6、计算书目录与计算内容不一致,未见恒荷载手工导算,也未见特别不规则的抗震措 施说明.中震不屈服的总信息未打印.
7、作为学校道路出入口的部位,采用玻璃幕墙和石材幕墙缺乏有效的防坠落措施.
8、轻钢雨篷应设计一步到位.
9、结施14中
1、2轴端部应设置可靠的构造柱,便于石材龙骨固定.
10、结施20中2号大样应全断面采用钢筋混凝土栏板. 设计人 凌瑶 专业负责人 罗来勇 审核人 居永军 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-02-22
9 (抗震)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、
1、2轴线框架柱属穿层柱和错层柱,其7.75m以下标高柱配筋应上下一致,箍筋应 该全高加密.其中标高-0.05~4.15m?2轴交A轴处KZ1a的纵向配筋低于中震不屈服计算 值.不符合GB50011-2010第5.4.2条.
(二)违反 强标 之处:
1、门窗洞口宽度不小于2m时,边框应加构造柱;
不符合JGJ339-2015第4.2.3条.
(三)其它
1、出入口处女儿墙不应砖砌. 设计人 凌瑶 专业负责人 罗来勇 审核人 居永军 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
1 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-02-22
10 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施-6/13, 三层给排水平面图 ,1轴、E轴处XHL-1设于 报告厅 里侧墙上, 消防时很难找到使用,应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等位置明显易于取 用、便于火灾扑救的位置;
设计不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 2014第7.4.7条第1款要求.
(三)其它:
1、水施-2/13, 设计说明
(二) ,室内消火栓箱宜按《中小学校设计规范》 GB50099-2011第10.2.7条要求,不宜采用普通玻璃门作为消火栓门.
2、水施-2/13, 设计说明
(二) ,六,室内消火栓系统,(5),室内消火栓,应 说明消火栓箱处消防按钮不作为直接启动消防水泵的开关,仅作为发出报警信号的开 关.
3、水施-13/13, 水箱系统原理图 消防水箱及稳压设备采用箱泵一体化设备,应标 明其选用的国标、省标图集号及页次,如该产品仅为生产厂家样本产品,应经消防主 管部门批准或认证后方可使用.消防水箱及设备应设置水箱基础,并应满足机电抗震 设计要求. 4,水施-13/13, 水箱系统原理图 消防水箱出水管上的流量开关应设于消防水箱出 水管上,不应设于稳压设备共用加压出水管上.消防水箱进水管控制阀宜采用水力自 动控制阀. 5,水施-13/13, 水箱系统原理图 国标图集05S804为矩形钢筋混凝土蓄水池图集, 其图中配件均为混凝土预埋产品,图中消防水箱为不锈钢产品,通气管做法应参照其 它国标图集或详图.
6、水施-13/13, 消火栓给水系统图 ,屋顶四根消防立管宜连成统一的一个环网, 并与消防水箱出水管和稳压设备出水管相连接. 设计人 严金邦 专业负责人 薛德华 审核人 薛德华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2016-02-22
11 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无