编辑: 捷安特680 | 2019-07-17 |
5 .
1 一般规定5.1.1本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉 煤灰砖等砌体工程.
5 .
1 .
2 用于清水墙、柱表面的砖, 应边角整齐, 色泽均匀.
5 .
1 .
3 有冻胀环境和条件的地区, 地面以下或防潮层以下的砌 体,不宜采用多孔砖.
5 .
1 .
4 砌筑砖砌体时, 砖应提前
1 一2d浇水湿润.
5 .
1 .
5 砌砖工程当采用铺浆法砌筑时, 铺浆长度不得超过
7 5
0 m m;
施工期间气温超过3
0 ℃时, 铺浆长度不得超过5
0 0 m ma S .
1 .
6 2
4 0 m m厚承重墙的每层墙的最上一皮砖, 砖砌体的阶台 水平面上及挑出层,应整砖丁砌.
5 .
1 .
7 砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝.灰缝的宽度,在过 梁的底面不应小于5 n u n ;
在过梁的顶面不应大于巧m m , 拱脚下面应伸人墙内不小于2
0 m m, 拱底应有
1 %的起拱.
5 .
1 .
8 砖过梁底部的 模板, 应在灰缝砂浆强度不低于设计强度 的5
0 %时,方可拆除.
5 .
1 .
3 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑.
5 .
1 .
1 0 施工时施砌的蒸压 ( 养)砖的产品龄期不应小于2
8 d a
5 .
1 .
1 1 竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝.
5 .
1 .
1 2 砖砌体施工临时间断处补砌时, 必须将接搓处表面清理 干净, 浇水湿润, 并填实砂浆, 保持灰缝平直.
5 .
2 主控项目5.2.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求. 抽检数量: 每一生产厂家的砖到现场后, 按烧结砖
1 5 万块、 多 孔砖5 万块、 灰砂砖及粉煤灰砖
1 0 万块各为一验收批, 抽检数量为
1 组.砂浆试块的抽检数量执行本规范第4 .
0 .
1 2 条的有关规定. 检验方法:查砖和砂浆试块试验报告.
5 .
2 .
2 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于8
0 %. 抽检数量:每检验批抽查不应少于5 处. 检验方法:用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积.每 处检测3 块砖, 取其平均值.
5 .
2 .
3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑, 严禁无可靠措施 的内外垮分砌施工.对不能同时砌筑而又必须留皿的临时间断处 应砌成斜搓, 斜搓水平投影长度不应小于高度的2 /
3 0 抽检数量:每检验批抽
2 0 %接搓, 且不应少于
5 处. 检验方法:观察检查.
5 .
2 .
4 非抗震设防及抗震设防烈度为
6 度、7 度地区的临时间 断处,当不能留斜搓时,除转角处外, 可留直搓, 但直搓必须做 成凸搓.留直搓处应加设拉结钢筋,拉结钢筋 的数量为每
1 2
0 ........