编辑: hyszqmzc | 2013-06-07 |
3、填充墙拉结筋采用化学植筋,未能提供抗拉拔检测报告. ,
一、建筑施工企业安全生产管理机构未按规定每个季度对在建项目安全生产标准化工作进行监督检查.
二、塔吊(备案证号:闽DB-T03718):
1、整机安装检测合格日期2014年9月20日,满一年未重新委托检测合格;
塔吊安装至最终使用高度未经检测合格;
2、增加附着(第
一、二道附着)使用单位未组织验收合格,就擅自投入使用;
3、第
一、二道附墙装置采用非原厂配件且未编制附墙杆计算书、设计图以及制造材料,未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证;
4、第二道附着支座处一销轴未设置开口销;
5、塔吊基础周边存在明显积水.
二、施工升降机(备案证号:闽ENJ-S00145):
1、安装至最终使用高度未经检测合格;
2、右梯笼背靠笼一个导向轮缺失;
3、第六道附着螺栓松动,多个防松螺母未设置;
4、左梯笼施工升降机存在异响;
5、多个施工升降机卸料平台架安全门损坏缺失.
三、悬挑式外脚手架:
1、屋面女儿墙悬挑板模板支撑立柱搭接于外脚手架水平拉杆,立杆均悬空,且可调螺杆伸出钢管顶端超过200mm,实测达400mm,支托严重倾斜,与立柱钢管上下不同心;
2、主体十二层外脚手架连墙件数量不足,发现5处,不符合专项施工方案要求;
3、主体十四层悬挑架悬挑型钢梁斜拉钢丝绳12mm绳径,不符合规范要求14mm以上.
四、临边防护:主体十一至十八层室内电梯井口均未设置定型化防护.
五、临时用电:总配电室配电电缆线路违规采用四芯电缆线,采用TN-S接零保护系统. , 督促改正
9 , 龙海市泉舜.锦江上城4#楼 , 泉舜集团(漳州)房地产开发有限公司 , 中建海峡建设发展有限公司 , 章涛 , 厦门港湾咨询监理有限公司 , 杨主芳 ,,
一、塔吊信号司索工建筑施工特种作业人员未持有操作资格证书.
二、主体十四至十六层剪力墙位置连墙件数量不足,设置间距大,不符合专项方案及规范要求,发现5处.
三、塔吊转料平台安装于阳台悬挑板位置未经承载力设置验算.
四、十九层梁板模板支架:立柱顶端纵横向水平拉杆漏设. , 督促改正 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见
10 , 龙海市海湾太武城三期A区65#楼 , 漳州德友盛房地产开发有限公司 , 福州市第三建筑工程公司 , 林海 , 福建光正工程项目管理有限公司 , 陈少辉 ,
一、N*7轴九层KZ5一根直径14mm三级钢筋主筋在电渣压力焊接头处底部为直径14mm三级钢筋,上端为直径18mm三级钢筋,设计要求为直径14mm三级钢筋.
二、构造柱钢筋箍筋间距尺量达250mm,不能满足设计200mm的要求,且部分构造柱主筋顶部未预埋钢筋,上下柱端箍筋未加密.
三、填充墙拉结筋采用化学植筋,抗拉拔检测未按每一楼层为一验收批检测. ,
一、建筑施工企业在模板工程危险性较大的分部分项工程施工前,未按规定编制专项施工方案.
二、高层施工在建工程结构施工完毕未设置消防立管,层楼梯处未按规定设置消防设施.
三、施工升降机(备案证号:闽ESZ-S00204):
1、安装完毕后及增加附着(第
一、第二道)使用单位未组织验收合格并做记录,擅自投入使用;