编辑: 865397499 | 2019-08-01 |
1 目录
一、建设项目工程概况.
5 1.1 项目概况.5 1.2 项目工程概况.5 1.3 主要污染物排放情况及治理情况.6
二、环评结论及环评报告书批复意见.9 2.1 环评报告书结论及建议.9 2.2 环评报告书批复意见.9
三、验收监测评价标准.12 3.1 废水.12 3.2 废气.12 3.3 噪声.13 3.4 固体废物.13
四、验收监测工况和质量保证.14 4.1 监测期间生产工况分析.14 4.2 监测分析质量保证和质量控制.14 4.3 监测方法及仪器.14
五、验收监测内容及结果评价.16 5.1 废水监测内容、结果及分析.16 5.2 废气监测内容、结果及分析.19 5.3 无组织排放监测内容、结果及分析.19 5.4 食堂油烟监测内容、结果及分析.20 5.5 噪声监测内容、结果及分析.21
六、环境管理检查.23 6.1 建设项目 三同时 制度执行情况.23 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况.23 6.3 环保设施投资和环保设施运行及维护情况.23 6.4 固体废弃物的排放、利用及其处理处置情况.23 6.5 环境污染应急预案及落实情况.23 6.6 固体废物调查.23 6.7 环评要求和环境影响报告书批复意见的落实情况.23
七、 公众意见调查.28
八、结论与要求.32 8.1 结论.32 8.2 要求.32 六安世立医院迁址新建项目及内科大楼(裕安区人民医院)项目阶段性竣工环保验收监测报告 六安市环境监测中心站
2 前言六安市立医院由原
三、五院合并组建而成,并迁址新建.医院新址位于六安市 磨子潭与天堂寨路交叉口西北角,占地面积
104100 m2 ,规划总建筑面积 140264m2 , 设计住院病床
1000 张 (住院部大楼
600 张、 外科大楼
400 张) 、 门诊日接诊能力
1000 人、老年(康复)公寓
200 张床位.项目分二期实施,一期工程主要包括门诊急诊 楼、住院部大楼、医技楼、后勤服务大楼、综合楼等,配套日处理
300 吨污水处理 设施和
2 蒸吨、4 蒸吨燃煤锅炉各
1 台;
二期工程主要包外科大楼、医疗科研中心、 康复中心、老年公寓等,配套日处理
200 吨污水处理设施和
6 蒸吨燃煤锅炉
1 台.
2011 年六安市立医院迁址新建项目一期工程主体内容完成后, 向裕安区环境保护局 提出试运营申请,裕安区环境保护局于
2011 年12 月以裕环〔2011〕334 号文下达 试运营批复.2012 年9月10 日~11 日六安市环境监测中心站对市立医院迁址新建 项目一期工程内容进行验收监测, 后因污水处理站噪声、 锅炉房为燃煤锅炉等问题, 项目未通过竣工验收. 六安市立医院内科大楼(裕安区人民医院)项目位于六安市立医院内,项目建 设单体建筑一栋,主要功能为内科住院部用房,地上十层,地下一层,总建筑面积 17580.4 平方米.内科大楼建设前全院住院床位为
500 张,医护人员
761 人,内科 住院楼建设后,医院申报总住院床位
900 张,医护人员
881 人.内科大楼建成后, 新增床位
400 张,新增医护人员
120 人.2014 年6月六安市立医院内科大楼(裕安 区人民医院)项目建成. 六安市立医院内科大楼(裕安区人民医院)项目为扩建项目,按 以新带老 要求建设
1000 吨/日的污水处理站取代原有的污水处理站,建设污水处理站恶臭气 体收集除臭装置,淘汰原有燃煤锅炉,改用天然气等.
2015 年11 月,六安市立医院更名为六安世立医院,故此次验收项目单位变更 为六安世立医院. 本次验收监测为现状验收监测, 包括迁址新建项目和内科大楼 (裕 安区人民医院) ,进行整体验收.医院现状已建成
1 栋11 层外科大楼、1 栋10 层内 科大楼、1 栋4层门诊医技楼、1 栋5层连体综合服务楼,配套建成日处理
1000 吨 污水处理站一座、
1 台6t/h 燃气锅炉、1 台4t/h 燃气锅炉,建成医疗废物暂存场 所及相关附属设施.实际住院病床
900 张,门诊接待能力
1000 人. 六安世立医院迁址新建项目及内科大楼(裕安区人民医院)项目阶段性竣工环保验收监测报告 六安市环境监测中心站
3 根据国家关于开发建设项目执行环保 三同时 制度规定,为考核建设项目环 保 三同时 执行情况及各项污染治理设施实际运行情况和效果,依据国务院令第
253 号文〔1998〕 《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局环发〔2000〕
38 号文的通知要求,受六安市立医院委托,六安市环境监测中心站于
2015 年11 月 对该项目进行了实地勘察,对存在的一些问题提出了整改意见,医院对意见内容进 行了落实.六安市环境监测中心站于
2015 年12 月17 日~18 日对该项目进行了废 水、废气、噪声现场监测,监测结果表明,医院西厂界北昼间噪声超标.经医院整 改后,市环境监测中心站于
2016 年3月29 日进行了复测,根据监测数据并参考相 关资料,编制了本项目验收监测报告. 验收监测编制依据 (1)国务院令第
253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998);
(2)国家环境保护总局令第
13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (2002);
(3)国家环境保护总局 环发〔2000〕38 号《关于建设项目环境保护设施竣工 验收监测管理有关问题的通知》;
(4)六安市环境保护局 六环评函(2014)96 号 《关于六安市立医院内科大 楼(裕安区人民医院)项目环境影响评价执行标准的确认函》;
(5)裕安区环境保护局 裕环字(2007)48 号 《关于六安市立医院项目环境 影响评价执行标准的确认函》;
(6)六安科环环境工程有限公司 《六安市立医院迁址新建项目环境影响报告 书》(2007.9);
(7)河南蓝森环保科技有限公司《六安市立医内科大楼(裕安区人民医院) 项目环境影响报告书》(2015.4);
(8)裕安区环境保护局裕环〔2011〕334 号 《关于同意六安市立医院项目试 生产的批复》(2011.12.15) ;
六安世立医院迁址新建项目及内科大楼(裕安区人民医院)项目阶段性竣工环保验收监测报告 六安市环境监测中心站
4 (9)六安市环境保护局 环监〔2015〕59 号《关于关于六安市立医院内科大楼 (裕安区人民医院)项目环境影响报告书的批复》(2015.5.18);
(10)六安市立医院环保验收监测委托书(2015.12.9) . 六安世立医院迁址新建项目及内科大楼(裕安区人民医院)项目阶段性竣工环保验收监测报告 六安市环境监测中心站
5
一、建设项目工程概况 1.1 项目概况 六安世立医院位于六安市裕安区磨子潭路西侧,光彩大市场北侧. 六安世立医院地理位置图见后附图 1―1. 六安世立医院平面布置和监测点位布设示意图见图 1―2. 1.2 项目工程概况 本次验收监测为现状验收监测,包括迁址新建项目和内科大楼(裕安区人民医 院) ,进行整体验收.六医院现状已建成
1 栋11 层外科大楼、1 栋10 层内科大楼、
1 栋4层门诊医技楼、1 栋5层连体综合服务楼,配套建成日处理
1000 吨污水处理 站一座、
1 台6t/h 燃气锅炉、1 台4t/h 燃气锅炉,建成医疗废物暂存场所及相关 附属设施.实际住院病床
900 张,门诊接待能力
1000 人. 六安世立医院迁址新建项目及内科大楼(裕安区人民医院)项目阶段性竣工环保验收监测报告 六安市环境监测中心站
6 1.3 主要污染物排放情况及治理情况 1.3.1 大气污染源及治理情况
1、大气污染源分布 将迁址新建项目一期工程中已建
1 台2蒸吨和
1 台4蒸吨燃煤锅炉拆除,改为 建4蒸吨和
6 蒸吨燃气锅炉各一台.锅炉使用天然气做燃料,为清洁能源. 医院污水处理站的臭气污染物.
2、大气污染物治理情况 病区安有紫外消毒灯每日定期对环境消毒,医院对污水处理站所有构建物加设 了罩盖,恶臭气体经管道收集后进入等离子除臭机处理后无组织排放. 1.3.2 水污染源及其治理情况
1、水污染源来源 医院排水主要有:①化验室、诊疗室、手术室等医疗科室的排水;
②病房、洗 衣房、病人、医护人员及陪护家属的冲厕、洗、淋浴等排水和楼内卫生排水. 医院污水含有一定浓度的有机物,部分具有传染性.其主要成分如有机物、悬 浮物、pH 及少量油脂等都与常见生活污水相似,其区别在于来自门诊和病房的排水 可沾染病人的血、尿、粪便,因而具有传染性,必须经消毒灭菌后方可排放.医院 污水的特点是水质的复杂性........