17 水压降 36.3KPa

18 控制器类型 CH530微电脑控制

19 压缩机消音器 配送

20 水管接口 2-1/2

21 冷冻水进/出水温度 7℃/12℃

22 系统保护 断水保护(配送)

23 机组运行吸震 橡胶垫角(配送)

24 维护使用 面板可闭把手(配送)

25 主电源开关 工厂安装(配送)

26 继电器和接触器 施耐德热继电器,接触器

27 电磁阀 美国Parker/Alco

28 热力膨胀阀 美国Alco/ Danfoss

29 四通换向阀 日本Ranco

30 表明涂装 2mm厚米色粉末喷涂镀锌钢板

31 产品执行标准 GB/T18430-2001

2、风冷式冷水(热泵)机组技术性能要求(单台) 制冷量:105KW(30RT),制热量:108KW允许偏差范围为-2%~+5% 冷媒型号:R22或其它环保工质 压缩机数量为两台 耗电指标COP值(额定负荷)≥2.95(KW\KW),耗电包括风机和压缩机电负荷 噪声(声压级)不大于65dB测点:1米远1.5米高 水压降:≤37Kpa 提供标准配置清单 风扇马达转速Q720rpm 冷冻水进、出水温度: 12/7℃ 在规定的工况下机组的实测风冷不低于额定风量的95% 机组的供冷量、供热量实测值不低于额定值的95% 机组在规定的工况下功率实测值不得超过额定值的5% 机组提供干触点与冷冻水泵联动 机组在断电或者其他临时故障后,无需工作人员干预就能重新启动 机组自动均衡各压缩机的运行时间,使系统更稳定 控制系统应有中文界面,并提供控制系统显示内容及故障报警内容 具有对外开放的楼宇管理接口 投标人应提供机组安全设定 投标人应提供机组的外形尺寸、运行重量及基础、电气等各项数据 投标人应提供机组国家级制冷设备质量监督检验中心提供的检验报告

3、特别说明: 设备台数为适应春夏秋冬、特殊天气的开启及设备的转换,应选用2台,为了提高制冷效果,减少运行费用,投标方案中的压缩机应选3~4个为佳,否则将作为无效投标处理. 投标单位应对本技术规格作一对一应答,要求真实、准确.在投标文件中若发现有虚假信息,将作无效投标处理. 2.6.4冷冻水泵: 序号 设备名称 规格及技术参数 单位 数量 备注1冷冻水泵 离心水泵: L=25m3/h H=30m N≤4kw 电源:三相/380V/50Hz 机械密封 台

31、泵为立式直联离心泵,泵与电机(电机加长轴伸)共轴,电机前轴承采用日本名牌优质轴承;

2、轴封为机械密封,无泄漏;

3、泵体、叶轮、直联架的常用材料为HT250. 2.6.5空调末端:

1、空调末端主要技术参数及要求: 序号 项目单位 主要技术参数

1 组合式空调机组

2 机组尺寸 长x宽x高mm 1940x

2040 x

1430 3 机组重量 kg

900 4 壳体框架 材料 50#专利复合式断冷桥铝合金型材 面板 结构型式 30mm厚专利复合式断冷桥双层面板

5 整机性能 风量 m3/h

20000 新风量 m3/h

5000 余压 Pa

400 冷量 kW

205 弹簧减振 优质减震弹簧 漏风率 % ≤1

6 表冷器 盘管 制造厂商 材质 紫铜管+铝翅片 排数 8排管 水阻力 kPa 29.1 冷冻水流量 L/S 9.81 进/出冷水温度 ℃/℃ 7/12 进风干/湿球温度 ℃/℃ 28.6/21.8 冷冻水管径 mm DN65 冷凝水管径 mm DN40 接管方向 由客户自定义

7 风机 型式 双进风离心风机 型号

500 数量 台1轴承型式 免维护含油滚珠轴承

8 电机 型式 三相异步Y2 数量

1 电源 3φ/380V / 50Hz 额定功率 kW 7.5 轴承型式 免维护含油滚珠轴承 轴承寿命 75000小时

9 初效 过滤器 型式 46mm折板式化纤无纺布过滤器 计重效率 G3:80~90% 初/终阻力 Pa 50/150