编辑: xiong447385 2018-03-13
采购项目技术要求 工程概况 2.

1.1 建设单位(采购人):佛山市行政事业单位物业管理中心 2.1.2 工程名称:市机关小礼堂中央空调系统工程 2.1.3 建设地点: 佛山市禅城区 2.1.4 建设情况:本项目为佛山市机关小礼堂工程,共一层 ,空调面积约450m2,整体空调为中央空调系统.通风空调系统应以实用、科学、节能、节省、耐用为目标. 2.1.5 工程内容:中央空调机组的购置、安装、管道的改造、敷设及验收等;

二台原中央空调主机设备的拆卸、残值回收等. 2.1.6 质量标准:合格 投标人应当提供完成该工程项目的施工组织设计(方案)和拟负责该项目的项目经理、主要工程技术人员及其资格. 设计图纸: 本工程包括:《空调设计施工说明》、《首层空调平面布置图》、《风冷式冷水机组基座示意图》、《组合空调机组大样图》、《模块风冷式冷水机组水系统图》共五套图纸.若发放的图纸内容与本招标文件工程量清单出现不相符之处,以 图纸 内容和施工现场实际情况为准. 主要设备参数 序号 材设名称 规格、型号及主要技术参数 参考品牌

1 模块式风冷冷水/热泵机组 制冷量:105KW,制热量:108KW 特灵\日立\大金

2 冷冻离心泵 Q=25m3/h,H=30m,N=4KW 佛山水泵\广一\凯泉

3 风口风阀 各型号 顺安\科创\华联达

4 消声器,静压箱 各型号 顺安\科创\华联达

5 优质镀锌钢板 δ0.5~1.2 鞍钢\武钢

6 保温材料 橡塑保温板,管 全兆/贝宁/华美

7 比例调节电动阀 DN80 新菱\江森\西门子

8 镀锌管 各型号 华捷\国通\珠江

9 水流开关 水流开关DN20 新菱\江森\西门子

10 调节阀门 各型号 新菱\江森\西门子

11 其它阀门 各型号闸阀、蝶阀、止回阀、过滤器 塘高\新菱\埃美柯

12 通风机,排气扇 各型号 金羚\正野\绿岛风

13 压差旁通阀 DN50 新菱\江森\西门子

14 组合空调机组 制冷量Q≥205KW,风量=20000m3/h 新雅\西屋康达\新菱

15 变频风量调节器 新菱\江森\西门子 总体技术要求: 2.5.

1、空调、通风系统 小礼堂要求室内干球温度24~26℃,相对湿度〈65% 而且要求有足够的新风补入系统及排风系统 风冷式冷水(热泵)机组、冷冻水泵、组合空调机组就地启停 主要设备技术要求 2.6.

1、风冷式冷水(热泵)机组: 序号 设备名称 技术规格 单位 数量 备注

1 风冷式冷水(热泵)机组 冷量 =105KW /热量=108KW 台2详见技术性能要求 2.6.

2、设备品牌要求为国际知名品牌,所投标产品为国际知名品牌在国内独资或是合资产品.提供设备制造商营业执照复印件. 2.6.

3、提供风冷式冷水(热泵)机组所投产品国家或地区的质量、技术标准认证书.

1、技术参数表 序号 设备名称 技术参数\品牌

1 风冷式冷水(热泵)机组

2 制冷量/制热量(KW) ≥105KW/108KW

3 输入功率(KW) ≤35.4KW(包含压缩机和风扇电机)

4 电源电压 380V/50HZ/3P

5 制冷剂 R22

6 冷媒充注量 39.4Kg

7 压缩机台数 2台/ Trane 3D涡旋压缩机

8 机组外形尺寸 1950*2828*1608mm

9 运行重量

1300 Kg

10 噪音值 64分贝

11 系统回路数量 2台12 空气侧换热器风扇 轴流式

13 空气侧换热器风扇型式 上排风

14 风扇数量 4台15 风扇马达转速 ≤720RPM

16 空气侧换热器 内螺纹铜管、波纹状铝翅片Alfa-Lafa板式热交换器