编辑: liubingb | 2016-08-28 |
2 设备规格 单机冷量: ≥790 KW.
3 电源配置及输入功率 三相交流380V、50Hz;
满负荷输入功率≤160KW 3.1 COP(KW/KW) COP≥5.5 3.2 NPLV NPLV≥8.0 提供AHRI选型文件、通过AHRI认证.达到国标一级能效,能效标识网可查
4 冷媒 R134a等环保冷媒
5 压缩机 10-100%无级调节 提供详细技术资料
6 电机
7 蒸发器 进/出水温度:12℃ / 7℃
8 冷凝器 进/出水温度:30℃/35℃
9 机组保护功能 过流、过压、欠流、欠压、欠相、短路、超温等 提交详细技术说明文件
10 机组控制中心 液晶显示、中文显示、运行记录、自诊断、适应性、停电即刻再启动功能. 提交详细技术说明文件
11 控制方式 控制中心实现单机自适应控制,开放通讯协议到机房群控系统 提交详细技术说明文件 2.2.2风冷涡旋式热泵机组技术要求 序号 内容数量、规格及参数值 备注1设备名称 风冷涡旋式热泵机组 提供AHRI选型文件
2 设备规格 单机冷量:≥650KW
3 电源配置及输入功率 三相交流380V、50Hz 3.1 COP(KW/KW) COP≥3.0 3.2 IPLV IPLV≥3.7 能效标识网可查,并提供主机AHRI认证、中国产品节能认证、CRAA认证
4 冷媒 R410a等环保冷媒
5 压缩机
6 电机
7 蒸发器 进/出水温度:12℃/7℃;
8 机组保护 高压保护、低压保护、过载保护、排气温度保护、冷冻水流保护、压比保护、排气过热度保护等等 提交详细技术说明文件
9 机组控制中心 液晶显示、中文显示、运行记录、自诊断、适应性、停电即刻再启动功能. 提交详细技术说明文件
10 控制方式 控制中心实现单机自适应控制,开放通讯协议到机房群控系统 提交详细技术说明文件
11 运行温度 -15℃--48℃ 2.2.3风冷模块机组技术要求 序号 内容数量、规格及参数值 备注1设备名称 风冷模块机组
2 设备规格 单机冷量≥65KW
3 电源配置及输入功率 三相交流380V、50Hz 3.1 COP(KW/KW) COP≥3.0 能效标识网可查 3.2 IPLV IPLV≥3.7 能效标识网可查 3.3 启动方式 机载定频启动
4 冷媒 R410a等环保冷媒
5 压缩机
6 电机
7 蒸发器 进/出水温度:12℃ / 7℃ 不接受进出水管异侧
8 风侧换热器 四面进风设计
9 运行温度 -15℃--48℃
10 噪音 不超过65dB(A) 2.2.4空气源热水机组技术要求 序号 内容数量、规格及参数值 备注1设备名称 空气源热水机组
2 设备规格 10匹单机制热量≥38KW;
5匹单机制热量≥19KW
3 电源配置及输入功率 三相交流380V、50Hz;
三、机组技术要求 3.1变频水冷螺杆式冷水机组技术要求 产品要求 所有送到工地的冷水机组均应是全新及原厂产品,需有标示以利辨别其等级及原 生产厂,并需提供使用寿命检验证明文件.机组须通过工ISO9001认证,产品符合国际标准(提供证明资料复印件,并加盖投标人公章). 制冷机装置的设计效率须达到《GB19577-2015冷水机组能效限定值及能源效率等 级》一级要求.需按照相关法律法规要求粘贴能效标识,且该能效已经在相关机构已经完成备案并可以网上查询,提供相关证书复印件或者文件备考(加盖投标人公章). 投标人所提供的冷水机组应由包括但不限于压缩机、电动机、启动柜、油路系统、 润滑系统,蒸发器、冷凝器、节流装置、电气控制箱和微处理机控制系统、保护装置、机载控制中心、附件等组成. 说明机组对机房环境要求(通风设备、基础、电气工程、水质、噪音、温度等要 求). 供货形式:机组的整体组装应全部在工厂内完成,现场不需要另行组装. 机组外表面处理措施: a) 机组的黑色金属制件,表面应进行防腐防锈处理. b) 机组电镀表面应光滑,色泽均匀,不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷. c) 机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致,不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤. d) 机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求,对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前保温处理. 机组及附件的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合中国国家和有关行业制 冷空调技术标准.投标人应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准(复印件并加盖投标人公章). 所投品牌在重庆市范围内设有售后服务机构. 9)螺杆压缩机应为双螺杆工业级压缩机组,电机与压缩机的连接方式为直联,压缩 机转速不超过3000RPM. 10)机组应配置冷媒隔离阀方便机组检修时可以将冷媒储存在冷凝器中. 11)节流装置不接受落后的热力膨胀阀. 电动机部分的要求 电机与压缩机要原厂配套. 注明电机的结构形式、品牌、产地以及电机的冷却方式. 说明电机功率. 蒸发器与冷凝器 蒸发器与冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证(提供冷水机组压力容器制造许可证复印件,并加盖投标人公章,压力容器应为投标品牌自制) 蒸发器和冷凝器均为双回程的,需要在同一边接管. 必须说明蒸发器、冷凝器结构形式、进出水管方位、尺寸. 注明蒸发器和冷凝器污垢系数并且符合国家标准和ARI550-590标准. 蒸发器和冷凝器,管子应能便利更换,不影响管板的强度和寿命,并不造成邻 管的泄露.冷水机组的冷表面应有隔热层(列明保温层材料及品牌),不能结露. 要求冷冻冷却水管为进口法兰接口或卡箍接口. 蒸发器要........