(2)*[(B)~(C)]轴四层框梁梁端底部混凝土外观存在露筋、疏松质量缺陷,[(6)~(7)]*(C)轴四层框梁梁端底部存在夹渣质量缺陷,[(6)~(7)]*[(B)~(C)]轴四层往五层楼梯上梯段板及[(2)~(3)]*[(B)~(C)]轴五层往六层楼梯上梯段板施工缝处混凝土外观存在夹渣质量缺陷.

二、四层内天井钢筋混凝土栏板竖向分布筋间距实测为21cm,不符合设计要求的18cm.

三、[(6)~(7)]*(C)轴五层构造柱顶部有4根纵筋未与主体结构连接.

四、填充墙砌体已施工至四层,未能出具三层填充墙砌体检验批隐蔽验收记录,即未经验收合格就已擅自隐蔽. ,

一、一至六层②至③轴6处电梯井口未设置定型化防护栏杆,且电梯井内未按规范要求每隔两层并最多隔10米设一道安全网.

二、②轴外侧外架横向扫地杆设置不符合安全专项施工方案及规范要求,漏设严重.

三、六层E轴外侧外架9处以上连墙件漏设,未按外脚手架安全专项方案及规范要求进行设置.

四、六层B轴外侧脚手架9处以上立杆悬空,未按安全专项施工方案及规范要求进行设置.

五、施工升降机(闽BF-S00459):

1、两个梯笼的天窗限位装置失效,左侧梯笼出料门机电联锁装置失效;

2、工作时间司机擅自离开施工升降机且未按要求断电上锁.

六、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,主电缆线使用四芯电缆,用电机具未配备专用单机箱.

七、三层C-D轴内天井满堂脚手架:

1、立杆间距实测约2.2m,架体稳定性较差,不符专项方案及规范要求;

2、扫地杆漏设严重,不符合安全专项施工方案及规范要求. , 督促改正

4 , 诏安县尚品广场1#-9#楼及地下室 , 诏安县版筑房地产开发有限公司 , 福建省中城建设工程有限公司 , 陈汉阳 , 福建省京闽工程顾问有限公司 , 黄莘竣 ,

一、根据岩土工程勘查报告、静载检测报告(编号YZEJJ1500096)、施工记录,(1-9)*(1-B)轴63#桩(入土深度20.5m)只进入全风化花岗岩,不符合设计要求的进入散体状强风化花岗岩持力层≥5m. , 一.基坑支护工程土钉墙喷浆面未按设计要求进行放坡,局部坡面开裂严重.二.土方开挖至承台面(开挖深度6.7-7.7m),至今未按监测方案要求进行基坑沉降监测.三.基坑支护工程坡顶未按规范要求进行硬化处理,基坑底部及坡顶未按规范要求设置截排水措施.四.施工现场配电系统未采用TN-S接零保护系统,不符合 三级配电、两级保护 要求.五.现场临时用电3个配电箱未按规定安装漏电保护器,使用空气开关代替漏电保护器.六.基坑周边未按规范及方案要求设置临边防护.七.2#楼塔机(闽ESZ-T00494)2015年8月9日检测、验收合格至今,超过30日未办理设备使用登记手续. , 督促改正 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见

5 , 常山开发区照坤?聚祥广场(一期)5#、6#、7#楼 , 漳州照坤置业有限公司 , 福建省兴岩建设集团有限公司 , 蔡水文 , 福建众亿工程项目管理有限公司 , 方淑玲 ,

一、抽查7#楼三层混凝土外观多处存在蜂窝、疏松等质量缺陷,如(7-12)*(7-B)轴、(7-8)*(7-C)轴、(7-6)*(7-C)轴三层剪力墙根部及(7-13)*(7-C)轴、(7-8)*(7-B)轴、(7-7)*(7-B)轴三层框柱根部,未见缺陷记录.