编辑: 怪只怪这光太美 话题热度:765 2019-09-16
关键词: 锅炉水位表,锅炉,水位,安装,boiler,installation,水位表,锅炉水位,液位,表安装 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
安装电热水锅炉的必要条件 1、锅炉安装在三相四线制供电系统中,安装地面应平整而且周围无任何易燃易爆物品;必须安装接地线并 确保可靠连接。 2、锅炉安装单位应将电路... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
过于眷恋
水位表的常用形式 1 1 163 3 2 1 11 排污装置的作用 1 1 164 3 2 1 12 排污装置的种类 1 1 165 3 2 1 13 锅炉给水设备的种类 1 166 3 2 1 14 电动离心泵工作原理 1 1 167 3 2 1 15 电... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
匕趟臃39
(1)锅炉制造、安装、改造、修理单位应当建立材料保管和使用的管理制度,锅炉受压元件用的材料应当有标记,切割下料前,应当作标记移植,并且便于识别; (2)焊接材料... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
星野哀
c)水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管; 2 1)化或者水温超过了规定值以及循环水泵突然停止运 转时,能够自动切断鼓风、引风的装置; f)对于有分汽缸的蒸汽锅炉,... ---摘自《DB11》
赵志强
锅炉汽包水位监视基准表和保护仪表选型[期刊论文]-中国电力 2003,36(7) 6. 王钟晖.WANG Zhong-hui 现场仪表选型和安装环境之浅议[期刊论文]-安徽化工2007,33(3) 7. 陈兆宇.陈辉 ... ---摘自《万方数据》
xiaoshou
(六)水位表是否进行冲洗; (七)联锁保护装置是否进行可靠性试验; (八)是否对水(介)质定期进行化验分析; (九)是否根据水汽品质变化进行排污调整; (十)锅炉承... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
会说话的鱼
水位表及压力表安装 水位计: 1、水位表应安装于便于观察处,标高偏差≤±2mm(以正常水位为准)。 2、应准确标明最高、最低和正常水位。 3、汽连管能自动向水位表疏水,水... ---摘自《****乳品厂锅炉安装工程》
雷昨昀
锅炉锅筒水位监控系统的应用原理 刘永革1 ,朱洪2 ,南青洙2 (11 哈尔滨热电厂 ,黑龙江 哈尔滨 150040 ;21 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 ,黑龙江 哈尔滨 150046) 摘要:详细说... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
静看花开花落
顶部安装. 102 锅炉水位控制器 500 嵌入式液位开关 75 扭矩管型液位控制器 201 侧壁浮筒液位开关 391 侧壁浮筒液位开关 1211 液位开关 型号 参数 适用范围 兼容液体 兼容液体 兼... ---摘自《差压表/压力表》
烂衣小孩
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、... ---摘自《纪鉴调?》
学冬欧巴么么哒
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
摇摆白勺白芍
水位表应符合下列规定:额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉应至少安装二只独立的水位表;应有最低和最高极限水位标志线,水位清晰可见;排放水管应排至安全的地方,玻璃管式水位... ---摘自《(新版-2015)》
f19970615123fa
锅炉水位安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位计 B.水位计和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于 18mm C.水位计和锅筒之间连接管长度大于 500mm D.水位... ---摘自安装计量》
xwl西瓜xym
且30L≤V≤50L(P 为表压,V 为设计正常水位水容积); b) 仅用自来水加压的热水锅炉,且t≤95℃(t 为额定出水温度); c) 气相或者液相有机热载体炉,Q≤0.1MW(Q 为额定热功率)... ---摘自《DB46》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: ①轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅炉水位... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
252276522
水位,并定期检查及时补充。 12 粪便厌氧中温一级消化池的正常运行参数应符合下列... 锅炉房 1 锅炉房运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。... ---摘自《UDC》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》
赵志强
3、锅炉水位看不见水位,就是缺水事故。 4、炉管爆破后,水位下降时,切不可给水。 5、司炉人员操作当中要控制锅炉压力不能超过锅炉铭牌上标明的压力。 6、锅炉铭牌和设... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
发帖评论
发布一个新话题