编辑: 梦三石 2019-07-16

1 从市政供水管道上引入供水管道的管段上;

2 室外环状管网的节点处,应按维护和抢修的要求设置.环状管段过长时,宜每 500m 设置分段阀门;

3 从小区给水干管接出的支管起端或接户管起端;

4 入户管起端、水表前、后端;

5 各分支立管底部或垂直环形管网立管的上、下端部;

6 自动排气阀、泄压阀、压力表等附件前端,减压阀与倒流防止器前、后端;

7 水池(箱)、加压泵房、减压阀、管道倒流防止器等应按安装要求配置;

8 室外消防给水管道或室外生活消防合用的给水管道,应采用阀门分成若干独立 段,每段内消火栓数量不宜超过

5 个. 6.2.4 当二次供水管道配水点的压力高于其允许的最高使用压力时,应设置减压装置. 6.2.5 二次供水管道的下列部位应设置自动排气装置:

1 间歇式使用的给水管网的末端和最高点;

2 管网有明显起伏管段的最高点及立管顶部;

3 立管的顶端;

4 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端. 6.2.6 止回阀选用和设置应符合下列要求:

1 管网最小压力或水池(箱)最低水位时应能自动开启;

2 止回阀的阀瓣或阀芯在重力或弹簧力作用下应能自行关闭;

3 卧式升降式止回阀、阻尼缓闭止回阀及多功能阀应安装在水平管上,立式升降 式止回阀应垂直安装;

4 立式止回阀水流应自下而上;

11 /

20 5 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀;

6 小于等于 DN50 的止回阀宜采用黄铜或不锈钢止回阀,宜采用旋启式或弹簧活塞 式止回阀;

7 入户水表后应设置止回阀. 6.2.7 倒流防止器的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB

50015、福 建省工程建设地方标准《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T 13-258-2017 的规定,应选用低阻力倒流防止器. 6.2.8 供水管道过滤器应符合下列要求:

1 过滤器滤网应采用材质不低于 S30408 不锈钢制作,滤网制作应采用整体不锈钢 冲孔,目数为

20 目~40 目.

2 减压阀、自动水位控制阀等阀件前应设置管道过滤器;

3 增压供水设备的进水管处应设置管道过滤器. 6.2.9 减压阀的设置应符合现行国家标准 《建筑给水排水设计规范》 GB50015 及福建省 工程建设地方标准《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》DBJ/T 13-258-2017 的规 定. 6.3 新建住宅小区供水管道的标识与标识牌 6.3.1 为便于检修管理的辨识,小区地下室或管道井中需明管敷设的供水管道上,宜 挂标识牌或粘贴蓝色标识光标纸, 地下室管道在变向的始端和末端标识给水方向与分区 名,管道井中管道每层标识给水方向与分区名.

1 市政管网给水标识(0 区);

2 增压分区由低到高依次采用阿拉伯数字

1 区、2 区、3 区……表示.

12 /

20 7 泵房及其配套系统 7.0.1 独立设置的泵房宜靠近用水集中区域.生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其 上层或下层,不得污染居住环境.泵房内应有隔振防噪设置. 7.0.2 泵房出入口应设置在公共通道内,并应设独立防火防盗门,大门的尺寸应满足 最大设备出入要求. 7.0.3 泵房内应留有足够空间且形状规则,以满足水泵机组和相关设备安装及检修的 要求.泵房宜设置备品备件储存位置. 7.0.4 水泵应采用全变频控制,且增压设备控制系统应具备就地自动和手动两种控制 模式,自动运行时以无人值守运行为主要运行模式,同时可进行远程控制. 7.0.5 泵房应设置门禁信号及视频监控等设备,并将相应信号传输至远程集中监控平 台. 7.0.6 水池(箱)应配置消毒、水质监测、管道过滤等设备. 7.0.7 成套变频增压供水设备应采取减振降噪措施. 7.0.8 泵房设计时应设置通风、采光、排水以及防止倒灌的措施,应设带盖格栅板的 集水明沟及集水井. 7.0.9 增压设备应有可靠的电源,变频调速增压设备宜采用双电源或双回路供电方式, 并应安装独立计量电表. 7.0.10 控制设备应预留数据远程监控接口,接口应采用福州市自来水有限公司统一的 通讯协议,应能实现数据采集、远程参数设定,具备故障报警、数据存储等功能. 7.0.11 具体技术内容详见《新建住宅小区生活供水标准化泵房建设技术标准》.