室外消防水泵的管线. ? 设计人 徐健 专业负责人 洪民建 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-02-23

12 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.

三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计1条,不符合应执行标准的问题共计9条.

四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年二月二十三日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 13 ........