二、(7-6)*(7-B)轴八层框柱直径10mm拉筋箍弯钩平直段长度实测仅7cm,不符合设计要求的10cm,(7-6)*(7-B)轴、(7-5)*(7-A)轴、(7-2)*(7-C)轴八层框柱拉筋箍一端弯钩未弯成135度.

三、7#楼A区桩基施工桩型为PHC500-125-A,与设计要求的桩型PHC500-125-AB不符.

四、未能出具已隐蔽的7#楼八层梁板钢筋隐蔽验收记录表,视同该检验批隐蔽工程未经验收合格就擅自隐蔽.

五、未能出具7#楼八层柱电渣压力焊接头检测报告. , 一.抽查7#楼九层(7-B)~(7-C)轴交(7-1)~(7-7)轴模板支架:1.9处以上U形可调支托螺杆伸出钢管顶部大于200mm,实测300mm;

2.9处以上扣件式钢管立柱伸出顶层水平拉杆中心线至支撑点的长度a大于500mm,实测1100mm;

3.9处以上纵横向扫地杆漏设,且未连续通长设置;

4.9处以上梁底扣件式钢管模板支撑立柱顶端未设U形可调支托传力,采用钢管横杆与扣件受力;

5.板底模板支撑主楞违规采用圆钢管.二.抽查7#楼(7-B)轴外侧一层至八层外架:1.主节点处小横杆漏设9处以上;

2.开口型双排外脚手架的两端未设置横向斜撑.三.7#楼(7-4)轴交(7-C)~(7-D)轴6处电梯井口未设置定型化防护栏杆,电梯井内未按规范要求每隔两层并最多隔10米设一道安全网.四.施工现场东侧违规采用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的临时建筑物. , 督促改正

6 , 漳州招商局开发区融信?学院名筑 , 和美(漳州)房地产有限公司 , 福建省荔隆建设工程有限公司 , 马彦海 , 福建越众日盛建设咨询有限公司 , 郑利群 ,

一、回弹抽测(2-5)*[(2-C)~(2-D)]轴五层柱与六层梁节点混凝土强度推定值为39.2MPa,不符合设计混凝土强度等级C45的要求. ,

一、2#楼二十层(2-C)~(2-D)轴交(2-1)~(2-5)轴模板支架:纵横向水平拉杆6处漏设,且未连续通长设置. , 督促改正

7 , 南靖县申龙・金御豪庭 , 福建申龙房地产有限公司 , 福建省闽南建筑工程有限公司 , 黄金开 , 福建越众日盛建设咨询有限公司 , 林金山 ,

一、抽查7层、14层、18层,查阅节能设计专篇,外墙为粉煤灰烧结多孔砖+25mm厚无机干粉保温砂浆,现场保温砂浆未施工. ,

一、塔吊(备案证号:闽DA-T04020):

1、整机安装检测合格日期2014年8月26日,满一年未重新委托检测合格;

塔吊安装至最终使用高度未经检测合格;

2、塔吊未设置安全通道;

3、塔吊专用开关箱引接另一用电分路.

二、施工升降机(闽ENJ-S00289):左梯笼下限位不灵敏.

三、悬挑式外脚手架:

1、主节点处小横杆漏设较多,发现超过9处;

2、八层悬挑架于(6-4)~(6-13)轴交(6-A)轴发现4处型钢梁固定端长度不足悬挑段长度1.25倍;

3、转角处型钢悬挑梁外端未设置斜拉钢丝绳,发现3处. , 督促改正 序号 , 工程名称 , 建设单位 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 施工质量问题 , 施工安全问题 , 处理意见

8 , 南靖县荆水首府二期10#楼工程 , 福建省漳州景盛房地产开发有限公司 , 福建景隆建设工程有限公司 , 周辉煌 , 福建锦泰工程项目管理有限公司 , 苏福清 ,

一、随机抽查五层、十六层混凝土观感及砌体质量:

1、除电梯井周边有按图设置构造柱,其余部位均漏设构造柱,数量约17根;

2、(10-D)*(10-B)~(10-15)、(10-D)*(10-15)~(10-18)、(10-C)*(10-14)剪力墙根部混凝土缺陷已擅自修补;