编辑: 颜大大i2 2019-08-01
2017 年一级消防《综合能力》真题及解析

一、单项选择题 (共80 题,每题

1 分.

每题的备选项中,只有

1 个最符合题意. ) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业. 当地消防支队接 受群众举报后即派员到场核查. 确认情况属实, 并认定该行为造成的危害后果较轻, 根据 《中 华人民共和国消防法》 ,下列处罚决定中,正确的是( ) . A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 网校答案:D 网校解析:超教材. 《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一, 尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;

情节较轻的, 处警告或者五百元以下罚款:

(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;

(二)过失引起火灾的;

(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;

(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;

(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;

(六) 擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的. 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为 合格的《建筑消防设施检测报告》 .根据《中华人民共和国消防法》 ,对该消防设施检查机构 直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是( ) . A.五千元以上一万元以下罚款 B.―万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 网校答案:B 网校解析: 《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防 技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;

有违法所得的, 并处没收违法 所得;

给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;

情节严重的,由原许可机关依法责令停止执 业或者吊销相应资质、资格. 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追 诉的是( ) . A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡

2 人 的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤

4 人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失

60 万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生

2 人的事故 网校答案:B 网校解析: 《中华人民共和国刑法》

(三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作 业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为. 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案 追诉: 1)造成死亡

1 人以上, 或者重伤

3 人以上的. 2)造成直接经济损失

50 万元以上的. 3)发生矿山生产安全事故,造成直接经济损失

100 万元以上的. 4)其他造成严重后果的情形. 精讲班表格总结 4.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防安 全转业培训,他应当经( )或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民政府 部门申请非民办企业单位登记. A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 网校答案:A 网校解析: 国家机构以外的社会组织或者个人利用非国家财政性经费, 创办消防安全专业培 训机构, 面向社会从事消防安全专业培训的, 应当经省级教育行政部门或者人力资源和社会 保障部门依法批准,并到省级民政部门申请民办非企业单位登记. 5.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查.下列检查结果中.不符合现行国家消防 技术标准的是( ) . A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板 B.窗帘采用普通布艺材料制作 C.疏散走道两侧的墙面采用大理石 D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 网校答案:D 网校解析:教材无原文,参考技术实务表 2-10-4,表2-10-6. A 和C都是 A 级材料,应该都能排除.主要在 B 和D中二选一. 原题并未说明是高级旅馆还是二类普通旅馆,而彩色阻燃人造板属于 B1 级,可能会降低防 火门性能. 6.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查, 发现该建筑外保温材料按设计采 用了燃烧性能为 B1 级的保温材料.下列外保温系统施工做法中,错误的是( ) . A.外保温系统表面防护层使用不燃材料 B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为 15mm D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为 200mm 网校答案:D 网校解析:当采用燃烧性能为 B

1、B2 级保温材料时,防护层厚度首层不小于 15mm,其他 层不小于 5mm.建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为 B

1、B2 级的保温材料时,按要求设 置不燃材料制作的且厚度不小于 1Omm 的防护层. 当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为 B

1、 B2 级的保温材料时,应在保温 系统中每层设置水平防火隔离带.防火隔离带应采用燃烧性能为 A 级的材料,防火隔离带 的高度不应小于 300mm. 7.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时, 打开系统末端试 水装置在达到规定流量时指示器不动作.下列故障原因中可以排除的是( ) . A.桨片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母与触头未调试到位 C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落 网校答案:C 网校解析:水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作, 或者关闭末端 试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号. (1)故障原因分析. 1)桨片被管腔内杂物卡阻. 2)调整螺母与触头未调试到位. 3)电路接线脱落. C 项, 水源控制阀未完全打开无法达到规定流量,不符合题目条件 8.某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试.根据 现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898,下列泵组调试结果中,不符合要求 的是( ) . A.以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组 10s 投入运行 C.采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为 5s D.控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示 网校答案:B 网校解析:超教材范围 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898 4.4.3 泵组调试应符合下列规定:

1 以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入运行.

2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入运行.

3 采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于 5s.

4 控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示. 9.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, 并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 网校答案:C 网校解析:氯酸钾厂房属于甲类厂房 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9.1.2 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用. 丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空 气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% . 10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混泥土楼板,耐火极限 0.85h;

钢结构屋顶承重构件 采用防火涂料保护,耐火极限 0.90h;

吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限 0.15h;

外墙采 用难燃性墙体,耐火极限 0.50h;

仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列构件中,不 满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋项承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 网校答案:B 网校解析:超教材,技术实务教材有但不完整《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 3.2.11 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、 多层厂房 (仓库) 的屋顶承重构件, 其耐火极限不应低于 1.00h. (本题中二级 0.9h,不满足要求) 3.2.12 除甲、乙类仓库和高层仓库外,

一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性 墙体时,其耐火极限不应低于 0.25h ;

当采用难燃性墙体时,不应低于 0.50h .

4 层及

4 层以下的

一、二级耐火等级丁、戊类 地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限. 3.2.14 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板, 其耐火极限不应 低于 0.75h. 注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限. 11.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共

6 层,每层划分为

12 个防火分区,符合规范要求.该综合体外部的下列消防救援设施设置的做法中,不符合 现行国家消防技术标准要求的是( ) A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置

2 个消防救 援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度 12m 的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有

6 个直通室内防烟楼梯间的入口 网校答案:A 网校解析: 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014, 7.2.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间 的入口. 对于入口的数量未做要求,因此 D 是符合要求的. 7.2.4 厂房、 仓库、 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口. 精讲班多次强调,消防救援窗要层层设置,包括首层! 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需具备的基本条件的说法中,错误的是( ) A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 网校答案:A 网校解析:消防工程设计文件应由公安机关消防机构批准 13.某在建工程,单体体积为 35000m? ,设计建筑高度为 23.5m,临时用房建筑面积为

1200 O,设置了临时室内、外消防给水系统.该建设工程施工现场临时消防设施设置的做法中, 不符合现行国家消防技术标准要求的是( ) A.临时室外消防给水干管的管径采用 DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管 C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量全按火灾延续时间 1.00h 确定 网校答案:D 网校解析: 临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水流量、 流速和压力要 求进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100. 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于

2 根,当结构封顶时,应将消 防竖管设置成环状 室内消火栓快速接口及消防软管设置的基本要求. 施工现场作为在建工程, 如果完全按照建 成工程来要求室内消火栓的设置是不太合理的, 结合施工现场特点, 每个室内消火栓处只 设接口,不设消防水带、消防水枪,是综合考虑初起火灾的扑救及管理性和经济性要求的结 果,但要做好保护措施.综合考虑,设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应 设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求: 1)在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位. 2)消火栓接口的前端应设置截止阀. 3)消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于 50m ,高层建筑不大于 30m. 建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 不应小于表 5.3.6 的规定.

16 版综合教材表 5-5-5, (故D项1.00h 错误) 14.下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是( ) A.消防稳压泵 B.消防水泵 C.消防水池 D.市政管网 网校答案:B 网校解析: 在消防给水系统管网中, 平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时 的需要. 在灭火时启动消防泵, 使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求. 15.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是( ) A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道 B.疏散楼梯间内不得设有影响疏散的凸出物或其他障碍物 C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应符合下列规定: 1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置.靠外墙设置时,楼梯间、前室及合 用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于 1.0m;

2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;

5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道.敞开楼梯间内不应 设置可燃气体管道, 当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时, 应采用金属管和设置切断气源的阀门. 16.某七氟丙烷气体灭火系统防护区的灭火剂储存容器,在20℃时容器内压力为 2.5MPa, 50℃时的容器内压力为 4.2MPa,对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强 度试验时,最小试验压力应为( )Mpa. A.4.83 B.3.75 C.4.62 D.6.3 网校答案:A 4.2*1.15=4.83 网校解析:超教材范围 气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007 E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值:

1 对高压二氧化碳灭火系统,应取 15.0 MPa;

对低压二氧化碳灭火系统,应取 4.0 MPa.

2 对IG541 混合气体灭火系统,应取 13.0 MPa.

3 对卤代烷

1301 灭火系统和七氟丙烷灭火系统,应取 1.5 倍系统最大工作压力,系统最 大工作压力可按表 E 取值. E.1.2 进行水压强度试验时,以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,保压 5min,检查 管道各处无渗漏,无变形为合格. E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替.气压强度试验压力取值: 二氧化碳 灭火系统取 80%水压强度试验压力, IG541 混合气体灭火系统取 10.5 MPa,卤代烷

1301 灭火系统和七氟丙烷灭火系统取 1.15 倍最大工作压力. E.1.4 气压强度试验应遵守下列规定:试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜 为0.2 MPa. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的 50%时,如........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题