编辑: Cerise银子 话题热度:845 2019-08-31
关键词: 水压试验,锅炉,安全阀,加入,试验,实验,参与,参加 添加资源
资源与摘要 编辑
戴静菡
锅炉超压水压试验安全阀整定应严格按规程进行,试验或整定前技术部门应制定专项安... 参与DEH系统改造方案的确定及功能设计,以确保系统实用、安全、可靠。 3.11.1.16电... ---摘自《目次》
哎呦为公主坟
扶(楼)梯、安全阀水压试验堵阀、调节阀、空气预热器、吹灰器、给煤机接口、蠕胀监视段等维护平台,锅炉本体范围内的灰斗及平台,风道点火器维护平台。 1.2.2汽包及内... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
飞鸟
(二)委派人员参与现场查验,与乙方共同确认现场查验的结果,并按照相关规定与乙方... 锅炉水压试验、烘炉、煮炉、安全阀调试记录 114 锅炉及辅助设备单机调试和冷态试运行... ---摘自《 》
过于眷恋
安全阀的常用形式 1 1 155 3 2 1 3 安全阀的使用期 1 1 156 3 2 1 4 安全阀的整定压力 1 ... 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 ... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
黑豆奇酷
有",,"有",,,"40114","1锅炉无铭牌,未登记检验司,司炉工无证,已下达指令书,要求其立即停止使用,未取得合法手续前,不得使用2储气罐安全阀未能提供校验... ---摘自《基本信息和巡查记录》
丶蓶一
(3)安全阀排放量的计算书或者计算结果汇总表; • (4)锅炉质量证明书,包括产品合格证(... 4.2.9.7水压试验时必须由锅检部门有关人员参加,并确认。 4.2.9.8水压试验质量管理按公... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节... 小型蒸汽锅炉本体上应当至小装设一只弹簧式安全阀。 水位表与锅筒(壳)之间的汽、水... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
sunny爹
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对... 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-... ---摘自《目录》
向日葵8AS
安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通 畅。在排... 锅炉水压试验时,试压系统的压毒、窒息等后果;易燃易爆物质在有限空间动火作业时可... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
飞鸟
锅炉汽轮机管道用高温高压法兰 劳动部发[1996]276号蒸汽锅炉安全技术监察规程 3 术语 ... 水压试验的目的是证实每个安全阀能够承受规定的压力。 6.1.2 用于水压试验的压力测量... ---摘自《1 范围》
颜大大i2
清洗油底壳安全阀, 进行调压试验: 当柴油机机油温度为70~80℃、 压力为0.8 MPa 时... 水压试验,保持 5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
ok2015
安全阀应单独进行试验。 5.0.3 锅炉水压试验前应进作检查,且应符合下列要求: 1 锅筒... 3.单独使用碳酸钠煮炉时,每立方米水中加6kg碳酸钠。 9.3.3 药品应溶解成溶液后再加入... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
lonven
水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm ... 1、该锅炉配有A48Y-1.6型全启式弹簧安全阀(DN40)2只。 2、燃烧器采用国外进口的... ---摘自《概述:》
JZS133
安全阀维修人员资格证且合法聘用的人员(不含已达到法定退休 年龄的人员、已办理正式... 锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方... ---摘自《特种设备综合检验机构》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压... 锅炉安全阀应按GB 50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》有关安全阀的规定进... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
2024年11月与锅炉安全阀参与水压试验吗的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题