编辑: lqwzrs | 话题热度:976 2019-12-29 |
关键词: 锅炉,报警,水位电极,水位,逻辑,电极,逻辑错,液位 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
消防联动系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统及设备的维护保 养制 度和技术规程等。 8)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2024-05-27
|
|
【答案】直观;逻辑思维。解析:地理教学中最基本的教学方法就是直观法和逻辑思维法。 34.【答案】形成性评价;总结性评价。解析:按照评价功能的不同,可将教学评价分为... ---摘自《2019 年福建省教师招聘考试模拟卷参考答案及解析》
|
lonven
2024-02-27
|
|
个7水位监测报警装置 1 个8板手、管 银、电工刀等电工工具 1 个9电流表、电压表 若干 10 矿井主泉房排水系统图 1 套11 井下报警联络电话 1 个12 防水门 13 逃生通道 14 其他应配... ---摘自《^1、魏局文》
|
苹果的酸
2023-11-30
|
|
水位修正基值correction reference value of water level 是指相对水位与传感器采集水位值... 串行数据的逻辑和电压值 二进制值 电压范围 1 -0.5V ~1.0V 0 3.5V ~ 5.5V 暂态 1.0V ~ 3.5... ---摘自《ICS 》
|
yn灬不离不弃灬
2023-09-01
|
|
不属于位逻辑的操作指令是 ( ) 。 选手在“”内填写相应信息: 场次: 工位号: 装…... 36.根据《锅炉烟尘测试方法》 (GB5468-1991)规定,在用锅炉烟尘排放浓 度的测试中... ---摘自《选手在“”内填写相应信息:场次:》
|
戴静菡
2023-06-04
|
|
火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 22.【解析】正确答案A。医疗建筑应设置两部疏散楼... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
|
丑伊
2023-03-06
|
|
3.10.10.4 锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二的逻辑判断方式。当有一点因某种原因退出运行时,应自动转为二取一的逻辑判断方式,由热工人员解除故障信号,并... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2022-12-07
|
|
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2022-09-08
|
|
","A.熄火保护装置B.安全报警装置C.缺氧保护装置D.防空烧保护装置" "第二章燃气... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-06-11
|
|
适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测 量。选配限位开关,可实现液位上、下限报警和控制;选配液位变送器,可将液位信号 转换成 4~20mADC 模拟标准信... ---摘自《网址:www.dirksengroup.com》
|
XR30273052
2022-03-13
|
|
21、将下列句子组成一段逻辑连贯、语言流畅的文字,排列顺序最合理的是: ①每一次... 枯水期水位过低,鱼类减少,影响了越冬的鸟类进食。有专家建议,应该在湖的入江水道... ---摘自《2017年广州市公务员录用考试《行测》真题答案解析》
|
施信荣
2021-12-14
|
|
6、主要原因有: 1)逻辑错误 2)模块损坏 3)输出电压不足 4)设备本身无法启动,电磁阀损坏或驱动气瓶压力不足 解析: 1、1) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-... ---摘自《2017年注册消防工程师《案例分析》真题解析》
|
star薰衣草
2021-09-15
|
|
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用 气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 一处不符合,不得分。 4.4.1 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-06-18
|
|
闪光对焊时有大量金属蒸汽产生,修磨电极时有金属尘,其中镉铜和http://doc.guandang.... 错[错] [判断题] 17、蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。(1.0分) 正确答案:错[对] [判断题] 16... ---摘自《搏b蜀荚(绺?15追扳)》
|
qksr
2021-03-20
|
|
逻辑隔离的设备。 A. 防火墙 B. 二层交换机 C. 集线器 D. 中继器 标准答案:A 12. ( )发... 锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案:BCD 703. 以下属于电力系统运行中,必须同时满足... ---摘自《国家电网有限公司》
|
252276522
2020-12-21
|
|
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2020-09-22
|
|
锅炉汽包水位保护逻辑 汽包水位高保护逻辑如图1所示。 当水位达高一、二、三值时发出报警信号。当锅炉汽压过高,安全门开启时,蒸汽压力会瞬 时下降,从而汽包水位瞬时增... ---摘自《锅炉汽包水位保护技术研究进展》
|
喜太狼911
2020-06-25
|
|
五、几个问题: 六、偏差报警与偏差切除 3-5 汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测量波动的因素 六、汽包供... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2020-03-27
|
|
湖泊多年平均水位趋于稳定数值即湖泊正常年平均水位。所以 湖泊年际节律以干扰因素驱... 煤炭对于( ) A.衣服;锅炉 B.水;火C.污渍;能源 D.洗涤液;天然气 91、一对中子星... ---摘自《2019 年黑龙江公务员考试》
|
xiong447385
2019-12-29
|
|
锅炉排污、新启用、 手动补水至正常水位 0E 缺水报警(水位低于最低水 位电极) 水泵阀门或管路故障 检修或更换 1E 高水位电极故障 电极接线或结水垢 检查 2E 中水位电极故障 ... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2019-09-30
|