编辑: 喜太狼911 | 话题热度:1066 2019-11-16 |
关键词: 锅炉,卧式内燃锅炉,卧式内燃,卧式,内燃锅炉,内燃,燃锅炉,boiler,以内,燃 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
额定工作压力≤2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,烟温≤600℃处的受压元件的连接可以采用T形接头,但接头型式、坡口加工、焊缝及其检测要求应当符合TSG G0001-2012... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2024-05-25
|
|
磨煤机是工业燃煤锅炉的关键设备,磨煤辊是磨煤 机的核心部件,一般工作寿命为4-6个... 集热器配套的分区卧式换热夹套水箱生产线.项目完 成后,年产分区卧式换热夹套水箱2 5... ---摘自《甘工信发 〔》
|
思念那么浓
2024-02-23
|
|
卧式内燃 湿背式燃 油、燃气 蒸汽锅炉 WNS2-1.25-Q 额定压力:1.25MPa 额定出力:2t/h 设计热效率:92.00% 实测热效率:92.16% 机械、冶金、 化工、纺织、 造纸、食品、 ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
|
GXB156399820
2023-11-23
|
|
卧式内燃锅炉的回燃室,其壳板的取 用壁厚不应小于 10 mm,且不大于 35 mm。 卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度应不超过 2000 mm,如炉胆两端与管板边对接连接时,平直炉... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2023-08-24
|
|
式水管和卧式内燃锅炉的给水,可采用锅内加药水处理。 第7.2.7 条 采用锅内加药水处理时,应符合下列要求: 一、原水悬浮物含量不应大于 20mg/L; 二、原水总硬度不应大于 ... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-05-24
|
|
否5八、高污染燃料禁燃区内燃烧高污染燃料(II类)的新建锅炉、炉窑项目;集中供热管网覆盖区,新建、扩建分散燃煤供热锅炉;工业园区新建20t/h以下的燃用高污染燃料的锅炉... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-02-21
|
|
1、燃气锅炉建议采用WNS卧式内燃室燃锅炉,全湿背结构 1)额定蒸发量:20t/h; 2)额定工作压力:1.25Mpa,饱和蒸汽; 3)锅炉给水温度:104℃,应考虑到锅炉投入运行后,... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2022-11-21
|
|
型锅炉代替两台卧式内燃三回程燃油蒸汽锅炉(1t/h型号WNS1-1.0-Y2、0.5t/h型号WNS0.5-1.0-Y),锅炉更换前后采用的工艺流程不变,改造后满足生产蒸汽需求,提高了能源转换... ---摘自《评审结果》
|
黑豆奇酷
2022-08-21
|
|
","1683-16","卧式内燃锅壳锅炉","2018.4.16" "8","山东奥克特化工有限公司","锅10鲁P80061(18)","110010731201700081","LQ-0081","燃油(气)... ---摘自《压力容器》
|
hys520855
2022-05-22
|
|
(六)型号为WNS4-1.25-Y(Q)低氮燃气锅炉,采用卧式内燃三回程湿背式结构 100%水包火设计。100%炉胆采用波形炉胆+前后锥形炉胆结构, 使用燃料为:天然气、轻油、液... ---摘自《驻马店市第一人民医院锅炉更换炉体》
|
会说话的鱼
2022-02-19
|
|
各区政府是组织、管理和监督辖区内燃气锅炉低氮改造及资金补助工作的责任主体,应制定实施方案,负责做好宣传动员、组织项目申报、审核申报材料、建立项目台账、编制资金... ---摘自《天津市环境保护局》
|
夸张的诗人
2021-11-19
|
|
3、锅炉结构:卧式内燃湿背式火管。 4、锅炉回烟室设有防爆门及观火镜。 5、微正压燃烧,一体化布置,锅炉阻力小。 6、管路系统切换方便。 7、占地面积小,维修简单。 8、... ---摘自《总目录》
|
QQ215851406
2021-08-19
|
|
卧式锅炉 采暖 10*1、6*1 2500 并入集中供热 2017年10月59 阿克苏市 四季花园小区 卧式锅炉 采暖 10*2 3000 并入集中供热 2017年10月60 阿克苏市 托木尔峰保护区办公楼 卧式锅... ---摘自《附表1》
|
liubingb
2021-05-19
|
|
该限值适用于卧式内燃型、中心回燃型、双锅筒纵置 式等在用主力燃气锅炉本体的改造,不适用于大气式燃烧的模块热水炉。鉴于大 气式燃烧的模块热水炉实际能效低于 85%,建... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
|
丑伊
2021-02-17
|
|
卧式 内燃锅炉的回燃室筒体的取用壁厚应当不小于 10mm,并且不大于 35mm; (3)卧式锅壳锅炉平直炉胆的计算长度应当不超过 2000mm,如果炉胆两端与管板 扳边对接连接时,... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2020-11-17
|
|
燃气卧式内燃常压热水锅炉 型号:CWNS 2.8-85/60-Q 环保工程 循环水系统 项目印刷冲洗及洗车产生的废水循环利用 项目新建 集气处理系统 有机废气收集,并经活性炭吸附处理 ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2020-08-17
|
|
卧式内燃链条炉排锅炉 WNL1-13-A3 WNL2-13-A3 WNL4-13-A3 因结构限制炉膛较小,燃烧效率低,热效率低,环保指标差。煤种适应性差。回燃室高温管板,安全性差。 2-8 沸... ---摘自《附件4:》
|
达达恰西瓜
2020-05-17
|
|
0.5-20吨/时卧式内燃燃气锅炉、0.5-20吨/时卧式内燃燃油锅炉 唐山信德锅炉集团有限公司 唐山市路北区 10 气体分析仪(CEMS大气排放监测系统)、转炉一次除尘系统、除尘雾化... ---摘自《唐山市节能环保产业重点装备和产品(第一批)》
|
cyhzg
2020-02-15
|
|
冷凝式卧式内燃燃气蒸汽锅炉 WNS6-1.25-Q 额定热功率:6t/h 额定压力:1.25MPa 排烟温度tpy:79.2℃ 燃料:天然气 设计热效率:98.43% 实测热效率:98.5% NOX:54.66mg/Nm3 ... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-11-16
|
|
对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者等于600℃的受压元件连接,在满足以下条件下可以采用T形接头的对接连接但不得采用搭... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
|
王子梦丶
2019-08-16
|