编辑: 戴静菡 2019-07-06
目次前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义、符号

1 4 分类与标记

3 5 一般要求

4 6 要求

5 7 试验方法

9 8 检验规则

12 9 标志、包装、运输及贮存

15 附录A (规范性附录) 25%定伸应力实验方法

16 附录B (规范性附录) 支座计算模型

17 附录C (资料性附录) 建议的标准化产品规格及参数

19 前言本标准按照GB/T 1.

1-2009给出的规则起草. 本标准是对JG 118-2000《建筑隔震橡胶支座》的修订,本标准与JG 118-2000相比主要技术变化如下: ――更新了橡胶硬度试验方法和碳素结构钢标准的名称,增加了可引用的标准(见第2章);

――修改补充了相关术语和定义,增加了本标准中引用的符号(见第3章);

――修改了产品分类、标记(见第4章);

――增加了形状系数和支座典型尺寸的要求(见5.

1、5.2);

――增加了对支座封板的要求(见5.3);

――修改了天然橡胶拉伸强度、扯断伸长率性能指标,增加了脆性性能要求(见6.1.1中表3) ――增加了高阻尼橡胶支座的物理机械性能指标(见6.1.2中表4);

――增加了尺寸允许偏差的水平偏移允许偏差的要求,修改了上下表面平整度要求(见6.3中表6);

――修改了竖向压缩刚度和水平向性能要求,增加了轴向拉伸刚度性能要求,增加了侧向不均匀变 形性能要求,修改了压缩变形性能要求(见6.4中表7);

――修改了当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的竖向极限压应力性能要求,增加了高 阻尼橡胶支座水平性能要求,修改了水平极限变形能力要求(见6.4中表7);

――删除了耐火性能要求(见原4.4.3);

――修改了徐变性能要求(见6.5中表8);

――修改了天然橡胶支座和铅芯橡胶支座相关性能要求(见6.6.1中表9);

――增加了高阻尼橡胶支座相关性能要求(见6.6.2中表10);

――增加了脆性性能要求(见7.1.1中表11);

――增加了侧向不均匀变形测量方法(见7.4.4);

――修改了水平等效刚度试验方法中的加载频率,增加了型式检验、出厂检验和工程检验的试验要 求(见7.4.5);

――补充了水平变形能力试验中竖向压应力的取值方法(见7.4.9);

――增加了竖向拉伸刚度、竖向极限拉应力试验方法(见7.4.10);

――修改了老化性能试验方法,补充了徐变性能试验方法(见7.5中表12);

――删除了耐火性能试验方法(见原5.4.3);

――补充了和修改了检验分类、检验项目和检验规则(见8.1);

――增加了隔震支座的计算模型(见附录B);

――增加了隔震支座产品力学性能参数和规格尺寸建议值(见附录C). 本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出. 本标准由住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:中国建筑科学研究院. 本标准主要起草人: 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ――JG 118-2000. 建筑隔震橡胶支座 范围 本标准规定了建筑隔震橡胶支座产品的术语和定义、符号、分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存. 本标准适用于工业与民用建筑所用的建筑隔震橡胶支座.对构筑物、设备等隔震减震所需的隔震橡胶支座也可参照使用. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T