编辑: liubingb | 话题热度:445 2019-11-30 |
关键词: 75,锅炉,75吨燃气锅炉,天然气,天然气锅炉,燃气锅炉,吨燃气锅炉,75吨,天燃气锅炉,吨天然气锅炉,天燃气,boiler,吨天然气 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
现场检查发现该单位北侧锅炉房有3台4吨燃气锅炉,均处于运行状态,电机未采取隔音降噪设施,运行时产生噪声扰民。经与信访人电话联系,信访人称噪声问题已解决。我局要求... ---摘自《上报版》
|
迷音桑
2024-05-25
|
|
㎡(合12.75 亩),总 建筑面积 6230 ㎡,其中生产厂房建筑面积约 4400m2 ,储藏区建筑面积约 750m2 ,豆渣 房建筑面积约 100m2 ,检测室建筑面积约 50m2 ,锅炉房建筑面积... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2024-02-24
|
|
卧式燃气蒸汽锅炉 WNS1-1.0-YQ 1 规模 1t,天然气消耗量 75m3 /h 6 冻库 尺寸分别为: 10m*6.5m*3m、 26m*8.8m*3m 2 两间冻库最大储存量为 60t,使用R404A 作为制冷剂 7 空... ---摘自《重庆市建设项目》
|
贾雷坪皮
2023-11-25
|
|
焚烧炉和排气筒为共用,采用天然气; 焚烧炉设计抽风量为10000m3/h,排气筒内径为0.6m; 非甲烷总烃、甲苯、酚类设计去除效率为99.5%, H2S设计去除效率为99.9%。 PDF-... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
|
迷音桑
2023-08-26
|
|
汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设有室外消火栓, 供消防车取水灭火; 厂房在室内设置消火 栓灭火系统,并配置适量干粉灭火器。 制冷 本项目冷库采用 1 台低温螺杆... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
|
LinDa_学友
2023-05-27
|
|
天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储运 工程 甲醛储罐 设置甲醛储罐 2 个,规格 200m3 ,位于 1 号车间东侧 新建 1 号仓库 (丙类) 办公楼南侧新建一座仓库,用于储存所有制胶... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2023-02-25
|
|
蒸吨燃气锅炉各一台。锅炉使用天然气做燃料,为清洁能源。 医院污水处理站的臭气污染物。 2、大气污染物治理情况 病区安有紫外消毒灯每日定期对环境消毒,医院对污水处理... ---摘自《一、建设项目工程概况.》
|
865397499
2022-11-26
|
|
项目将原有的水煤浆锅炉(6 蒸吨/小时)改为天然气锅炉 (WNS4-1.25-Q(LN) ,4 蒸吨/小时) ,原有工程的其余生产建设情况不变,年 产鱼饲料 3 万吨。 项目东侧为城七路,南... ---摘自《佛山市高明区鸿屿饲料有限公司锅炉技改》
|
颜大大i2
2022-08-27
|
|
2.2*75吨锅炉烟气自动监测设备过量空气系数设置为1.2,换算成基准氧含量是3.5%,不符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)“燃油锅炉及燃气锅炉基准氧含量... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
|
252276522
2022-05-28
|
|
75 5.4 历史经验教训总结 76 6. 完善环境风险防控和应急措施的实施计划 77 7. 企业突发... 炊事不涉及天然气, 叉车使用电叉车,不涉及柴油的储存,污水由物业负责的污水处理站... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
|
山南水北
2022-02-26
|
|
"3台75蒸吨锅炉","已完成超低排放改造,正常生产","已完成超低排放改造,正常生产","已完成超低排放改造,正常生产" "25","2018","常熟市三汇漆业有限... ---摘自《工业源-非采暖季》
|
kr9梯
2021-11-27
|
|
(改集中供热/改天然气/改电/改其他清洁燃料名称/拆除)","替代后锅炉规模(蒸吨/时)","淘汰工作进度(在相应栏打√)",,,"备注" 已完成","正在","未开... ---摘自《散乱污》
|
木头飞艇
2021-08-28
|
|
天然气锅炉 35 100 5 35 100 5 其他气体燃料锅炉 35 100 5 100 200 10 天然气轮机组 35 50 5 35 50 5 以气体为燃料的 锅炉或燃气轮机 组 其他气体燃料轮机组 35 50 5 100 120 10 ... ---摘自《ICS13.030》
|
yyy888555
2021-05-29
|
|
保定市广汇天然气有限公司 2、水平衡 给水:根据现场踏勘,项目总用水量为10.62m3/d(3186m3/a),由厂区自备井提供,项目使用蒸汽锅炉蒸汽对电线杆进行蒸养,用水量为1500t/a... ---摘自《河北尹东水泥制品制造有限公司》
|
雷昨昀
2021-02-27
|
|
拆除一台15t燃煤锅炉 / 8 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司20吨燃气锅炉技改项目 兴环批复[2018]1号 兴环批复[2019]75号20t燃气锅炉一座 / 9 益海嘉里(兴平)食品工业有限公... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2020-11-28
|
|
使用燃料:天然气 运行噪音:<70db 氮氧化物排放量:≤30mg/m3 锅炉热效率:≥104% 台4.000 2 循环水泵 流量160m3/h 扬程32mH20 功率22kW 台3.000 3 补水泵 流量1 ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
|
hyszqmzc
2020-08-29
|
|
本项目新增2台4t/h天然气锅炉,配备利雅路燃烧器,型号为RS310,锅炉燃烧废气引至屋顶排放,高度不低于8m,符合要求。 三、项目建设的必要性 徐州中兴化工有限公司年产... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-05-30
|
|
中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 3#、4#高压锅炉烟气脱硝改造项目 环境影响报告表 (报批稿) 建设单位:中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 评价单位:... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
|
丶蓶一
2020-02-29
|
|
"是", ,,,,"75吨燃气锅炉出口","62100","氮氧化物","263","200","mg/m3","否","0.315000152587891" ,,,,,,"二氧化硫","<2.86"... ---摘自《废气审核表》
|
此身滑稽
2019-11-30
|
|
75t/h锅炉烟气监测数据)及验收文件 2、2台20t/h锅炉、1台75t/h锅炉未安装在线监测装置。 3、现场有2个料场未做到全封闭 4、企业有1台精炼炉未申报排污许可 24 廊坊市洸远金... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2019-08-30
|