编辑: sunny爹 2019-07-10

4、-19.1和-20.6m.地基主要持力层为粉质粘土粘质粉土层,局部为粘质重粉质粘土层,地基承载力标准值为230KPa,无软弱下卧层. 抗震设防烈度为8度.主楼部分框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为一级,裙房部分框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级. 3.3专业设计 3.3.1强电设计 本建筑的总装机容量为:11300KVA,负荷密度约为90VA/M2;

共设三处变电所8台变压器,每处变电所均由市电引入两路10KV电源8台变压器;

强电系统主要包括:高压π接、变电所高低压配电;

制冷机房、空调机房、风机房、水泵房、锅炉房、热交换站、电梯、扶梯等动力设备的配电及控制;

照明系统;

防雷接地系统;

3.3.2弱电设计 本建筑为甲级写字楼智能化建筑物,弱电系统主要由以下几个系统构成:自动报警及联动系统;

广播系统;

楼宇自控系统;

闭路电视监视及有线电视系统;

保安巡更系统;

综合布线系统;

电磁门禁系统;

停车场自动化管理系统;

无线信号引入系统无线对讲系统等. 3.3.3给水系统设计 给水系统主要有以下系统构成:生活冷水系统,生活热水系统,中水供水系统,纯水直供系统,消防给水系统,人防给水系统,水喷淋系统,空调冷却水循环处理系统. 3.3.4排水系统设计 排水系统主要有以下系统构成:雨水系统、污水系统、废水系统. 3.3.5暖通系统设计 暖通系统主要有以下系统构成:集中空调系统,机械送排风系统,防排烟系统,人防通风系统,热风采暖系统,锅炉系统,冷冻系统,天然气系统.

4、水文、地质概况 4.1地质概况 根据北京市城建勘察测绘院提供的城建大厦岩土工程勘察报告(2001详勘002),该工程拟建场区位于永定河洪冲积扇北部,地面标高为45.84~49.14m.拟建场地地质土层根据其年代、成因类型及岩性,按工程特性划分为14个大层,现自上而下分述如下: 4.1.1人工堆积层: 该层分布于地表,表层一般为厚约0.3m的水泥地面,主要为粘质粉土、粉质粘土⑴层,人工填土一般厚度为1.0~2.0m,最大厚度为5.3m,层底标高为43.20~48.00m. 4.1.2第四纪全新世冲洪积层: 粉质粘土重粉质粘土⑵层,一般厚度为0.6~2.0m,层底标高为44.30~47.50m,局部地段缺失此层. 粘质粉土砂质粉土⑶层,一般厚度为3.0~5.0m,层底标高为41.10~47.10m. 粉质粘土重粉质粘土⑷层,一般厚度为0.8~2.0m,层底标高为39.00~43.50m,局部地段缺失此层. 砂质粉土⑸层,厚度为0.8~2.0m,层底标高为39.00~42.10m,局部地段缺失此层. 粉细砂⑹层,厚度为5.0~6.5m,层底标高为32.50~40.80m. 4.1.3第四纪晚更新世冲洪积层: 粘质粉土砂质粉土⑺层,厚度为1.5~3.0m,层底标高为31.10~35.00m. 粉质粘土粘质粉土⑻层,厚度为3.0~5.0m,层底标高为25.70~33.00m. 细中砂⑼层,厚度为1.0~3.0m,层底标高为24.40~29.50m. 圆砾⑽层,厚度为1.0~2.0m,层底标高为22.50~26.00m. 圆砾⑾层,厚度为3.5~5.0m,层底标高为18.50~26.70m. 卵石⑿层,厚度为5.0~6.5m,层底标高为9.60~21.00m. 砾砂⒀层,厚度为3.5~5.0m,层底标高为5.60~13.60m. 卵石⒁层,钻进至标高-1.40m仍为此层. 4.2水文概况 根据勘察报告实测地下水位结果,该场区存在三层地下水:第一层为上层滞水,水位埋深为1.2~4.1m,水位标高为47.31~44.40m;

第二层为潜水,水位埋深为10.30~13.30m,水位标高为36.58~35.18m;

第三层为层间水,水位埋深为22.20~23.00m,水位标高为26.28~25.40m. 历年地下水位最高标高达到46.50 m(1959年) .近几年,年均在46.00m 左右. 本场区地下水对混凝土结构及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题