编辑: 鱼饵虫 话题热度:246 2019-08-29
关键词: 锅炉,压力,温度,减温水温度,减温水,热度,锅炉减温水,气温,温水 添加资源
资源与摘要 编辑
鱼饵虫
主蒸汽压力 112 bar 主蒸汽温度 540℃ 锅炉效率 92% 全厂效率 102.3% (小麦秸秆) 108,3% (小麦秸秆、木片) 年运行小时数 8000 h/y 全球领先的秸秆生物质发电厂 ... ---摘自《全球领先的秸秆生物质发电厂》
静看花开花落
再热蒸汽温度调整方法: 3.5.2.1 调整温水量。 3.5.2.2 调整烟气再循环、烟气旁路挡板或汽汽热交换器的旁通阀等。 3.5.2.3 改变燃烧器的运行方式。 3.5.2.4 分层调整燃... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
旋风
持过热蒸汽出口温度 400℃。温水来自锅炉给水泵出口。 锅炉给水和温水来自化水车间, 除盐水经除盐水泵送到除氧器除氧, 并加热到 130℃ 后,从除氧器底部流至低压给水... ---摘自《莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期(前阶段、后阶段)》
wtshxd
锅炉温水管道从锅炉给水操作台处管道上接出,在至各减温器的支管上均配 备了温水调节阀,以便控制温水量。 每台机配一台高压除氧器,除氧器出力:150t/h,含氧量≤7... ---摘自《建设项目基本情况》
木头飞艇
“处理方法 锅炉的负荷太大,水位太高,蒸汽压力变化过快 根据热化学试验结果,严格控制锅炉的运行方式 喷水式蒸汽减温器的温水质不良 见表14 锅炉加药浓度过大或加药速... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
You—灰機
温度℃ 170--220 压力 Mpa 0.6 温水 温度℃ 104 压力 Mpa 10 进口 Фmm*mm Ф133*10 出口 Фmm*mm Ф426*9 温水接口 Фmm*mm Ф57*3.5 布置方式 水平卧式 控制方式 DCS 电动... ---摘自《1 前言》
旋风
主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、温水、送风和引风量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度压力、烟气氧量和炉膛负压等。因此锅炉是一个多输入、多输出且... ---摘自锅炉控制系统》
yyy888555
包括CCS在内的锅炉自动退出运行,全炉膛熄火。但由于FSSS系统 未实现失电MFT触发功能,导致MFT未触发,未联锁停运相关辅 机和关闭温水门,使得汽温降低且低温低保... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
无理的喜欢
循环流化床锅炉的自动保护包括:炉膛监控(炉膛温度保护)、主燃料跳闸(所有送风机或引风机丧失,炉膛压力高,床温高或炉膛出口温度高,床温低或未着火)、炉膛及烟风管... ---摘自《鳢缠跏?》
xiaoshou
表2燃烧器摆角对锅炉温水和金属温度的影响 试验工况 1 2 3 4 5 6 机组功率/MW 123 127 205 217 301 303 主汽压力/MPa 10.1 10.4 12.3 12.52 17.33 17.1 主汽温度/℃ 540 537 ... ---摘自《小型生物质发电试验装备设计*》
牛牛小龙人
如给水调节阀用来调节锅炉给水量,汽 轮机调节阀控制着进入汽轮机的蒸汽流 量,从而... 的启闭,闸阀可用于多种温度压力等 级和多种口径,应用范围广。优点是流 动阻力小... ---摘自《阀门培训交流》
f19970615123fa
过热器温度调节系统 一、迟延与惯性 二、重要性 三、干扰因素 四、一级温水调节系统 五、导前微分自动调节系统 六、导前微分系统的参数整定 七、串级调节系统 八、串级调节... ---摘自《www.gongkong365.com》
没心没肺DR
是蒸汽锅炉(尤其是电站锅炉)的重要部件 • 过热器的作用:提高蒸汽温度压力可提高机组的循环效 率,蒸汽温度的提高受到金属材料的限制,蒸汽压力的提 高主要受到汽轮机... ---摘自锅炉原理 II》
紫甘兰
锅炉负荷 (%BMCR) 高压缸主汽门前参数 中压缸主汽门前参数 压力(bar) 温度(℃) 压力(bar) 温度(℃) 冷态启动 28 70 400 20 400 温态启动 28 70 400 20 400 热态启... ---摘自《值班员岗位试题》
人间点评
锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h, 额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、额定... ---摘自《第一章 总则》
kieth
( YX, 温水压力 ! % U " V )W > 8 , 温水温度$ % U % "X+ ! + ( 新型喷水减温器的工作原理和结构特点 对于目前常用的喷水减温器, 其进口流入的是 过热度较高的过热... ---摘自《新型喷水减温器的结构设计》
山南水北
蒸汽温度调节阀A FR-03 高压泵出口阀 给水小旁路阀 温水流量 锅炉系统SDG-故障诊断的结果图 [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 苯胺工艺流程简图200m 以远P:0.07- ... ---摘自《蟮臼搏碹⒌建080703》
牛牛小龙人
流量包括温水压力包括其他压损。 凝结水泵 10% 10% 风机类 引风机 20% 17% 送风机 15% 5% 一次风机 20% 20% 原动机类 电动机 5%出力裕量 变频器类 变频器 带最大负... ---摘自《ICS 03.120.99》
于世美
温水压力16.8~14.8MPa、温水温度215℃ 台2蒸发低压供汽减温减压装置 一次蒸汽压力0.98MPa、一次蒸汽温度270℃、二次蒸汽压力0.6±0.04MPa、二次蒸汽温度165±2.5℃... ---摘自《招标编号》
ddzhikoi
锅炉的主要参数为:额定蒸发量为35 t/h,设计工作压力为2.5Mpa,蒸汽出口温度为400 ℃,燃料为烟煤,燃烧方式为流化床。 2 缺陷分析 2. 1 汽包腐蚀 汽包与省煤器、过热器、水... ---摘自《关于锅炉检验中若干问题的探讨》