编辑: 颜大大i2 话题热度:602 2019-09-04
关键词: 冷凝,锅炉,贯流,冷凝式,式贯流锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
hgtbkwd
的低氮冷凝式卧式燃 油(汽)蒸汽锅炉,由制造厂驻外办事处的负责人非法组织安装,在生产调试中 发生爆炸,司炉人员当场死亡;锅炉主体飞出300米开外,锅炉洞穿了位于300... ---摘自锅炉制造质量管理综述》
huangshuowei01
高效煤粉燃烧设备、高效节能锅炉,以及多喷嘴对置式水煤浆气化等先进煤气化技术和设备 9.6.2 余热发电设备、低热值煤气燃气轮机、高效换热器、蓄能器、冷凝器 ---摘自《附件1》
贾雷坪皮
锅炉蒸汽冷凝水回收率取平均值,回收率按 70%计算,可知冷凝回收水用量 为56t/d。锅 地理位置 资阳区位于湖南省中部偏北,地处省会长沙周边 100 公里经济圈,是“长株 潭... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
qksr
本项目冷却水及夹套蒸汽冷凝水循 环使用。 带毒的生产废水经灭活池灭 活,带菌的培养皿、发酵罐清洗前先 经蒸汽杀菌,再与其他的生产废水、 生活污水一起进行厂区污水处理站... ---摘自《成都康华生物制品股份有限公司》
Mckel0ve
各类工艺冷凝水排入园区内污水处理厂进行处理,“三废”均可做到达标排放,加大了绿化措施要求,项目的建设符合交城县生态功能区划的规定。因此本项目不在功能区的负面清... ---摘自《山西德莱奥化工有限公司》
ok2015
锅炉类型 / 多管式贯流锅炉 额定压力 MPa 1.0 相当蒸发量 kg/h 4734 额定蒸发量 kg/h 4000 发热量 MW{kcal/h 2.97{2,552,000} 锅炉效率 % 95 水容积 L 517 燃料消耗量 (天然气) ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
梦三石
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表 2 燃气锅炉污染物排放标准,其余废气执行《大气污染物综合排 放标准》 (GB16297-1996方案 车间废气:经... ---摘自《四川科瑞德制药股份有限公司》
笔墨随风
第一节 概述第二节 省煤器第三节 空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面烟气侧的腐蚀第六节 锅炉尾部受热面烟气侧的积灰和磨损 第八章省煤器和空气预热器... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
星野哀
锅炉循环方式 自然循环 直流 贯流 过热器 有无水处理 情况 水处理设备 取样冷却器 有无锅内处理药剂 蒸汽冷凝水 回用 未回用 无 采用原水 水处理方法 锅外处理 单纯加药处理 部分... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
LinDa_学友
锅炉 颗粒物 SO2 NOX 烟气黑度(级) 限值(mg/m3) 20 50 200 ≤1 (2) 污水排放标准 新干县盐化工业城污水处理厂正式投产验收之前,本项目废水排放执行《污水综合排放标准... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
施信荣
前预混冷凝燃气模块热水锅炉节能技术.105 D0010-2018 冷凝式燃气暖浴两用炉.109 五、照明和采光系统.113 E001-2018POE 智能照明控制系统.113 E002-2018 太阳能 LED 绿色... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
kieth
蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,基本完成燃煤锅炉、窑炉、10 万千瓦以下自备燃煤电站的天然气改造任务,在供热、供气管网不能覆盖的地区 改用电或其他清洁能源。另外,企业现有 ... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
QQ215851406
电磁大锅炉、电磁低汤灶、电磁煲仔炉、台式电磁炉、电磁蒸柜。2、电磁感应加热事业部:大功率电磁炉机芯及配件的研发、生产、销售并提供全方安装技术支持。3、厨房设备应... ---摘自《区内企业》
lonven
冷凝式卧式 内燃燃气蒸 汽锅炉 WNS6-1.25 -Q 额定热功率:6t/h 额定压力:1.25MPa 排烟温度 tpy:79.2℃ 燃料:天然气 设计热效率:98.43% 实测热效率:98.5% NOX:54.66mg/... ---摘自《节能机电设备(产品)推荐目录(第六批)》
匕趟臃39
对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流锅炉,工作环境烟温大于600℃并且受烟气直接冲刷的部位,不允许采用T形接头;其他部位在满足下列条件下可以采用T... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
xiaoshou
级及以下燃气锅炉冷凝锅炉尾部烟道应当设置可靠的疏水装置。 3.22 防爆门 额定蒸发量小于或者等于 75t/h 的燃用煤粉、油或者气体的水管锅炉,未设置炉 膛安全自动保护系... ---摘自《TSG》
笨蛋爱傻瓜悦
贯流燃气锅炉 LX-2000GU( LSS2-1.0-Q) 额定蒸发量:2t/h 排烟温度:61.7℃ 设计热效率:99.01% 烟尘:3.3mg/Nm3 NOX:28mg/Nm3 额定蒸汽压力:1. ---摘自《附件 1》
gracecats
24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标: 1 级能效:热效率≥94% 天津宝成机 械制造股份 有限公司 4 贯流燃气锅 炉CZI-2000G U 额定热功率:2.0t/h 额定压力:... ---摘自《节能机电设备(产品)推荐目录(第七批)》