编辑: hyszqmzc | 2019-07-15 |
0 ― 短按 SET 键,控制器显示参数 SV 和设定值,可以修改后按 SET 键保存;
1 ― 短按 SET 键,设定值闪烁,可以修改后按 SET 键保存;
2 ― 设定值可以直接修改,然后按 SET 键保存. ?SPE (升温速率控制) :
0 ― 自动;
n ― 升温速率为 n℃(或nH)/min. 8.3 系统管理员参数: 在LCK 菜单输入状态下,SV 显示窗口输入 9,并短按 SET 键则进入系统管理员 菜单(可见所有参数) ;
在菜单设定状态下,短按 SET 键保存参数并进入下一个菜单;
通过累加键与累减键更改对应的参数. 其中,仅系统管理员可见的参数为: ①Pb1(管理员用测量补偿值) :用于修正测量值的误差. ②SnA(加热感温错接诊断功能) :
0 ― 关闭;
1 ― 开启. 注:传感器引线过长或加热器功率过大时,可能产生误报警,当确认为误报警时, 可以关闭该功能 ③StP(加热器除湿延时) :
0 ― 关闭;
1~10 ― 在软启动过程中,当温度超过 80℃时,控制器暂停软启动计时,启动 除湿延时功能(以90℃为目标进行加热除湿,时间为 StP*20s) ,延时 结束后,继续软启动计时. -
8 - 9.各级参数出厂设置: 参数代码 出厂设置 参数代码 出厂设置 参数代码 出厂设置 SV
200 SoF
0 SuP
450 ALH
30 Atu
1 Ado
0 ALL -30 rt
0 Ads
0 Stb-t
60 Pi
5 rEs
1 StS-P
75 P
55 SVP
0 5-6
0 I
120 SPE
0 LCK
0 D
30 Pb1
0 Sn
0 Pb
0 SnA
0 C-F
0 Sdo
0 StP
0 10.故障代码注释、原因及解决方法: 故障代码 注释 原因 解决方法 H H H c 电源故障 电源电压偏高 立即断电检查供电电源 H E A t 加热无效 传感器: 短路或脱离测量位置, 加热器:断路或功率太小 立即断电检查传感器或转人 工控制或更换加热器 E r H 温度过高 温度超上限或传感器断路 E r L 温度过低 温度超下限或传感器接反 立即断电检查传感器或转人 工控制 S E r r 传感器故障 传感器与加热器位置接反 立即断电检查接线 S H r t 输出过载 加热器短路或功率太大 更换加热器 A L -H 超高温报警 实际测量温度过高 检查控制器是否损坏 A L -L 超低温报警 实际测量温度过低 检查保温层是否已经损坏或 转人工控制 ........