编辑: huangshuowei01 | 2019-07-06 |
计量设备管理 , 计量配料系统 , 电脑配料,逐盘记录实际计量情况,且保存6个月以上 , 1.计量电脑记录和保存时限;
2.接入广州市预拌混凝土生产数据全程实时监控系统. , 检查塔楼生产控制系统,已备份到其它地方的数据必须恢复到实际生产控制电脑.打印指定3天各1个批次的生产记录表,核对当日的生产任务单、配合比通知单、原材料去向表. , 缺下料记录扣5分;
下料记录与配合比通知单或调整单不符,扣5分;
下料记录保存时间不足6个月,扣3分;
有效期半年. , 20分 ,,
,,
按配方生产,计量误差不得超过规定范围 , 1.每盘计量允许偏差:水泥±2%、骨料±3%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±2%;
2.累计计量允许偏差:水泥±1%、骨料±2%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±1%. , 打印指定3天各1个批次的生产记录表,核对每盘计量偏差和累计计量偏差,发现偏差超出允许范围较多的,应扩大检查范围;
, 每盘偏差超过规定范围每项扣1分;
累计偏差超过规定范围每项扣2分;
有效期半年. ,,
, , 计量检定 , 检定(校准、测试)周期符合有关规定,并有法定计量部门有效合格证书 , 1.计量器具必须由法定计量部门定期检定(或校准),试验设备上应有清晰的计量标识,并有有效的检(校)验证书.自检的仪器设备建立自检操作规程,每月进行1次自检,有自检记录和结论;
2.每1工作班开始前,应对计量设备进行零点校准,每1工作班进行1次计量允许偏差检查,有相应记录和结论. , 检查生产线各计量设备是否通过计量部门的校验,现场查看计量器具是否具有检定合格标识,核查检定合格证书是否在有效期内及自检记录;
检查每1工作班零点校准记录和每1工作班计量允许偏差检查记录. , 缺1份有效检验证书扣3分;
缺1份自检自校记录扣1分;
无零点校准或偏差检查记录扣2分;
记录不全或无结论的,发现1处扣1分;
未将检定误差修正设备的,发现1处扣1分;
自检范围、频率不足的,发现1次扣2分;
有效期半年. ,,
, 试验室管理 , 试验人员 , 有上岗证(检测员、试验工)人员不少于4人. , 1.必须经过专业培训并持有广东省(广州市)建设行政主管部门(或其委托机构)颁发的相应检测项目(方法)检测员证方可上岗;
2.检测员不得同时受聘于2个或2个以上的单位;
3.年龄不得超过60周岁;
4.试验操作和审核批准不能为同一人. , 检查人员名册、身份证明材料及上岗证、技术职称证书等;
通过广东省地方税务局电子办税服务厅(用本企业纳税账号登陆)查看社保缴交情况,无本企业社保视为非本企业人员. , 试验人员每缺1人扣2分;
不满足评价要点第
1、
2、3项的,每人次扣2分;
不满足评价要要点第4项的,发现1处扣1分;
有效期半年. , 20分 ,,
, 试验设备 , 试验设备齐全维护良好,有计量部门有效检定合格证书. , 1.试验室必备仪器齐全(见附录B);
2.各试验仪器设备必须经计量部门定期检定,并有有效检定证书;
在用试验仪器设备的完好率应达100%;
3.每台试验仪器设备都应有操作规程、台账和档案. , 对照附录B核对试验室必备仪器设备是否齐全;
查看计量检定合格证书;
实地查看仪器设备是否有操作规程;
检查仪器设备的完好率;
查看仪器设备的自检自校记录. , 设备损坏或缺少1项扣2分,计量检定证书缺少1项扣1分;