编辑: 梦三石 | 2019-07-16 |
5749、现行国家 标准《建筑给水排水设计规范》GB
50015、现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ
140 以及福建省工程建设地方标准《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T 13-258 等相关标准的要求. 3.0.9 新建住宅小区供水设施中的涉水产品卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用 水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 规定.
6 /
20 4 水质、水量和水压 4.0.1 新建住宅小区生活供水水质应符合现行国家标准 《生活饮用水卫生标准》 GB5749 的规定. 4.0.2 住宅建筑小区生活给水设计用水量,应根据下列用水量确定:
1 居民生活用水量;
2 公共建筑用水量;
3 绿化用水量;
4 娱乐设施用水量;
5 道路、广场用水量;
6 公共设施用水量;
7 未预见用水量及管网漏失水量;
8 消防用水量. 注:消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量. 4.0.3 住宅建筑生活供水设计流量和水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设 计规范》GB50015 的规定. 4.0.4 二次供水系统的供水压力应满足最不利用水点所需水压的要求.且入户管静水 压力不应大于 0.35MPa,用水点处动水压力不宜大于 0.2MPa,并满足卫生器具工作压力 要求.
5 供水系统 5.1 一般规定 5.1.1 新建住宅小区生活供水系统的设计应符合市政供水管网的供水能力和用户的用 水需求.
7 /
20 5.1.2 新建住宅小区生活供水系统的设计应满足安全使用和节能、节地、节水、节材 的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求. 5.1.3 新建住宅应为 一户一表 的计量方式,不同用水性质的用户应分别独立计量, 水表应出户. 5.2 系统选择 5.2.1 新建住宅小区二次供水应充分利用市政供水管网压力,并依据市政供水管网条 件,综合考虑住宅小区或建筑物类别、建筑高度、使用性质、范围等因素,经技术经济 比较后合理选择二次供水方式. 5.2.2 新建住宅小区二次供水系统可采用下列供水方式:
1 水池(箱)与变频调速联合供水;
2 叠压供水;
3 箱式管网叠压恒压供水(管网叠压和水池(箱)切换);
4 高位水池 5.2.3 新建住宅小区二次增压给水系统的竖向分区经水力计算确定,宜每 7-9 层设一 分区, 各压力分区应独立设置增压供水设备, 不得采用设置减压阀进行分区的供水方式. 竖向分区应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 的规定. 5.2.4 采用管网叠压供水方式应经福州市自来水有限公司同意,且叠压供水方式不得 用于下列区域:
1 城镇供水管网定时供水区域.
2 城镇供水管网可利用水头≤0.20MPa 的区域.
3 城镇供水管网供水压力波动≥0.10MPa 的区域.
4 使用叠压供水设备后,对周边现有(或规划)用户用水造成影响的区域.
5 城镇供水管网接水点管径100m)建筑的增压管和立管均应采用 S30408 或S31603 不锈钢无缝钢 管,沟槽或焊接连接.焊接的焊丝应为不锈钢材质,且应比不锈钢管道的材质高一级或 以上,焊缝不得留有焊渣,并采取抗氧化处理. 6.1.7 管道与阀门等处法兰连接的密封圈应采用带螺栓孔定位的 (EPDM 三元乙丙橡胶) 密封圈. 6.2 阀门
10 /
20 6.2.1 生活供水管道上的 DN80及以上阀门应采用球墨铸铁材质的软密封或密封性可靠 的产品,DN80 以下的阀门应采用铜质或 S30408 不锈钢及以上材质的硬密封阀门.铜阀 门应符合《通用阀门 铜合金铸铁技术条件》GB/T12225 和《压铸铜合金》GB/T15116 的 要求. 6.2.2 阀门应设置在易操作和方便检修的位置,室外阀门宜设置在阀门井或阀门套筒 内. 6.2.3 住宅小区供水管道的下列部位应设置阀门: