编辑: 865397499 | 2015-06-17 |
总则…3 2. 适用范围…4 3. 术语…5 4. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术基本规定…7 5. 聚氨酯硬泡外墙外保温系统性能指标体系…8 6. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程设计技术要点…12 7. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程施工技术要点…28 8. 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的工程验收…35 9. 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的使用与管理…37 10. 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的产业化…38 11. 聚氨酯硬泡外墙外保温的市场管理机制…39 12. 聚氨酯硬泡外墙外保温技术体系的宣传或培训…40 附录 试验方法…41 附表 本导则参考的主要标准规范…56 前言节约能源已成为我国社会发展的一项重要国策,建筑节能在节约能源的系统工程中占有举足轻重的地位,我国政府十分重视建筑节能工作.对建筑物进行墙体保温是建筑节能的有效途径之一.经过多年的技术发展及工程实践,已有若干种保温材料及其体系可以成功应用于外墙外保温工程,其中聚氨酯硬泡外墙外保温系统就是一种综合性能良好的新型外墙保温体系.经研究测试及工程应用证明,聚氨酯硬泡外墙外保温系统保温隔热性能良好,这对于在我国实现更高建筑节能目标具有重要意义.聚氨酯硬泡外墙外保温系统在我国建筑节能领域具有良好的发展前景. 为进一步推广聚氨酯硬泡外墙外保温系统,引导、促进和规范聚氨酯硬泡外墙外保温系统的健康发展,使聚氨酯硬泡外墙外保温工程做到技术先进、工艺可靠、保证质量、经济合理、节能效果明显,特制定《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》. 1. 总则1.0.1聚氨酯硬泡具有优良的保温隔热性能,作为一种新型墙体保温材料,其在外墙外保温系统中的应用将推动建筑节能工程技术的发展,有利于实现新的建筑节能目标. 1.0.2 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的发展应坚持走技术创新、科技含量高、资源消耗低、使用寿命长、环境污染少的道路,实现社会效益、环境效益、经济效益的统一. 1.0.3 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的推广应用应注重地域适用性.为此,考虑到我国不同地区具有不同自然条件、气候特点、经济状况和建筑类别等,本导则制定出若干种聚氨酯硬泡外墙外保温系统及其设计、施工等方面的技术要点,使聚氨酯硬泡用于外墙外保温施工时可以做到因地制宜、经济节约、模式多样. 1.0.4 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的推广应用应与现行的相关标准规范协调. 2. 适用范围 本导则适用于指导新建、扩建或改建的民用建筑中聚氨酯硬泡外墙外保温系统的设计、施工、检测及工程验收等,也可用于指导以聚氨酯硬泡外墙外保温系统对既有建筑进行节能改造. 3.术语 3.0.1 聚氨酯硬泡 以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料,称为聚氨酯硬质泡沫,简称聚氨酯硬泡. 3.0.2 A组分料 A组分料是指由组合多元醇(组合聚醚或聚酯)及发泡剂等添加剂组成的组合料,俗称白料.A组分料是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一. 3.0.3 B组分料 B组分料是指主要成分为异氰酸酯的原材料,俗称黑料.B组分料也是形成聚氨酯硬泡的必要原料之一. 3.0.4聚氨酯硬泡外墙外保温系统 由聚氨酯硬泡保温层、界面层、抹面层、饰面层或固定材料等构成,形成于外墙外表面的非承重保温构造的总称. 3.0.5喷涂法施工聚氨酯硬泡 采用专用的喷涂设备,使A组分料和B组分料按一定比例从喷枪口喷出后瞬间均匀混合,之后迅速发泡,在外墙基层上形成无接缝的聚氨酯硬泡体.聚氨酯硬泡的该种施工方法称为喷涂法. 3.0.6浇注法施工聚氨酯硬泡 采用专用的浇注设备,将由A组分料和B组分料按一定比例从浇注枪口喷出后形成的混合料注入已安装于外墙的模板空腔中,之后混合料以一定速度发泡,在模板空腔中形成饱满连续的聚氨酯硬泡体.聚氨酯硬泡的该种施工方法称为浇注法. 3.0.7聚氨酯硬泡保温板 聚氨酯硬泡保温板是指在工厂的专业生产线上生产的、以聚氨酯硬泡为芯材、两面覆以某种非装饰面层的保温板材.面层一般是为了增加聚氨酯硬泡保温板与基层墙面的粘结强度,防紫外线和减少运输中的破损. 3.0.8聚氨酯硬泡保温装饰复合板 聚氨酯硬泡保温装饰复合板是指在工厂的专业生产线上生产的、以聚氨酯硬泡为芯材、两面或单面覆以某种装饰面层的复合板材. 3.0.9粘贴法施工聚氨酯硬泡 采用专门的粘结材料将聚氨酯硬泡保温板或保温装饰复合板粘贴于外墙基层表面形成保温层或保温装饰复合层.聚氨酯硬泡的该种施工方法称为粘贴法. 3.0.10龙骨 以适当的方式、足够的强度固定于建筑外墙的承重部位,用于挂附聚氨酯硬泡保温板或装饰板材的骨架,称为龙骨. 3.0.11挂件 将聚氨酯硬泡保温板或装饰板材以足够的强度固定于龙骨上的机械固定件,称为挂件. 3.0.12干挂法施工聚氨酯硬泡 采用专门的挂件将聚氨酯硬泡保温板或保温装饰复合板固定于外墙基层表面形成保温层或保温装饰复合层.聚氨酯硬泡的该种施工方法称为干挂法. 3.0.13免拆模板 聚氨酯硬泡浇注施工后,模板不拆除,作为外保温系统的组成部分.这样的模板称为免拆模板. 3.0.14 胶粘剂 用于聚氨酯硬泡保温板与基层墙体之间粘结的材料,称为胶粘剂. 3.0.15 抹面胶浆 用于形成保温层之外抹面层的材料,称为抹面胶浆. 3.0.16 压折比 同一种材料的抗压强度与抗折强度之比,称为压折比. 4. 聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术基本规定 4.0.1 聚氨酯硬泡外墙外保温系统应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝、空鼓. 4.0.2 聚氨酯硬泡外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害变形. 4.0.3 聚氨酯硬泡外墙外保温系统应能长期承受风荷载的作用而不产生破坏. 4.0.4 聚氨酯硬泡外墙外保温系统应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏. 4.0.5 聚氨酯硬泡外墙外保温工程应采取有效的防火构造措施. 4.0.6 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的保温、隔热等性能应符合国家现行相关标准要求. 4.0.7 聚氨酯硬泡外墙外保温系统的各种组成材料、配套材料应具有良好的物理化学稳定性和足够耐久性,各种材料及配套材料之间应具有良好的相容性. 4.0.8 聚氨酯硬泡应为阻燃环保型材料;