政府采购项目需求方案 采购单位:山东科技大学 采购代理机构:山东标新项目管理有限公司 项目名称: 山东科技大学电芯产线环境除湿净化 设备采购项目 编制时间:2018年10月29日 项目概况及预算情况 本项目为山东科技大学电芯产线环境除湿净化设备采购项目,预算是1000万 采购标的具体情况 电芯产线环境除湿净化设备 序号 产品名称 技术要求 数量 单位 干燥间设备 第一项、除湿净化系统技术要求 净化除湿要求:配料、涂布、碾压、装配、注液10万级,其它为普通区域,湿度要求配料、涂布、碾压、装配区域10%,注液烘箱区域露点温度-40℃.

除湿机组技术要求

(一)设备控制要求 电控箱与除湿机组应合理设置,以利维护和操作.具备机组运行、故障、启停指示. 机组要求采用PLC控制系统,触摸屏设置、显示机组的运行状况;

房间回风温度、湿度;

显示机组的故障情况(包括当前故障及历史故障);

应具有漏电、错相、超载等的保护功能. 处理风机和再生风机故障停机显示,滤网堵塞报警,再生温度异常报警. 除湿机组的高、低温保护,转轮停转保护等功能. 低露点除湿机配露点仪显示回风露点值.回风口配置温度仪显示房间回风温度. 除湿机组运行情况可根据房间湿度设定值,再生加热具有自动加载、卸载的功能. 除湿机处理风机要求采用国际知名(西门子、ABB得等)电机电控系统要求配置变频器. 厂家的选型设备送风量、相对温湿度、洁净度等必需满足生产工艺要求. 机组主体采用铝型材框架,面板和框架采用防冷桥设计,防止能量的传递. 每台机组配有放水螺塞,避免换热管冻裂,确保机组冬夏安全运行. 除湿机机组PLC控制单元要求具备网络端口开放、具备远程监控控制功能. 除湿机后表冷后加热设计安装冷冻水调节阀.

(二)设备加热要求 除湿机组再生加热采用电加热和蒸汽加热两种模式,冬季采暖采用热水加热,热水温度60℃进,50℃回. 除湿机组要采用节能机组,降低再生电加热能耗.

(三)设备结构要求 机组应采用优质钢板制成箱体面板,使机组具有良好的机械强度,面板采用涂有防腐有机薄膜层的金属薄板,中间保温材料为聚氨酯发泡. 在标准空气工况下(空气标准工况是指空气温度20℃、压力101325Pa,密度为1.2kg/m?时的空气状态),机组的实测送风量应不小于额定风量.机组配置表冷器制冷量,应不小于额定值的1.2倍(提供表冷器计算书). 在机组内外压差为额定机外静压1.2倍时,其漏风率应不大于额定风量的0.5%. 采用模块化设计,产品适应性广,零件互换性强,能灵活的进行多种功能组合;

外形美观. 采用板式结构,面板为平接方式,表面光滑流畅,轻巧美观. 机组底座应为钢质底座,有效防腐,现场可用螺栓方便连接固定. 机组的风机、电机、换热管、翅片等均选用质量可靠的产品,确保机组高效、节能、寿命长久.

(四)转轮要求 采用进口轮转并且需要提供进口材质报告,同时要求转轮介质应由特殊复合耐热材料载有高能效硅胶或高分子材料组成.干燥剂不易被腐蚀,不易脱落,介质可以用干净的水冲洗,并不会损失性能.介质表面要经过涂层. 除湿处理能力年衰减率小于3%.

(五)电器控制: 变频器采用台达,PLC采用西门子,触摸屏采用PanlMaster或同等品牌,电动阀执行器采用西门子,处理电机和再生电机采用西门子,或者与西门子、霍尼韦尔、三菱等同等品牌. 再生温度的控制:采用PID调节控制,保证再生温度控制精度在±5℃内. 控制方式:机组控制触摸屏界面能显示设备工艺流程及准确显示各级工作点的温度、相对湿度或露点值,有单独的数据监控画面,保证控制系统及理念做到安全、稳定、可靠. 设备处理风机采用变频器控制. 制冷机组技术要求 制冷机组为蒸发冷凝式螺杆冷水机组,满足空调、除湿机、设备冷却用制冷量. 机组蒸发器采用满液式,采用电子膨胀阀调节,提高机组的传热效率和出水温度的精度;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)