编辑: LinDa_学友 2019-07-04

6、洁净窗 洁净室观察窗为双层钢化玻璃,玻璃厚度为5 mm,无死角与两侧壁板齐平.高温静置设置洁净双层窗,窗框材质:不锈钢表面,内置干燥剂.

7、照明 照度:配料 、涂布、辊压分切、组装车间、注液间300 Lux以上, 材料仓、办公室、化成分容、分选、PACK 、更衣、走廊

250 Lux 以上. 灯具为LED平板灯,吸顶安装.

8、净化空调为中压系统.本工程风管(低露点除湿机组回风管道除外)采用镀锌钢板制作(武钢、宝钢).厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2012)的规定确定,镀锌风管采用镀锌角钢法兰连接,法兰垫片采用橡胶板或闭孔橡胶海绵板,厚4~6mm,宽度同法兰,垫片擦洗干净后用粘结剂贴在法兰上,楔形接头.矩形风管弯头采用内外弧形弯头,当宽边>

500mm时应设导流片. 安装调节阀、蝶阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位.并注明开关位置.保温风管上的调节阀应进行保温或采用保温型;

净化系统风阀内表面应镀锌或喷塑处理.可采用涡轮蜗杆调节阀.

10、净化系统风管制作完毕,用中性清洗液将内表面油膜和污物清洗干净,干燥后经检查达到要求两端用塑料薄膜和胶带封口,并储存于清洁处.安装前不得拆卸以防止风管内部被再次污染.

11、低露点区域回风管道用1.2mm厚度304不锈钢板焊接的方式,个别需要开洞或者法兰连接区域严格密封,回风管道至房间后一直做到离地面200mm,完工后做漏风测试.不锈钢板厚度为1.2mm,表面压花加强处理.管道需要不锈钢法兰焊接加固. 通风管道保温范围: 空调系统送,回,排;

橡塑海绵保温板(难燃B1级,密度50~60kg/m3 ,导热系数λ(w/m℃):≤0.032(0℃时))

12、风管穿机房隔墙及防火墙均安装防火调节阀(70°C熔断) 水管道技术要求 管径........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题