3 - 4.操作模式: z 测量模式:控制器显示实时温度值和设定目标值/输出功率百分比. 短按 SET 键可进入目标值设定状态;
长按 SET 键可进入参数模式;
短按 MODE 键可终止软启动过程或启动 BOOST 功能(当SuP>
900) ;
长按 MODE 键可切换工作模式(未锁定状态下) ;
长按 DISP 键可切换设定值显示或输出功率百分比显示,以及锁定/解锁工作模式. z 参数模式:控制器显示参数名称和参数值. 短按 SET 键可浏览参数设置;
长按 SET 键可退出参数模式;
可使用∨、∧和MODE 键更改参数值,短按 SET 键可保存更改并进入下一个参数. 注:如果在 60s 内没有按键操作,控制器自动退出参数模式. z 报警模式:控制器显示对应的故障代码. 5.工作模式: z Normal(自动控制)模式:闭环系统,需要温度传感器提供温度反馈信号. 1)控制器显示温度测量值和设定值;
2)控制器采用 PID 算法,自动调节输出功率使温度稳定在设定目标值. z Standby(待机)模式:闭环系统,需要温度传感器提供温度反馈信号. 1)控制器显示温度测量值和设定值;
2)控制器采用 PID 算法,自动调节输出功率使温度稳定在 SV*(Stb-P)%. 3)待机时间(Stb-t)结束后,控制器自动返回 Normal(自动控制)模式. z Manual(手动控制)模式:开环系统,不需要温度反馈信号. 1)控制器显示温度测量值和输出功率百分比(可通过∨∧按键进行手动调整) ;
2)控制器根据设定的输出功率百分比调节输出;
注:该模式适合在热电偶损坏或者未接热电偶进行系统调试的情况下使用. z AT(PID 自整定)模式:闭环系统,需要温度传感器提供温度反馈信号. 此功能是为了得到最佳 PID 值,出厂设定可以满足大部分工况,不需要启动 AT. 注:1)启动 AT 功能(PID 自整定)时,PV 值必须低于 SV 值;
2)自整定结束后,控制器自动保存新 PID 值并返回 Normal(自动控制)模式. 6.软启动(加热除湿)功能: 为防止因潮湿而造成加热器烧坏,使用软启动(除湿)功能可输出小电流对加热器 进行除湿,以保护加热器. 软启动期间,输出功率从 0%逐步上升到 30%. 当温度达到 100℃(212H)或软启动时间结束,控制器自动进入 Normal 模式. z 软启动条件: 1)控制器设定为 Normal(自动控制)模式,且软启动功能打开(SoF=0) ;
2)当前温度小于 100℃(212H). z 手动终止软启动(当SuP>
900) : 软启动期间,短按 MODE 键可以终止软启动,直接进入 Normal(自动控制)模式. -
4 - 7. BOOST(加速升温)功能(当SuP>
900): 在Normal(自动控制)模式且软启动结束后, 短按 MODE 键可以启动 BOOST 功能: Normal 指示灯闪烁;
控制器的输出功率百分比在当前基础上增加 20%(最大值为 100%) ;
BOOST 功能持续
15 秒(可按 MODE 键终止) ,控制器自动恢复正常输出功率百分比. 8.参数说明: 8.1 普通菜单: 普通菜单操作流程图 在正常测量控制状态下通过短按 SET 键可进入 SV 菜单;
通过长按
3 秒SET 键可进入 SV 的后续菜单;
在菜单设定状态下,短按 SET 键保存参数并进入下一 个菜单;
通过累加键与累减键更改对应的参数. ①SV(目标值) :设定上限由工程师参数 SuP 界定. ②ALH(超高温报警偏差值) :当测量温度大于 SV 值与 ALH 值的和(SV+ALH) , 控制器立刻会发出蜂鸣报警并切断输出;
上电或修改设定值时免除报警. ③ALL(超低温报警偏差值) :当测量温度小于 SV 值与 ALL 值的和(SV+ALL) , 控制器立刻会发出蜂鸣报警;