温次高压生 物质锅炉 JG-90/5.3 -T 额定蒸发量:90t/h 额定蒸汽温度:485℃ 额定蒸汽压力:5.3MPa 给水温度:150℃ 排烟温度 tpy:158℃ 燃料:生物质 设计热效率:89.03% 实测... ---摘自《节能机电设备(产品)推荐目录(第六批)》
|
lonven
2024-04-17
|
|
80~90 隔声 80 余热发 电9锅炉排汽放散 2 110 消声器 80 10 发电机及励磁机 1 80~90 隔声 80 11 循环风机 1 90~100 隔声 90 球团 1 立式磨 2 85~90 隔声 80 连续 2 高压辊压机 2 85... ---摘自《1.项目概况》
|
戴静菡
2024-01-07
|
|
参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3标准,确定具体限值见表 2.4.2... 高压走廊沿道路、河流 等交通走廊设置, 避免随意穿越规划地块。 红枫路、 红豆路、 ... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2023-09-29
|
|
超高压容器专业起草小组的主要单位和人员:寿比南、郑津洋、贾国栋,全国 锅炉压力容器标准化技术委员会杨国义、陈志伟、陈朝晖,浙江大学施建峰、李涛,中原特钢股份有限... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-06-20
|
|
"电站锅炉入281" "06","1","1","00","蒸汽锅炉","台,蒸吨", "06... "07","3","6","05","高压釜脱壳装置","台", "07","3","6","99... ---摘自《分类标准》
|
yn灬不离不弃灬
2023-03-11
|
|
4.3.1电极锅炉技术要求 a. 电压等级:10KV(高压直供,无变压器等),单台锅炉电功率8000KW,需自带高压进线装置。锅炉系统工作压力为常压,锅炉最高出水温度95℃。锅炉... ---摘自《锅炉及配套设施公开招标邀请书》
|
cyhzg
2022-11-30
|
|
直流高压电源 输出电压:250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压:≤0.... 立式约200x90x230mm 个324017 左右手定则演示器 1.底座用不小于190mm*140mm*4... ---摘自《询》
|
人间点评
2022-08-22
|
|
大型立式自然循环燃机余热 管理专项资金补助 2,063,477.96 362,819.82 1,700,658.14 与资产相关 高温高压废气余热锅炉科技 创新奖励 1,095,523.76 193,326.00 902,197.76 与资产... ---摘自《杭州锅炉集团股份有限公司》
|
sunny爹
2022-05-13
|
|
高温高压(P=9.81MPa,t=540℃)循环流化床锅炉。2*35t/h 锅炉因为能耗高已停 运,其余 4 台中温中压锅炉目前普遍存在设备老化现象,燃烧效率低、出力不够 (实际出力仅 ... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
|
f19970615123fa
2022-02-01
|
|
锅炉额定蒸发量:58t/h 锅炉额定压力:1.6Mpa 锅炉热效率:84% 烟尘排放浓度:72mg/... 高压、腐蚀、腐蚀性介质。 化工和石油化工离心泵能效限定值及节能评价值(试行标准)... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
|
GXB156399820
2021-10-23
|
|
增加了高压燃气管道敷设、管道结构设计和新型管材,补充了地上燃气管道敷设,门站、... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-07-15
|
|
生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017) 前言 本标准按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由全国锅炉压力容器标准化技术... ---摘自《生物质成型燃料锅炉(NB/T 47062-2017)》
|
雨林姑娘
2021-04-05
|
|
高温高压液压软管总成 本标准规定了公称内径为5 mm~51 mm的钢丝编织增强液压型软管... 燃油/燃气锅炉烟气脱硝的设计可参照执行。 JB/T 13174-2016 燃煤烟气脱硝技术装备验... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-12-25
|
|
的立式 锅炉的炉胆、冲天管、烟管)等圆筒形元件 的设计计算方法和结构要求。 4 / 10 18 P69,公式(48) 19 P69,7.3.1.4,b) 弯水管锅炉 (图11) 的φmin 按7.3 确定(带 有冲... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表》
|
bingyan8
2020-09-15
|
|
立式电热水锅炉(一体式)3-15 万二、 安装电热水锅炉的必要条件 1、锅炉应安装在三相四线制供电系统中,安装地面应平整而且周围无任何易燃易爆物品;必须安装接地线并 确... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2020-06-07
|
|
“优质、务实、高效”是永兴人的承诺。愿竭诚与广大用户通力合作、共创辉煌。 永兴锅炉主要从事锅炉卧式燃煤热风炉 蒸压釜 燃气蒸汽锅炉 燃油(气)常压热水锅炉 立式热水锅... ---摘自《河南永兴锅炉集团有限公司(驻京销售总部)》
|
苹果的酸
2020-02-27
|
|
高压计量柜、锅炉、地磅、变压器、给料机、运输系统49台(套)","冶金","5","1.65000122070312","万吨","360","36" "32",,"西区","攀枝花市万... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2019-11-18
|
|
为立式蒸汽锅炉、卧式蒸汽锅炉,小型蒸汽锅炉多为单、双回程的立式结构,大型蒸汽锅炉多为 三回程的卧式结构。 按出口蒸汽压力分为:低压锅炉(P 〈2 . 4 5 M P a )、中... ---摘自《了解蒸汽锅炉及锅炉的选型计算应用》
|
f19970615123fa
2019-08-10
|
|
","DG型高温高压锅炉给水泵","上海连成(集团)有限公司" "304","2007GH050022","非晶合金YB预装式变电站","上海置信电气股份有限公司" "305","... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋