编辑: 捷安特680 2019-07-17

5 梁或梁垫下及其左右

5 0

0 m i n 范围内;

6 设计不允许设置脚手眼的部位.

3 .

0 .

6 施工脚手眼补砌时, 灰缝应填满砂浆, 不得用干砖填塞.

3 .

0 .

7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预 埋,未经设计同意, 不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽.宽 度超过3

0 0 二 的洞口上部,应设置过梁.

3 .

0 .

8 尚 未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时, 其 允许自由高度不得超过表3 .

0 .

8 的规定.如超过表中限值时, 必 须采用临时支撑等有效措施. 表3.0.8坡和柱的允许自由高度 ( m ) 墙( 柱) 厚(mm) 砌体密度>

1 6

0 0 ( 掩/ 耐) 砌 体密度1

3 0

0 一1600(庵/ M l ) 风载( k N / m

2 ) 风载( k N / m

2 )

0 .

3 ( 约7级风)

0 .

4 ( 约8级风)

0 .

5 ( 约9级风)

0 .

3 ( 约7级风)

0 .

4 ( 约8级风)

0 .

5 ( 约9级风)

1 9

0 1.

4 1 ,

1 0.

7 2

4 0

2 .

8 2 .

1 1 .

4 2.

2 1 .

7 1 .

1 3

7 0 5.

2 3 .

9 2.

6 4.

2 3 .

2 2.

1 4

9 0 8.

6 6 .

5 4.

3 7.

0 5 .

2 3.

5 S

2 0

1 4.

0 1 0.

5 7.

0 1 1.

4 8.

5 5.

7 注:1本表适用于施工处相对标高 { H)在lom范围内的情况.如10m<

H簇15m,

1 5 m <

H 毛2

0 m时, 表中的允许自由高度应分别乘以0 .

9 ,

0 .

8 的系 数;

如H >

2 0 m时, 应通过抗倾被验算确定其允许自 由高度.

2 . 当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接,而且间距小于表列限值的2 倍时, 砌筑高度可不受本表的限制.

3 .

0 . , 搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应座浆.当 设计无具体要求时, 应采用

1 :

2 .

5 的水泥砂浆.

3 .

0 .

1 0 砌体施工质量控制等级应分为三级,并应符合表

3 .

0 .

1 0的规定. 表3.0.10砌体施工质皿控制等级 项目施工质量控制等级ABC现场质 量管理 制度健全, 并严格 执行;

非施工方质量 监督人员经常到现 场, 或现场设有常驻 代表;

施工方有在岗 专业技术管理人员, 人员齐全, 并持证上 岗 制度基本健全,并 能执行;

非施工方质 量监督人员间断地到 现场进行质量控制;

施工方有在岗专业技 术管理人员,并持证 上岗 有制度;

非施工方质 量监督人员很少作现场 质量控制;

施工方有在 岗专业技术管理人员 砂浆 、混 凝土强度 试块按规定制作, 强度满足验收规定, 离散性小 试块按规定制作, 强度满足验收规定, 离散性较小 试块 强度满足验收规 定,离散性大 砂浆拌 合方式 机械拌合备 配合比 计量控制严格 机械拌合;

配合比 计量控制一般 机械或人工拌合;

配 合比计量控制较差 砌筑工人 中级工以上, 其中 高级工不少于2

0 9

6 高、中 级工不少于

7 09

6 初级工以上

3 .

0 .

1 1 设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰 缝内的钢筋应采取防腐措施.

3 .

0 .

1 2 砌体施工时, 楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载 值.施工层进料口 楼板下,宜采取临时加撑措施.

3 .

0 .

1 3 分项工程的验收应在检验批验收合格的基础上进行.检 验批的确定可根据施工段划分.

3 .

0 .

1 4 砌体工程检验批验收时, 其主控项目 应全部符合本规范 的规定;

一般项目 应有8

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)