编辑: xiong447385 2018-03-13

10 噪声 声功率级 dB(A) ≤67

11 功能段 (顺气流方向)外挂G3板式初效过滤、表冷、风机顶出风

2、组合柜配置表 序号 名称规格型号 品牌产地1框架 专利复合式铝合金型材 广东

2 外板材料 彩钢板 浦项 广东

3 内板材料 镀锌板 鞍钢 辽宁

4 保温材料 δ30mm聚氨酯 巴斯夫 德国

5 冷凝水盘 电解板喷塑 鞍钢 辽宁

6 风机 双进风离心风机 亿利达/德通 浙江/广东

7 电机 三相异步 江晟/HL(江门) 广东/广东

8 传动轮 锥套皮带轮 联动/奥迪斯 广东/广东

9 皮带 三角皮带 三星 日本

10 减震弹簧 优质阻尼减震弹簧 湘陵/仁智/美环 湖南/广东/江苏

11 表冷器铜管 优质紫铜管 龙丰/大江/上虞 广东/广东/浙江

12 表冷器翅片 优质铝翅片 常铝/中南铝 江苏/广东

13 风量调节阀 铝合金/镀锌板 华弘/禅净 广东

14 初效过滤器 G3化纤无纺布 云景 广东

15 粗效过滤器 尼龙网 西屋康达 广东

16 检修灯 24V/40W 佛山照明 广东

17 适用机型 冷冻水系列 注:以上配置仅作为参考,具体以厂家标准配置为准.在满足用户使用要求的前提下,可根据实际情况按图纸及现场环境作出调整.

3、机组技术要求 (1)框架和面板 ①高强度铝合金框架结构,具有绝冷桥和防泄漏设计,避免因冷桥和泄漏所造成的能量损失和机组外壁的凝露现象的产生,并杜绝未经处理的空气渗入系统.在机组内静压保持-400Pa时,漏风率≤1%;

在凝露工况下运行4小时表面无凝露滴下;

须提供国家空调设备质量监督检验中心的性能检验报告. ②面板须采用双层面板、中间硬质聚氨酯保温材料整体发泡成形,厚度≥30mm;

外板材质为镀锌钢板静电喷涂或彩钢板,厚度≥0.5mm;

内板材质为彩钢板或镀锌钢板,厚度≥0.5mm;

保温材料应选择适当的发泡密度,保证传热系数K不大于0.7W/m2,以获得良好的保温效果,减小能量损失.面板可拆卸,方便维修. ③基座应采用型钢整体焊接成形或镀锌钢板折弯成形,与箱体间采用螺栓连接,可以方便拆下.基座高度≥100mm,基座和安装地面的均匀承重,机组整体的结构强度良好,以利于降低机组的振动.所有基座配有吊运孔和安装连接孔,便于机组的吊运、处置和现场就位. ④检修门应严密、灵活,带门铰,可锁紧.为提高检修门的密封性,须采用负压门,从外部开启.风机段配置检修门、防潮检修灯. (2)制冷段 ①表冷器采用优质紫铜管穿铝翅片,强化传热片型,整体胀管,传热片与铜管接触充分均匀,接触热阻小,传热效率高. ②表冷器的最高处须装有放气阀,方便便将盘管内的空气彻底排放干净.盘管下部有排水阀,可将盘管内的水彻底排放干净. ③表冷迎面风速大于2.8m/s,需加挡水板,加挡水板后迎面风速不大于3m/s,挡水板材质应为铝合金. ④滴水盘大小和容量设计能使冷凝水全部流入滴水盘中,外螺纹接口,并能畅通的排水.滴水盘采用不小于1mm厚冷板喷塑制作,外表面铺上厚度至少为8mm的阻燃性保温材料,内表面全部涂上环氧树脂或相当的防腐材料. ⑤表冷前加装折叠板式初效过滤器,以保护表冷器.厚度为46mm,铝合金边框,计重效率为G3:80%~90%,,

初阻力不大于50Pa,终阻力不大于150Pa.滤材为玻纤或化纤无纺布,通过过滤器的迎面风速应不超过过滤器制造厂商建议的风速,过滤段的进风断面的风速均匀度应大于80%.过滤器应设计成水平可拆卸式,便于拆出维护. (3)风机段 ①风机选用科禄格、亿利达或同等品牌风机.双进风、双宽度、前倾或后倾离心风机,风机全压效率不小于65%.须提供风机的选型报告. ②风机采用锥套轴承以减少象一般偏心锁轴承所引发的振动问题,所配用的优质含油耐磨免维护型双列向心轴承,在设计工况下使用寿命大于75000小时.3.