编辑: 山南水北 | 2019-07-04 |
1 符合1.0,不符合0
(二)供电系统
3
1、保证正常供电.限电、停电有明确的审批权限并按规定 时间通知任用户
1 符合1,0,不符合0
2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格抉 何1符合1.0,临时用电措施或停电应急措施不符 合均扣0.5
3、备用应急发电机可随时起用
1 符合1.0.不符合0
(三)弱电系统
2
1、按工作标准规定时问排除故障,保证各弱电系统正常工 作1符合1.0,发现一次不符合扣0.5
2、监控系统等智能化设施设备运行正常.有记录并按规定 期限保存
1 符合1.0,基本符合0.
5、不符合0
(四)消防系统
7
1、消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完 好元损,可随时起用
1 发现一处符合扣0.2
2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时 处理各种问题
1 每发现一人不符合要求扣0.2
3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育,明确各区域 防火责任人
1 符合1,0,责任人不明确每发现一处扣0.2
4、订有突发火灾应急方案,在明显处设立消防疏散示意 图.照明设施、引路标志完好,紧急疏散通道畅通无阻
1 无应急方案扣0.
5、各种标志每缺少一个及每 发现一处不畅通扣0.1
5、工业厂房装修需报消防部门审批.对装修过程严格监 管,装修完成后经消防部门验收合格方可使用
1 符合1.0.基本符合0.5.不符合0
6、区内无火灾女全隐患,督促各用户与消防管理部门签订 消防责任书
1 符合1.0,每发现一处安全隐患扣0.5,未签订消防责任书扣0.5
7、集体宿舍消防,用电有严格的管理规定.室内电线、插座 安装规范,无安全隐患
1 符合1.0,基本符合0.5,不符合0
(五)电梯系统
5
1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备
1 符合1.0,不符合0
2、电梯按规定时间运行,安全设施齐全,通风、照明及附属 设施完好,轿厢、并道、机房保持整洁
1 每发现一处不符合扣0.2
3、电梯由专业队伍维修保养;
维修、操作人员持证上岗;
货 运电梯由专人管理操作,严禁超载.客梯严禁载货
1 符合1.0.每发现一处不符合扣0.2
4、运行出现故障后,维修人员应在规定时问内到达现场维 修1符合1.0,不符合0
5、运行出现险情后,应有排除险情的应急处理措施
1 符合1.
0、不符合0
(六)给排水系统
8
1、建立工业区用水、供水管理制度、积极协助用户安排合 理的用水和节水计划
1 符合1.
0、基本符合0.5.不符合0
2、设备、阀门、管道工作正常、大跑冒滴漏
1 每发现一处不符合扣0.2
3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒;
二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐 全;
水池、水箱清洁卫生,无二次污染
2 符合2,0,每发现一项不符合扣0.5
4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施,水池、水箱周 围无污染隐患
1 没百管理措施扣0.5.水箱周围每发现一处隐 患扣0.
5、限水、停水按规定时间通知业主和使用人
1 符合1.0,基本符合0.5.不符合0
6、排水系统通畅,汛期道路无积水,地下室、车库、设备房无积水,浸泡发生
1 符合1.
0、每发现一处不符合扣0.2
7、遇有事故,维修人员在规定时间内进行抢修,无大面积 跑水、泛水,长时间停水现象;