5、公用工程及辅助设施 5.1给水 该项目用水包括住宅居民生活用水、商户用水、物业用水、公厕用水、绿化用水、消防用水及未预见水等.具体用水量如表4所示: 表4 项目用水量统计 序号 项目 用水定额 人数或面积 用水量 m3/d 时间 用水量m3/a 废水量 m3/d m3/a

1 住宅用水 120L/人・日2164人259.68 365天94783.2 207.74 75825.1

2 商业用水 3L/ m2?日7435.5m2 22.31 330天7362.3 17.848 5889.84

3 物业用水 40L/人・日20人0.8 300天240 0.64

192 4 公厕 80L/h/蹲位 6蹲位 7.68 16*365h 2803.2 6.144 2242.56

5 绿化用水 0.9m3/ m2・a 10240m2 25.25 365天9216 / /

6 消防 及未预见用水 按以上用水的10% (不含绿化用水) 29.05 / 10518.87 / /

7 合计 / / 344.77 / 124923.6 232.372 84149.5 项目给水采用偃师市自来水,经伊洛路和迎宾路给水管网引入,加压后(加压水泵小区自行配备,加压水泵共有两个,分别位于7#楼、2#楼南侧地下室内,不在住宅楼的正下方)供项目区域内各楼层使用. 5.2排水及去向 该项目排水拟采用雨、污水分流制排水系统. 消防排水、雨水就近排入本工程雨水收集管网,然后排入迎宾路和伊洛路市政雨水管网. 该项目产生的生活污水量按用水量的80%计,为232.372m3/d(不含绿化、消防用水),建设单位拟在1#楼的西侧建设一个100m3的化粪池(主要收集1#、2#住宅楼及其商业裙楼、物业生活污水);

在3#楼的北侧建设一个100m3的化粪池(主要收集3#、5#住宅楼居民生活污水及临近商业用水);

在7#楼西侧建设一个100m3的化粪池(主要收集6#、7#楼居民生活污水及临近商业用水);

在8#楼西侧建设一个100m3的化粪池(主要收集8#、9#居民生活污水及临近商业用水).在东明路和伊洛路上设置四个排污口.化粪池设计停留时间不小于12小时,清掏周期180天,经化粪池处理后的废水由各自的排污口排入市政污水管网,从而进入偃师市污水处理厂进行处理.偃师市污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,污水处理厂尾水排入伊洛河. 本项目位于偃师市污水处理厂扩建后的收水范围内,迎宾路、伊洛路及其污水管道已铺设至项目区,本项目的废水可以通过已建成的污水管道排入偃师市污水处理厂进行处理. 5.3小区住户燃料构成 小区住户拟采用电、天然气作生活能源. 5.4供热、制冷 该项目采用市政集中供热,设计有地下热交换站一个,拟建设在7#楼南侧地下室.住宅、商铺、物业夏季制冷均采用独立空调. 5.5供电 本项目用电从市政电网引入两路独立的10kV电源,两路10kV电源同时工作,互为备用.小区设开闭所一个,1开闭所为一层,单独设置. 5.6有线电视及通讯工程 有线电视由偃师市有线电视网接入. 小区设电话交接箱再到各栋建筑,下设分线盒,各住户室内安装电话接口;

住宅单元底层设信报箱. 5.7小区交通 该项目小区在北侧伊洛路上设置主入口,迎宾路设车行人行次出入口.同时小区内部形成环道,自然形成消防环道.地下停车场出入口位于主出入口东侧和次出入口北侧,方便车辆进入小区后快速驶入地下停车场内. 项目内建筑建设执行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及其它专项规范的规定. 5.8固体废物收集 本项目每个楼层均单独设置垃圾箱,不设置垃圾中转站和垃圾收集房.生活垃圾经小区环卫工人收集后,统一运往城市垃圾转运站. 5.9附属用房 该项目附属用房为加压泵站(2个)、热交换站(1个),加压水泵布置在2#楼南侧,7#楼南侧地下室,热交换站布置在7#楼南侧. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目占地原为荒地,不存在与项目有关的原有污染问题. 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):