(三)设计深度及其它:
1、系统图中部分线缆需与其它线缆一致,采用无卤、低烟型.
2、材料表中带蓄电池的灯具未标注是连续供电时间,需与说明中一致.
3、茶水间为潮湿场所,插座箱安装高度偏低.
4、AP1.2及ZAL2箱中有消防回路,确认总RCD采用的是否是报警不动作型.
5、考虑封闭型桥架和校正系数后,校验部分干线和支干线线缆截面积是否偏小(见JGJ16-2008第7.4.4条和GB/T16895.6-2014要求),如160A、125A回路;
-63A回路线缆 截面积不一致.
6、1-6AL
1、2-6GAL1箱中有三相和单相回路,相应回路线缆根数和部分断路器极数不 正确.
7、WYAT1箱中-40A回路线缆截面积偏小,且回路断路器可采用不带过负荷保护型;
平 面图中未见WYAT1和XHWY箱.
8、一层右侧楼梯间F轴安全出口上方未设置安全出口灯具,其余疏散指示灯具方向位 置作相应调整;
校验二层4轴下方楼梯口疏散照度值是否偏低.
9、未见显示高位消防水箱水位的管线引至相应值班室;
未见高位消防水箱旁的流量开 关连锁启动室外消防水泵的管线. ? 设计人 徐健 专业负责人 洪民建 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-02-23
12 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.
三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计1条,不符合应执行标准的问题共计9条.