2、主体二层至七层施工升降机卸料平台架未搭设完成,已投入使用.

四、九层梁板模板支撑(1~15轴交A~M轴,碗扣式脚手架):

1、板模板支撑U形可调支托螺杆均伸出钢管顶部大于200mm,实测350mm,支托严重倾斜,与立柱钢管上下不同心,发现超过30处;

2、梁和板模板支撑立柱未设置纵、横向扫地杆及水平拉杆,无法形成整体支撑体系,超过30处;

3、可调托撑螺杆外径小于30mm,超过30处;

4、立柱间距过大,不符合规范要求,立柱间距实测值为1.5mm.

五、落地式外脚手架:

1、外脚手架(21~25轴交A~M轴)立杆间距过大,实测达1.9米,发现四处;

2、主体二层连墙件数量不足,设置间距大,发现四处;

3、主体二层外架立杆搭接,发现三处.

六、主体六层塔吊转料平台两处钢丝绳绳卡仅一个;

转料平台钢丝绳断丝严重;

塔吊转料平台安装于阳台悬挑板位置未经承载力设置验算.

七、室内五层以上电梯井口、室内预留洞口及楼梯口未设置安全防护措施,发现9处. , 督促局部停工

11 , 平和龙湾城(英才?尚层)一期5#楼 , 平和龙湾房地产开发有限公司 , 福建省泷澄建设集团有限公司 , 刘兵 , 厦门长实建设有限公司 , 陈瑞武 ,

一、梁板模板安装存在问题:

1、一层(5-12)*(5-1/H)轴、(5-8)*(5-F)轴剪力墙底部存在蜂窝、孔洞,(5-9)*(5-E)轴剪力墙底部侧面存在约4cm露筋;

2、二层剪力墙(5-E)*(5-17)~(5-21)轴剪力墙约10根主筋偏位,最大偏位达10cm. ,

一、检查时段,项目经理刘兵无故不在施工现场.

二、三层(5-1)~(5-9)*(5-A)~(5-F)轴梁板模板支撑:

1、立柱顶端纵横向水平拉杆漏设;

2、局部可调支托螺杆伸出钢管顶部大于200mm,发现6处;

3、立柱接长采用套管,发现6处;

4、扣件螺栓扭紧力矩不符合要求,扣件螺栓松动.

三、外脚手架开口处(施工电梯卸料平台位置)两端未设置横向斜撑.

四、塔机(闽DB-T04685):

1、基础周边无排水措施,有明显积水;

2、塔机专用开关箱漏电保护器进线端引接另一用电设备.

五、临时用电:

1、塔机周边的用电分配电箱未采用TN-S接零保护系统;

2、主体二层施工机具均未配备专用开关箱,存在违规采用排插接长. , 督促改正 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见