编辑: hyszqmzc 2013-06-07
附表一 工程质量安全专项检查情况汇总表 本次督查,共发出督促改正通知书14份,督促局部停工通知书2份,查出隐患155条,施工企业记380分、建造师记596分、监理企业记281.

4分、总监记381.7分. 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见

1 , 东山县城小区限价商品房(二期)工程 , 东山县城镇建设开发公司 , 恒晟集团有限公司 , 柯丁属 , 福建众亿工程项目管理有限公司 , 黄新强 ,

一、抽查1-2#楼九层[(1)~(2)]轴(A)轴、[(3)~(4)]轴(A)轴阳台金属栏杆水平段共6处后置钢板与主体结构采用1根螺栓连接,与设计要求不符.

二、在检查时段,建造师无故不在施工现场,无请假手续. ,

一、1-2#楼施工升降机(闽ESZ-S00598):1.安装到最终使用高度未按规定检测验收合格就投入使用;

2.左侧梯笼天窗限位装置失效,围栏门机械锁失效;

3.6处楼层安全门未紧闭;

4.右侧梯笼司机不在岗时,未按规范要求断电上锁.

二、1-2#楼一层临时用电配电箱内下引出线存在一路多用的现象. , 督促改正

2 , 东山县金銮名都3号楼 , 漳州市永新房地产开发有限公司 , 江西金海建设有限公司 , 顾连胜 , 福建阳胜工程项目管理有限公司 , 林庆雄 ,

一、(15)*(G)轴、(18)*(G)轴二十七层框柱底部加密区直径12mm拉筋箍分别少设3个、2个,箍筋弯钩平直段长度实测多处仅6cm,不符合设计要求的12cm;

(23)*[(A)~(E)]轴剪力墙柱GBZ

13、GBZ51直径8mm箍筋多处仅弯成90度弯钩,未弯成135度弯钩.

二、(1)*[(F)~(J)]轴十二层框梁端部混凝土外观存在蜂窝、涨模缺陷,未见缺陷记录.

三、未能出具填充墙体拉结筋抗拉拔检测报告.

四、未能出具直径25mm、22mm的钢筋机械连接接头型式检测报告,未能出具二十七层柱纵筋电渣压力焊接头检测报告.

五、主体结构已施工至二十七层,桩基分部验收记录表中无验收结论. ,

一、抽查3#楼26层1至12轴交A至D轴模板支撑体系:超过9处梁底模板安装使用钢管扣件受力.

二、抽查3#楼16层至23层(N)轴外侧悬挑式外架:1.20层(N)轴外侧连墙件漏设5处;

2.16层5处斜拉钢丝绳与锚固拉环未楔紧;

3.20层外架踢脚杆未设置;

4.J轴及F轴部位开口型双排外脚手架的两端未设置横向斜撑.

三、3#楼施工升降机(闽DC-S05479):1.右侧梯笼驱动板与导向轮之间的连接螺栓松动;

2.20层施工升降机卸料平台架体2根内立杆悬空;

3.23层以上卸料平台内立杆间距实测约2.2m,与规范及专项方案要求不符.

四、3#楼16至23层①轴外侧7处施工升降机卸料平台两侧临边防护设置不严密.

五、3#楼(16)~(18)轴16层至26层超过9处电梯井口未设置定型化防护栏杆,且电梯井内未按规范要求每隔两层并最多隔10米设一道安全网. , 督促改正 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见

3 , 诏安县司法局业务用房及南诏司法所业务用房,诏安县就业和社会诏安县就业和社会保障服务中心工程 , 诏安县司法局、诏安县人力资源和社会保障局 , 福建省美福建设工程有限公司 , 郑燕妙 , 漳州鼎成工程监理有限公司 , 罗宗保 ,

一、(5)*[(B)~(C)]轴四层框梁梁端底部和侧面混凝土外观质量缺陷已擅自修补(面积约20cm*15cm),无缺陷记录及修补记录;