编辑: hyszqmzc | 2019-07-15 |
2.2 -
1 - ? 品质保证和责任声明 品质保证:a、产品自出厂后
7 天内如有生产质量问题,本公司提供免费调换服务;
b、产品自出厂后
18 个月内,如有生产质量问题,本公司提供免费维 修服务;
c、产品自出厂后,本公司提供终身维修服务,不在免费服务范围内的 项目,收取维修成本费用. 责任声明:a、尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施,使用者仍旧应该 在控制器应用系统中设置适当的保护装置,充分考虑到由于控制器 的可靠性可能带来的损失;
b、本公司声明,除了控制器本身,不承担任何由于控制器的可靠性或者 其他原因引发的人身、财产等一切损失的赔偿责任. ? 安全提示! ? 务必将地线连接至大地以避免控制器漏电而发生危险. ? 操作前,请检查供电电压和设备连接是否正确. ? 所有设备必须使用在符合规格的范围内,以防止设备损坏. ? 维修前需确认已将电源关闭,以免造成人身伤害或者设备损坏. 1. 技术规格: z 工作电源:AC85V~265V,50/60Hz z 温度传感器类型:J 或K或E型热电偶 z 温度设定范围:0~450℃(32~842H) z 温度测量误差:±0.5% z 温度控制类型:PID 控制 z 控制输出类型:可控硅调压(PWM) 可控硅调功(SSR) z 输出负载能力:15A,50~1650W(110V) 100~3600W(240V) z 使用环境温度:0~55℃(32~131H) 2.接线方式(可定制): 方式 A 方式 B -
2 - 3.面板介绍:
1 电源开关键:船型翘板式开关,开启或关闭控制器.
2 主显示窗,有三种显示模式: A、测量模式:显示实时测量到的温度值. B、参数模式:显示被设置的参数名称. C、报警模式:当输入出现故障时,显示对应的故障代码;
详情请看 故障代码注释 .
3 副显示窗,共有四种显示模式: A、目标值模式:在正常测量且自动控制模式下,显示受控的目标温度值. B、参数模式:显示被设置的参数数值. C、报警模式:当输出出现故障时,显示对应的故障代码;
详情请看 故障代码注释 .
4 显示温度单位:摄氏度(C)或华氏度(F) .
5 设定值累减键:用于减小被设定的数值;
连续按住该键,每3秒累减速度加快一倍.
6 设定值累加键:用于增大被设定的数值;
连续按住该键,每3秒累加速度加快一倍.
7 设定键:用于进入参数设定模式,或保存前一个参数并进入下一个参数设定状态.
8 控制模式选择键:每次按下该键
1 秒,即切换到下一个控制模式;
控制模式依次为 Normal(自动) 、Standby(待机) 、Manual(手动)和AT(自整定) . 注:切换到 AT 模式时,在3秒内按 SET 键确认,仪表进入自整定模式,否则自动返回 Normal 模式.
9 显示模式选择/静音键:每次按下该键
1 秒,即切换到下一个显示模式;
显示模式分别为 PV-SV(显示测量值与设定值) 、Por-u(显示测量值与输出功率百分 比值) 、LoK-oN(禁止控制模式切换) ;
在蜂鸣器报警状态下,按下该键可静音
3 分钟.
10 AT 指示灯:控制器在 At(自整定)状态运行时点亮.
11 Manual 指示灯:控制器在 Manual(人工控制)状态运行时点亮.
12 Standby 指示灯:控制器在 Standby(待机)状态运行时点亮.
13 Normal 指示灯:控制器在 Normal(PID 控制)状态运行时点亮.
14 Soft 指示灯:控制器在 Soft(软启动)状态运行时点亮. -