编辑: 枪械砖家 2019-07-11
题目:变电站与发电厂的防雷保护 讲授内容提要:

1、变电站进线段保护

2、旋转电机的防雷保护 教学目的:掌握发电厂、变电站的防雷保护原理以及保护措施 教学重点:掌握变电站进线段保护原理 教学难点:理解旋转电机的防雷保护原理 采用教具和教学手段:多媒体及板书 授课时间: 2014年 9月1日 授课地点: 新 教学楼

1108 教室 注:此页为每次课首页,教学过程后附;

以每次(两节)课为单元编写教案.

第十章 变电站与发电厂的防雷保护 本次课主要内容:

1、变电站进线段保护

2、旋转电机的防雷保护 变电所的侵入波过电压防护

1、35kV及以上变电所进线段保护 一定长度的导线可以起到下列作用: 自身阻抗可限制雷电流的幅值 冲击电晕可降低入侵波陡度 F3 的作用:限制入侵雷电波幅值 F2的作用:隔离开关或断路器断开时防止入侵波在此发生全反射造成对地闪络.断路器闭合运行时,管型避雷器在避雷器的保护范围内不动作,避免截断波的产生

2、35kV小容量变电所进线段的保护 避雷器距变压器距离小于10m,a允许大一些 进线段可缩短到500~600m 为了限流,FE

1、FE2的接地电阻 旋转电机的防雷保护

一、 旋转电机防雷保护的特点 旋转电机的防雷保护要比变压器困难得多,其雷害事故也往往大于变压器,这是由它的绝缘结构、运行条件等方面的特殊性造成的. 在同一电压等级的电气设备中,以旋转电机的冲击电气强度为最低. 电机绝缘的冲击耐压水平与保护它的避雷器的保护水平相差不多、裕度很小. 发电机绕组的匝间电容很小和不连续,迫使过电压进入电机绕组后只能沿着绕组导体传播,而它的每匝绕组的长度又远较变压器绕组为大. 从防雷保护的观点来看,发电机可分为两大类: 通过变压器再接到架空线路上去的电机,简称非直配电机;

直接与架空线相连的电机,简称直配电机. 理论分析和运行经验均表明:非直配电机所受到的过电压均须经过变压器绕组之间的静电和电磁传递.只要低压绕组不是空载,那么传递过来的电压就不会太大. 直配电机的防雷保护是电力系统中的一大难题,因为这时的过电压波直接从线路入侵,幅值大、陡度也大.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题