编辑: LinDa_学友 | 2019-07-04 |
电源:交流?380V/3相/50Hz 鉴于实际负荷不断变化,要求提供的机组具有较宽广的冷量调节范围,可在25%~100%范围内无级能量调节;
随机配置:每台机组必须配置本身运行所必备的启动设备、微电脑自控系统及显示屏、安全保护装置、蒸发器保温、机组进出水管法兰及配对法兰(或卡箍)、冷媒隔离阀;
机组控制中心要求进口,微电脑控制运行,图形化界面,应能显示各种运行状态,并至少精确显示以下运行参数:?电流百分比;
?冷水进出水温度;
?冷却水进出水温度;
?蒸发温度、冷凝温度;
油压差、油温;
?压缩机启动和运行时间. 机组工作应稳定、可靠,安全保护项目至少应包括以下内容: 过载保护 相保护? 高温保护? 电压过低保护 ?电压过高保护 蒸发器和冷凝器断水保护;
机组蒸发器和冷凝器应符合国家压力容器设计、制作、验收标准.提供压力容器设计图. 各功能间规格及参数. 水泵:立式离心水泵 流量,?Q:?最大140m3/h 扬程,?H:?最高?300m 系统承压:?最大?33bar 泵送液体温度范围:?-40°C~+150°C
四、干燥房设备环境要求
1、墙板 (1)墙板采用50mm厚的手工岩棉夹心彩钢板,彩钢板厚度为0.5mm白色彩钢板,彩钢板边框采用镀锌板制作,厚度≥0.7mm. (2)墙面与吊顶,墙面与地面、墙面与门框之间拐角处采用圆弧角连接,连接处硅胶密封,保证密闭无泄漏. (3)墙板采用承插式进行拼装. (4)提供墙板及相关辅材的材质、厚度、规格、连接方式及测试报告等. (5)墙体材料满足消防规范的要求,满足防火时间和人员疏散等的需要.
2、吊顶板 (1)顶板采用50mm厚的手工双面玻镁岩棉保温彩钢板,彩钢板厚度为0.5mm白色彩钢板,彩钢板边框采用镀锌板制作,厚度≥0.7mm. (2)吊顶采用铝合金暗龙骨进行连接吊装,可配合过滤器及灯具安装. (3)吊顶骨架及面板必须满足消防规范. 保证吊顶与灯具、过滤器等连接表面平滑,连接处用硅胶密封,保证具有良好的密闭性. (4)可承受向上大于150Pa的风压,并可满足人员检修的荷载(150 kg/m2) (5)吊顶与墙面之间光滑圆弧连接,并用硅胶密封. (6)必须提供吊顶及相关辅材的材质、厚度、规格、连接方式及测试报告等.
3、地面 搅拌、涂布头、涂布尾、清洗间地面用304不锈钢花纹板,厚度3.0mm,接缝点焊,平整. 其它区域采用环氧自流平地面.
4、密封胶 用于洁净室嵌缝的弹性密封材料使用白色中性道康宁硅酮密封胶,应有出厂日期、储存环境、有效期和施工方法的说明书.不得使用过期产品和未经鉴定的产品. 所有洁净室的安装缝隙,必须清洁后用密封胶双面密封.包括吊顶上彩钢板清洁后打胶.
5、洁净门 (1)门框:门框采用钢质烤漆,钢板厚度1.5mm.门的材质满足洁净室的要求,表面平滑,无脱落.其中配料间的门采用不锈钢门(门框、门板均为不锈钢材质) (2)门框嵌有密封条,门板底部设有可升降的密封条,保证门有良好的密封.门与墙面之间平齐安装.保证门有良好的密封并不刮地. (3)门上镶嵌双面钢化玻璃(5mm厚,窗户大小厂家提供方案),玻璃表面与门板平齐,边框处硅胶密封,玻璃满足强度要求,四周圆角处理. 门上配件:不锈钢把锁;
不锈钢铰链、不锈钢螺丝.无任何螺丝外露.锁舌孔内必须密封,不允许空置. (4)门框铰链厚度与墙板相同,保证平滑连接. (5)缓冲间、风淋室的门具有机械互锁功能,并有显示连锁状态的指示灯. (6)安全门镶嵌大面积双面钢化玻璃(5mm厚,窗户大小厂家提供方案),玻璃表面与门板平齐,边框处硅胶密封,玻璃满足强度要求,四周圆角处理.房间内安装快速开启锁,只能从房间内开启.