编辑: f19970615123fa | 话题热度:983 2019-09-15 |
关键词: 锅炉,鼓风机,风机,boiler,燃气锅炉,风,天然气,天,天然气锅炉,送风机 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
成天然气锅炉等技术改造。具体内容如下。 在生产规模不变的情况下,新征土地30901m... (3)噪声类:锅炉风机、离心机、水泵等产生的噪声。 (4)固体废物类:浸出渣、废水处理... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2024-05-16
|
|
锅炉作备用锅炉( (冬季天然气供气不够时,停用 15t/h 的燃气锅炉;或其它锅炉 维修期... 药剂: PAC PAM 空气 泵 罗茨 风机 出水 泵 浮渣 上清液滤液 水解酸化池 年产 1 亿包槟... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
|
sunny爹
2024-02-11
|
|
天然气锅炉经低氮燃烧器处理,通过15米高烟囱排放。 车间废气配通风换气装置,预煮、酱卤工艺废气负压收集后经光催化氧化工艺处理,经15m高排气筒排放。 废水 生产废水及... ---摘自《陕西企科环境技术有限公司 评价证书类别:乙级》
|
赵志强
2023-11-09
|
|
项目噪声源为洗水机、脱水机、烘干机、锅炉风机、抽风机、水泵、污水处理站等。 这些噪声源均设置在室内,各设备噪声源强详见表 5-4。 表5-4 项目主要噪声产生情况分析表 ... ---摘自《一、建设项目基本情况.》
|
lonven
2023-08-06
|
|
锅炉提供4套点火器。锅炉点火时汽车将灌装天然气运来,管道采用金属软管连接。锅炉正常点火时天然气的消耗量为4m3左右。 锅炉配置1台送风机和1台引风机。离心 ---摘自《CIRPEIA-B-18009》
|
旋风
2023-05-03
|
|
执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值中燃气锅炉标准... ⑵对引风机等装置,由于设备外型几何尺寸较大,产生噪声声压级强,加之厂房大部分空... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-01-28
|
|
安全认证情况 程序控制器 火焰监测器 安全切断阀 伺服马达 风机电机 改造效果 改造后确保燃气锅炉氮氧化物达到 mg/m3以下 施工安装单位名称 是否具备锅炉安装改造资质证书 ---摘自《长沙经开区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造技术单位入库申...》
|
夸张的诗人
2022-10-26
|
|
锅炉间 630 2 烟气处理装置 121.75 3 引风机 65.6 烟囱 3.15 5 脱硫剂仓 39.2 6 灰渣仓 28.3 7 综合给水泵房 210 210 8 配电间 37.5 37.5 9 加药间 45 45 10 冷却塔 147 11 净水到固液... ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
|
sunny爹
2022-07-23
|
|
废气 锅炉 燃油锅炉; 引风机(功率 3 千瓦); 设置 15m 烟囱; 15 燃气锅炉; 引风机(功率 9.3 千瓦); 设置 15m 烟囱; 24 绿化 / / 绿化 500m2 1 合计 35 合计 44 3.6.2 处 ---摘自《绵阳开元包装材料有限公司 EPS 包装生产》
|
GXB156399820
2022-04-19
|
|
炉风机等,噪声级为 80-95dB(A),均布置在室内,经基础减震及厂 房隔声后排放。 (4)固体废弃物 原有工程的固体废弃物主要为工艺废渣、锅炉炉渣及生活垃圾 等。工艺废渣为盐... ---摘自《一、前言.》
|
思念那么浓
2022-01-14
|
|
天然气蒸汽备用锅炉使用条件承诺 附件 13 供热单位回复单与限供停供的通知 附表: 附... 烘干等生产设 备以及风机、泵、空压机等辅助设备产生的噪声以及原材料的装卸、搬运噪... ---摘自《附图 1 项目地理位置图》
|
麒麟兔爷
2021-10-12
|
|
锅炉风机、空压机、制冷机组、各类生产用泵等均布置在厂房内,噪声在采取相关 措施以后对周围环境基本无影响;项目生产废水经厂区内污水处理站处理达《污水 综合排放标准... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2021-07-09
|
|
旋风除尘 采样口 布袋除尘 2#干燥塔废气 抽风管道 风机 2#排气筒排放 旋风除尘 采样口 布袋除尘 图5-1 干燥塔废气处理工艺流程图 (2)锅炉废气 经现场调查,项目燃气锅 ---摘自《重庆宏安生物科技有限公司》
|
QQ215851406
2021-04-05
|
|
内设1台6t/h天然气锅炉 新建 综合楼 5F,占地面积750㎡,建筑面积3775㎡,混凝土结构... 含机械式压差计,防爆口 2 风机 4-72-3.6A 1 碳钢制作 3 消音器 φ250 1 碳钢制作 4 粒料... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2020-12-31
|
|
锅炉风机、泵类,一般在 84-87dB(A)之间。生产设备产生的噪声, 源强一般在 75-95dB(A)之间。噪声采取措施:生产设备均优气管上,应装置压力表. D、如火焰熄灭,立即停止供... ---摘自《联系人》
|
梦里红妆
2020-09-28
|
|
附件: 高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录(第一批) 工业和信息化部 目录 1.电动机.1 2.电焊机、电阻炉.4 3.变压器、调压器.5 4.锅炉.6 5.风机.9 6. 泵.12 7.压缩机.19 8.柴油机.... ---摘自《高耗能落后机电设备(产品)》
|
山南水北
2020-06-25
|
|
4)工作介质:锅炉排污水、二次蒸汽 5)腐蚀裕量:1.5mm 9、天然气调压箱: 本地天... 3)配套引风机(如果需要)变频电机,带变频器,入口阀门,电机底座,联轴器,法兰... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2020-03-22
|
|
1 欧姆龙征文集2007 OMRON PLC在锅炉风机控制中的应用 PLC is Applied to Control Breeze Machine of Boiler 宜宾学院 电子工程系 张雪平 Zhang Xueping 摘要: 根据燃气锅炉风... ---摘自《PLC在锅炉风机控制中的应用》
|
夸张的诗人
2019-12-18
|
|
③噪声:主要噪声设备为冷却塔、锅炉房、水泵、风机及外部交通噪声等,评价因子为L eq [dB(A)]。 ④固废:项目运营期固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥及... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-09-15
|
|
结构紧凑的冷凝锅炉系统通常靠近消费者安装。自然,这种接近使噪声释放尤其麻烦。 因此,电机和风机专家 ebm-papst Landshut 在2006 年推出了一个新的紧凑型燃气鼓风 机系... ---摘自《用于冷凝锅炉技术的新型燃气鼓风机 – 安静高效》
|
hgtbkwd
2019-06-12
|