编辑: liubingb | 2016-08-28 |
无论投标人下载或领取与否,均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容.
(四)超过投标截止时间递交的投标文件,恕不接收.
(五)投标费用:无论投标结果如何,投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担.
(六)本项目不接受联合体参与投标.
(七)按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号,投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,将拒绝其参与政府采购活动.
八、联系方式
(一)采购代理机构:重庆市黔江区公共资源综合交易中心 联系人:冉老师
电话:(023)79241473 传真:(023)79241473 地址:重庆市黔江区城西八路58号(四楼) 采购人:重庆鸿业实业(集团)有限公司 联系人:郑老师(15826155403)
第二篇 项目技术规格、数量及质量要求
一、招标项目一览表 序号 品名主要技术指标 数量 单位
1 变频水冷螺杆式冷水机组 制冷量:790KW, 功率:N:145KW,COP5.5,IPLV8.0,耐压1.0MPa,、380V、蒸发器进、出水温:7/12℃、冷凝器进、出水温:30/35℃
1 组2风冷涡旋式热泵机组 制冷量:656KW, 整机制冷功率:N:213KW,制冷COP3.0,IPLV3.7,制热量686KW,耐压1.0MPa,、380V、蒸发器进、出水温:7/12℃、环境温度35℃
1 组3风冷模块机组 制冷量:65KW, 制冷功率:N:20.4KW,制冷COP3.18,制热量69KW,耐压1.0MPa,、380V、蒸发器进、出水温:7/12℃、环境温度35℃
3 组410匹空气源热水机(包括热水增压泵、循环泵) 制热量:38KW;
额定功率:9.3KW;
循环水流量:6.5m3/h;
套管式换热器;
噪音值65db(A)
2 台55匹空气源热水机(包括热水增压泵、循环泵) 制热量:19KW;
额定功率:4.42;
循环水流量:3.3m3/h;
套管式换热器;
噪音值62dB(A)
1 台6保温水箱 25立方米;
矩形保温水箱内胆材质为SUS304不锈钢,底板厚度≥2.0mm,下侧板厚度≥1.5mm,上侧板厚度≥1.2mm,顶板厚度≥1.0mm;
矩形保温水箱外胆材质SUS201不锈钢,厚度≥0.8mm;
1 台 说明: 设备电缆是利用原有电缆或更换.由投标人在保证空调系统正常运行的情况下,根据实际情况自行考虑,费用不作调整.原配电箱因电气元器件老化等原因,须全部更换,费用已包括在总价中,不另行计算. 1#楼利用原有冷却塔,在不影响空调使用效果的前提下,更换原冷却塔内热填料,并进行维修整改.费用已包括在总价中,不另行计算. 已包括全部设备基础等所有土建部分的费用,原有设备及元件、管道及管件拆除与恢复费用. 已包括了设备安装采用的所有措施费用、墙面及其它部位的拆除与恢复费用. 已包括所有设备至配电电源的电缆沟、电缆敷设、地面开挖及恢复等内容. 已包括原有设备的拆除、清理、处理等费用. 拆除机房及机房外的全部保温材料,采用防火等级B1的橡塑保温进行重新敷设安装.费用已包括在总价中,不另行计算. 本项目主要为设备更换采购,投标人自行踏勘现场、了解实际情况.价格为设备及设备安装、调试、税金、及为满足安装配套的土建、附件、措施、二次及多次搬运、培训、技术、质保等全部费用.包括且不限于以上内容.
二、技术要求 2.2.1变频水冷螺杆式冷水机组技术要求 序号 内容数量、规格及参数值 备注1设备名称 水冷螺杆式冷水机组 提供AHRI选型文件