编辑: hyszqmzc 2019-07-15

上电或修改设定值时免除报警. ④S t b - t(待机时间) :待机时间可在 0~600 分钟之间调节. ⑤S t S -P(待机温度与目标温度的百分比) : SV(目标温度值)乘以该参数(P)的百分比为待机温度值. 如:当SV=200℃;

StS-P=75;

Stb-t=60;

则:待机温度为 200℃*75%=150℃;

待机时间为

60 分钟 -

5 - ⑥5-6(工作电源频率) :0 ― 50Hz,

1 ― 60Hz. ⑦LCK(参数锁) :

0 ― 全部参数都可以查看和修改;

1 ― 全部参数都锁定,只能查看,不能修改;

111 ― 除SV 以外的参数都锁定,只能查看,不能修改. 8.2 工程师菜单: 8.2-1 第一层工程师菜单: 第一层工程师菜单操作流程图 在LCK 菜单输入状态下,SV 显示窗口输入 2,并短按 SET 键进入第一层工程 师菜单;

在菜单设定状态下,短按 SET 键保存参数并进入下一个菜单;

通过累加累 减键更改对应的参数. ①Sn(传感器类型) :

0 ― J 型传感器;

1 ― K 型传感器;

2 ― E 型传感器. ②C-F(温度显示单位) :0 ― ℃;

1 ― H . ③SoF(软启动功能) :0 ― 开启,软启动时间参见 r t 参数说明;

1―关闭. ④Atu(自整定方式 / 手操器模式) :

0 ― 以设定值为目标进行 PID 自整定;

1 ― 以设定值的 80%为目标进行 PID 自整定;

2 ― 每次上电后进行快速 PID 自整定;

3 ― 手操器模式 1(上电时输出功率百分比为 0%) ;

4 ― 手操器模式 2(上电时输出功率百分比为上一次手动输出功率百分比) ;

注:当把控制器作为手操器使用时(Atu=3 或4) ,软启动功能必须关闭(SoF=1) .

5 ― 上电时的工作模式(自动控制或手动控制)与断电前相同,手动控制的输出 功率百分比为上一次手动输出功率百分比. ⑤r t(输出方式/软启动时间/比例周期) :

0 ― 调压方式(相角调节)输出;

软启动时间自动调节(40s~133s) (当SoF =0 时) ;

1~10 ― 调功方式(过零触发)输出,比例周期为 r t*1s;

软启动时间为(40s~133s)+ rt*20s(当SoF =0 时) . -

6 - 调压输出示意图 调功输出示意图 注: 1)调压方式输出适用于电源电压在 AC190V~AC250V 之间;

2)调压方式可达到精确控温的目的,但是电源噪音会比调功方式大. 3)调功方式电源噪音小,但是对特定温度的控制能力比调压方式稍差. 8.2-2 第二层工程师菜单: 第二层工程师菜单操作流程图 在LCK 菜单输入状态下,SV 显示窗口输入 3,并短按 SET 键则进入第二层工 程师菜单;

在菜单设定状态下,短按 SET 键保存参数并进入下一个菜单;

通过累加 键与累减键更改对应的参数. ①P i(滤波值) :用于减小信号干扰的影响;

该值越大,响应速度越慢,过大时可能会引起系统失控. ②P(比例带): 1~全量程. ③i(积分时间) :1~3600s. ④d(微分时间) :1~3600s. ⑤P b(测量补偿值) :用于修正测量值的误差, PV=测量值+Pb. -

7 - ⑥A-n (自动控制转换为手动控制时,输出功率百分比) :

0 ― 0%;

1 ― 上一次手动输出功率. ⑦SuP(目标值设定范围上限) : >

600 ― 软启动指示灯为闪烁模式;

>

900 ― 允许 BOOST 功能&

手动终止软启动功能. ⑧Ado(加热无效判定的时间) :30s+Ado*60s. ⑨AdS(冷端温度报警值) :用于机箱温度超高报警,当Ads=0 时该功能关闭. ⑩rES(初始化控制器) :

0 ― 加热无效报警功能开启;

1 ― 加热无效报警功能关闭;

2 ― 控制器重新上电时,全部参数恢复出厂默认值. ?SVP(目标值设置方式) :

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题