编辑: lonven 2019-07-27
目录

一、建设项目基本情况.

1

1、项目建设背景.1

2、项目由来.1

3、工程简介.2

4、公共工程.6

5、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题.9

二、建设项目所在地自然社会环境简况.10

1、自然环境简况.10

2、社会环境简况.13

三、环境质量状况.18

1、 大气环境质量现状调查与评价.18

2、 地表水现状调查与评价.19

3、 声环境质量现状调查与评价.22

4、生态环境现状调查与评价.22

5、主要环境保护目标.23

四、评价适用标准.24

1、环境质量标准.24

2、污染物排放标准.24

3、总量控制指标.25

五、建设项目工程分析.26

1、 工艺流程简述.26

2、项目工艺流程说明.27

3、水、蒸汽平衡分析.28

4、主要污染工序:29

5、运营期污染源强分析.30

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.34

七、环境影响分析.35

1、施工期大气环境影响分析.35

2、营运期环境影响分析.35

3、清洁生产分析.43

4、项目选址合理性分析.44

5、总平面布局合理性分析.45

6、产业政策符合性分析.45

7、项目 三同时 验收工程内容.46

8、环境管理与监测.47

9、项目环保投资合理性分析.47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.49

九、结论与建议.50

1、结论.50

2、建议.50 附表:建设项目环境审批登记表 附图: 附图

一、项目交通地理位置示意图 附图

二、环保周围环境状况照片 附图

三、项目平面布置图 附件: 附件

一、环评委托书 附件

二、项目入园合同 附件

三、专家评审意见及专家签名单 建设项目基本情况 项目名称 长沙朗晟环保专业洗涤建设项目 建设单位 长沙市朗晟洗涤有限公司 法人代表 杨中科 联系人杨中科 通讯地址 湖南省望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地 联系电话

15811819898 传真 邮政编码 建设地点 湖南省望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建 行业类别及代码O8119 其他清洁服务 占地面积 (平方米)

20000 绿化面积 (平方米)

2582 总投资 (万元)

8000 其中:环保投 资(万元) 72.4 环保投资占 总投资比例 0.9% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2016 年9月工程内容及规模:

一、项目建设背景 洗涤行业是属于现代服务业的一部分,主要为医院、宾馆、酒店、美容美发、 洗浴等服务企业大批量的公用纺织品和生活衣物提供洗涤、消毒、配送服务,在社 会经济发展中起着越来越重要的作用.它服务人民生活、健康、工作、休闲,在提 高人民生活质量、扩大消费、吸纳就业等方面发挥着利益重要作用,具有广阔的发 展前景. 长沙市朗晟洗涤有限公司拟投资

8000 万元,在湖南省望城经济技术开发区铜官 循环经济工业基地内新建环保专业洗涤建设项目.项目以医院、宾馆、酒店、美容 美发、洗浴等服务行业为主要服务对象,集布草和生活衣物干洗、水洗清洁于一体.

二、项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第

253 号令《建设项目环境 保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第

2 号《建设项目环境影响评价分 类管理名录》及相关环境保护法律、法规,永清环保股份有限公司受长沙市朗晟洗 涤有限公司的委托,编制本项目环境影响报告表.接受委托后,依据环评技术导则 的要求,对工程建设地进行了现场踏勘,收集了与本工程相关的资料并进行了认真 分析,编制完成了本项目环境影响报告表.

三、工程简介

1、项目选址及周边关系 项目选址于望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内, 项目西侧临黄龙路, 北侧临白杨路,西侧临园区配套的综合宿舍楼和企业孵化楼,南侧现为空地.(项 目地理位置见附图一)

2、工程投资 项目总投资

8000 万元,其中固定资产

7000 万元,流动资金

1000 万元.

3、生产规模 根据长沙全市医院、宾馆、酒店、足浴、洗浴、美容美发等企业的统计以及长 沙市人口规模,确定本项目生产规模为: ①长沙城区及周边县市宾馆、酒店床单及布草用品,每年洗涤床单

900 万套. ②长沙城区及周边县市各医院布草集中洗涤,每年洗涤医疗机构布草

200 万套. ③每年干洗衣服

10 万件.

4、工程建设内容 本项目购置

6 幢标准厂房(丙类),总建筑面积为

40000 O,项目建设不新征 用地,项目建设内容见下表 1-1. 表1-1 本工程建设内容一览表 工程类别 项目名称 建设内容 主体工程 生产区 分设水洗车间、医疗布草洗涤车间和衣物干洗车 间,建筑面积

36000 O,2 层 辅助工程 库房 建筑面积

2000 O,2 层,用于布草的储运及收发 办公用房 建筑面积

200 O 公用工程 污水处理 设污水预处理设施一套,位于厂区西北侧 锅炉房 位于场地西北侧,配备

1 台10t/h 蒸汽锅炉 依托工程(依托园 内公用设施) 供水 来自望城经开区铜官循环经济工业基地供水管网 排水 进入望城区第二污水处理厂 供电 由望城经开区铜官循环经济工业基地变电站提供 供热 由望城经开区铜官循环经济工业基地内长沙电厂 提供 供气 由途经基地内的星常天然气长输管线供应 宿舍楼

1 幢5层结构宿舍楼包括食堂 分配电房

2 台S9-1200/10 型1200KV 变压器 环保工程 噪声处理 选用低噪声设备,采取隔声、消声等措施 污水处理 生活污水经化粪池处理,医疗布草洗涤污水经消毒 处理后同其它洗涤污水一同经生化处理达到《污水 综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准 危险固废 车间内设置危险固废暂存点 医疗固废 设医疗废物分类收集装置,并设置专门的医疗废物 暂存间

5、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表 1-2. 表1-2 项目主要技术指标一览表 序号 名称 指标(O) 备注

1 厂区占地面积

20000 /

2 总建筑面积

40000 2 层 其中 水洗车间面积

25000 2 层 干洗车间面积

5000 2 层 医疗洗涤车间面积

6000 2 层 库房面积

2000 / 办公用房

500 / 污水处理房面积

1000 1 层 锅炉房面积

500 1 层 门房及大门

100 1 层3绿化面积

1000

6、项目平面布置及功能分区 本项目购置了望城经开区铜官循环经济工业基地内标准厂房,项目所在标准厂 房北侧为白杨路,西侧临黄龙路,东侧为园区孵化楼以及配套的员工生活区和食堂;

南侧为待售的厂房. 项目所在的标准厂房总占地面积为

20000 O,建筑面积为

40000 O,共2层, 厂房平面布局呈规则长方形,厂房设置两个大门,分别朝北、朝西,临园内道路, 且设置了人流、物流两个主出入口且互不干扰. 本项目共有

6 间厂房,其中 1#车间布置为一般布草水洗车间,2#车间布置为医 疗布草水洗车间,3#和4#车间布置为干洗车间,5#车间布置为外运入布草暂存库, 其中在该暂存库内也分设了一般布草暂存区、医疗布草暂存区和衣物暂存区,6#车 间布置为包装出货库,也分设了三个暂存区域,锅炉房及污水处理区布置在用地西 北面.(项目平面布置见附图三)

7、生产设备 本项目所需生产设备供应商尚未确定,经企业确认各生产设备名称及数量见下 表. 表1-3 项目主要机械设备一览表 序号 名称 数量 规格/型号 备注 一 水洗区

1 水洗机

100 台30kg /

2 水洗机

20 台50kg /

3 烘干机

20 台30kg /

4 烘干机

50 台50kg /

5 烫平机

40 台//6夹机

35 台//7人像机

28 台//8折叠机

30 台//9包装机

1 台//二干洗区

1 石油干洗机

80 台30kg

2 四氯乙烯干机

60 台30kg

3 整型机

20 台/4万能压烫机

100 台/5万能吹烫机

80 台/6人像机

70 台/7烘干机

20 台/三其它

1 蒸汽锅炉

1 台(备用) WNS10-1.25-Q 燃气锅炉,为洗 涤、熨烫、烘干等 工序提供热量

2 软水制备系统

1 套/3污水处理设施

1 套/

8、能源及原辅材料 本项目生产运营过程中所需原料和能源消耗见表 1-4. 表1-4 项目原辅材料消耗表 原辅材料名称 消耗量 储存方式 备注水洗类 无磷洗衣粉 17t/a 袋装 从市场采购,主要成分为阴 离子表面活性剂、非离子表 面活性剂、蛋白酶及香精等 乳化剂 (界面活性剂) 5t/a 桶装 主要成分为非离子表面活 性剂和油脂萃取剂 漂白剂(双氧水) 2t/a 桶装 / 柔软剂 4t/a 桶装 主要成分为酯基季铵盐、去 离子水、香精、颜料等 干洗类 石油溶剂 8t/a 桶装 / 四氯乙烯溶剂 8t/a 桶装 / 综合能耗 天然气 3.6 万m3 /a / 接园区天然气管道 水25 万m3 /a / 接园区自来水 电12 万KWh / 新园内变配电站 项目原辅材料主要成分及理化性质见表 1-5 和表 1-6. 表1-5 原辅材料主要成分一览表 项目 成分 乳化剂(表面活性剂) 表面活性剂结构具有两亲性:一端为亲水基团,另一端为疏水基 团.具有去垢、洗涤作用肥皂、阿拉伯胶、烷基苯磺酸钠等 漂白剂 氧漂 双氧水:过氧化氢溶液,化学式H2O2,外观为无色透明液体,有 微弱的特殊气味,是一种强氧化剂,用于消毒 氯漂 次氯酸钠 柔软剂 按 化学 成分 分类 非硅柔软剂:长链脂肪族类:如软片、软油精等.为脂肪酰胺类、 特殊的脂肪酸酯、特殊烷基胺基甜菜碱类、高级脂肪酰胺类季胺 化合物. 含硅柔软剂:环氧和聚醚改性硅油、氨基改性硅油等天然油脂和石蜡 按 应用 性能 分类 1. 亲水型:聚醚氨基改性硅油等亲水硅油.2. 拒水型:氨基改性硅油.3. 平滑型:4. 柔软型:5. 蓬松型:6. 复配型:软片(软油)与硅油按一定的比例配制的柔软剂,达 到特殊要求 石油洗涤剂 即碳氢清洗剂主要成分为碳氢两种元素组成的烃类, 洗涤效果好, 用此类溶剂洗完后的衣物无四氯化烯洗涤常有的异味,对人体无 害. 表1-6 部分化学品性质 名称毒性危害 双氧水(50%) 工业用双氧水,化学名称过氧化氢(H2O2),化学性质极不稳定,是一种 强氧化剂,具有较强的漂白和防腐功能.另外还极具腐蚀性,吸入蒸气对 呼吸道有强烈的刺激性;

眼睛直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明;

皮 肤接触可致白色斑点、发红、皮肤烧伤、疼痛,长期接触可致接触性皮炎. 石油溶剂 石油溶剂与皮肤长期接触,可使皮肤脱脂,引起皮肤炎症.吸入多量溶剂 油气,对人体生理组织,包括神经系统、呼吸系统、肝、肾脏及造血系统, 均有不同程度之影响. 石油溶剂多属易燃、易挥发之液体,使用时应特别注意预防火灾及爆炸. 四氯乙烯 无色液体,有氯仿样气味.熔点(℃):-22.2;

相对密度(水=1):1.63;

沸点(℃):121.2;

不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂.能溶 解多种物质(如橡胶、树脂、脂肪、三氯化铝、硫、碘、氯化汞). 半数致死量:(小鼠,经口)8.4g/kg.纯净的四氯乙烯在空气中于阴暗处 不被氧化, 但受紫外光作用时逐渐被氧化, 生成三氯乙酰氯及少量的光气. 健康危害: 该品有刺激和麻醉作用. 吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状、 流泪、流涎.随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状.口服 后出现头晕、头痛、倦睡、恶心、呕吐、腹痛、视力模糊、四肢麻木,甚 至出现兴奋不安、抽搐乃至昏迷,可致死.慢性影响:有乏力、眩晕、恶心、酩酊感等.可有肝损害.皮肤反复接触,可致皮炎和湿疹. 燃爆危险:该品可燃,有毒,具刺激性,一般不会燃烧,但长时间暴露在 明火及高温下仍能燃烧.受高热分解产生有毒的腐蚀性气体.与活性金属 粉末(如镁、铝等)能发生反应,引起分解.若遇高热可发生剧烈分解,引 起容器破裂或爆炸事故. 环境危害:释放到周围大气中的大部分四氯乙烯,由于阳光作用而分解, 形成象氯化氢、三氯乙酸和二氧化碳之类的产物.地表水中的四氯乙烯迅 速蒸发,在水中几乎不发生降解.

四、公共工程

1、供水、排水 (1)供水 本项目所在区域铜官循环经济工业基地供水源为自来水,水源来自于市政给 水管网,供水水管已敷设至项目周边道路,水压大于 0.3Mpa,给水管网管径主要 采用 DN200 在园区内形成环状.园区内设生产、生活给水管网系统与消防给水管 网系统.供水压力及水量均能满足园区用水需求. 项目供水主要用于布草洗涤、蒸汽锅炉用水、办公生活用水以及厂区绿化水. 各用水情况如下: ①布草洗涤用水:根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014),洗 染业用水定额按 500L/m2 ・d(营业面积)计算,由于本项目不同于一般的小型洗涤 铺面,且随着洗衣业技术的进步,用水量已比之前大大减少,根据建设方在东莞办 的同等规模的洗涤项目类比可知,每千克布草洗涤约需 15~20L 水,本环评按 20L 核算,一套布草按 1.2kg 计算,本项目布草水洗量约 47t/d,干洗量约 0.8t/d,故项目 洗涤用水约需 940m3 /d(含锅炉冷凝水 23m3 ,蒸汽热水 36m3 ),26.32 万m3 /a. (按280 天计算) ②生活用水:项目车间内不设员工住宿及食堂,统一由园内配套宿舍楼提供 安排,因此,本项目生活用水环节主要为办公与车间内员工卫生间用水,本项目 拟劳动定员

200 人, 员工用水按 20L/人・d 定额计算, 则生活用水量为 4m?/d, 1120m3 /a. (按280 天计算) ④锅炉用水:本项目拟设一台

1 台10t/h 的蒸汽锅炉作为生产备用锅炉供热,锅 炉按年运行天数

30 天计,锅炉一天按运行

6 小时计,则蒸汽锅炉用水量为 60m?/d;

锅炉软化水约 6m?/d,则锅炉年用水量为 1980m3 /a.(按30 天计) (2)排水 本项目排水包括雨水和生活污水、生产废水,厂区排水管网按 雨污分流、污 污分流 考虑. 雨水在厂区内汇集后,排入园区雨水管网.污水将依托园区污水截污管网,进 入园区东侧铜官大道铜官循环经济工业基污水管网,再汇入工业基地已建成的望 城区第二污水处理厂深度处理后尾水排入湘江. 表1-7 项目供排水情况一览表 项目 用水 排水及去向 水洗车间 881m3 /d(不含冷凝水 和蒸汽热水 59m3 ) 846m3 /d,收集后排入园区污水处理厂处理 生活用水 4.0m3 /d 3.4m3 /d,收集后排入园区污水处理厂处理 锅炉用水 66m3 /d 锅炉软化水和强制排水 6.0m?/d,收集后排入 园区雨水管网,其余用水为蒸发损耗 合计 951m3 /d 849.4m3 /d

2、供电 项目用电来自铜官循环经济工业园电站 10KV 高压供电线,电网已沿外道路 敷设.本工程用电负荷等级为二级,对供电无特殊要求,能满足本项目用电需求.

3、供热 本项目洗涤车间布草的洗涤、烘干及烫平工序需加热,其加热方式为蒸汽加热, 本项目所在园区现已实现统一供热,项目所需加热蒸汽由长沙电厂提供. 为了保证企业的正常生产运作, 项目拟配备

1 台额定蒸发量为 10t/h 的蒸汽锅炉 (备用)作为本项目内统一供蒸汽源,蒸汽锅炉燃料为天然气.

4、供气 燃气日供气量可达 40-50 万m?的星沙-常德天然气管道经过基地,并留有 T 口,为企业提供洁净能源,项目建成后将使用天然气做为能源.

5、人员定员及生产班次 劳动定员:本项目投产后拟劳动定员

200 人,其中生产工人、电工、司炉工、 驾驶员共

180 人,配备管理人员

20 人. 工作制度: 公司管理和生产人员实行

8 小时白班+值班工作制, 管理人员按白班 制安排,但需安排轮流值勤日,每天每班工作

8 小时,年工作

280 天. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、本项目为新建项目,无原有用地污染.

2、本项目与铜管循环经济工业园的依托关系及主要环境问题 工业园现采取了雨、污分流措施,园内已完善污水管网建设且对接工业基地铜 官大道城市污水截污管网.本项目污水依托园区污水管网进入望........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题