编辑: 南门路口 话题热度:675 2019-12-21
关键词: 水位,玻璃,锅炉,锅炉水位表,水位表,锅炉水位,液位 添加资源
资源与摘要 编辑
霜天盈月祭
高强度玻璃纤维复合材料自主生产销售项目 环境影响报告表 (公示版) 重庆工商大学环... 燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制规... ---摘自《重庆润远管业有限公司》
阿拉蕾
近年来在玻璃窑上应用全氧燃烧在欧美已成为一种趋势,应用范围 覆盖多种玻璃产品和窑... 伏旱发生率达 93%,历年一般洪水位是 195 米,9 月份后 多雨寡日照年份较多。 年均气... ---摘自《C3055玻璃包装容》
黎文定
钻杆、刀具、印刷滚筒、套筒、活动管道、玻璃、磁、陶及钢筛、网筛、毛毡制品、一切... 常年水位以下或地下渗水、水管爆裂不属于洪水责任。 (六)暴风:指风力达 8 级、风... ---摘自《太平科技保险股份有限公司》
ok2015
水位表应当每班冲洗,并测试所显示的水位是否正常,防止旋塞及连 通管堵塞。 ⑤定时排污。应配置有效的水处理设备和建立必要的制度,定期打开锅炉,检查内 部的水垢,如有... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
人间点评
油箱上不应采用玻璃管式的油位表。 第3.2.21 条 室内重油箱的油加热温度不应超过 90℃。 第3.2.22 条 锅炉房内油箱的总容量,重油不宜超过 5m3,柴油不应超过 1m3,并严禁把... ---摘自《第一章 总则》
没心没肺DR
油箱上不应采用玻璃管式的油位表。 第3.2.21 条 室内重油箱的油加热温度不应超过 90℃。 第3.2.22 条 锅炉房内油箱的总容量,重油不宜超过 5m3 ,柴油不应超过 1m 3 , 并严禁... ---摘自锅炉房设计规范》
颜大大i2
水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检 测合格; B 错误, D 错误。 42.在对... A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
枪械砖家
2. 表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清; 3. 封印损坏或超过校验有效期限; 4. 表内泄漏或指针跳动; 5. 其他影响压力表准确指示的缺陷。 (三)水位表 第154条 每台锅炉至少应装... ---摘自《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
霜天盈月祭
玻璃制品仓库(制品可燃物包装与制品) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) ... 锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启... ---摘自《Q/JGSW》
qksr
玻璃水位表是否有防护罩, 照明是否良好,事故照明电源是否完好;两只水位表显示的 水位是否一致;同一水位检测系统中,一次仪表与二次仪表 显示的水位是否一致;是否有... ---摘自《SZDB/Z》
烂衣小孩
锅炉水位低于水位表最低可见边缘;给水泵或自动给水系统失灵,不能向锅炉进水。 .水位表或安全装置失效。 .压力表或压力控制器失效。 .锅炉元件损坏且危及运行人员安全。 .... ---摘自《纪鉴调?》
匕趟臃39
50L(为设计正常水位水容积,下同); (2)热水锅炉,<3.8MPa,且<120℃; (3)气相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤0.7MW;液相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤4.2MW。 1.4.4 D级锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
此身滑稽
水位表、玻璃平板安装 2 2 3 水位表通水进行检查 2 2 4 水压试验压力的确定 2 2 5 水压试验试压前的准备 2 2 6 水压试验试压操作工艺 3 锅炉运行调试维修 3 1 现场保养(油)气燃... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
静看花开花落
锅炉水位控制器 500 嵌入式液位开关 75 扭矩管型液位控制器 201 侧壁浮筒液位开关 391 侧壁浮筒液位开关 1211 液位开关 型号 参数 适用范围 兼容液体 兼容液体 兼容液体 兼容、... ---摘自《差压表/压力表》
865397499
水位液位是否有波动,清晰可靠,是否定时清洗。 ⑶锅炉引、鼓风机,进水设备,炉排是否正常。 ⑷锅炉本体是否正常。 ⑸锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员是否履行职... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
笔墨随风
锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行使压力管口垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 4)水质管理不善:锅炉水垢太厚,以未定期排污,会使受热面水侧积... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
星野哀
b)玻璃管式水位表应有防护装置,并且不应妨碍观察真实水位; c)水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管; 2 1)压力的红线。压力表校验合格后,保 持铅封完好。 0.5 1... ---摘自《DB11》
ZCYTheFirst
锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: ①轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅炉水位... ---摘自《桂林市七星区》
lonven
为防止吊水(蒸汽带水),在任何情况下勿使水位淹没玻璃管,同时总汽阀不应开的过大,一般控制在1~2圈之间,在燃烧情况正常下,即可达到额定出力。 6、锅炉的正常运行 警... ---摘自《概述:》