编辑: kr9梯 话题热度:247 2019-11-14
关键词: 锅炉,燃烧机,熄火,燃烧器,锅炉燃烧器 添加资源
资源与摘要 编辑
kr9梯
   锅炉燃烧器间歇性熄火,锅炉燃烧器经常熄火的原因

  引起燃烧器停火的原因有很多,例如联锁停火(原因较多)、外部环境不良引发(例如潮湿问题,电压问题)以及保养不良(例如探头问题)等等

  锅炉在运行中突然熄火,这种情况虽然随着设备的升级很少发生,但是一旦发生必会引起大的问题;当遇到这样的问题时,具备简单检修只是和处理方法是十分必要的。


  引起锅炉熄火的原因有:

  1、燃烧压力突然升高引起脱火;

  2、电磁阀误动作使燃气供应间断;

  3、燃料成分变化太大含湿量过高;

  4、鼓风机、引风机发生故障,负荷过低炉膛负压过大漏风过多风量过大等,使得炉膛温度太低也可以造成锅炉熄火。

  处理方法:

  1、锅炉熄火后应注意防止炸膛,必需立刻堵截该炉的燃料供应,封锁供气的电磁阀门然后封锁各运行燃烧器的燃料供应阀门。操作时动作要快,以免燃料继承或者恢复供应时,引起炸膛。

  2、同时查明锅炉熄火原因,排除发现的故障做好再启动的准备工作。

  3、启动前应加强锅炉通风进行吹扫,吹扫时间大于5min,再按操作规程进行点火。

  4、点火时严禁直接向高温炉膛送燃料而不采用点火设备进行点火,以防止造成炸膛。

  5、若是因风机故障造成熄火时,应迅速封锁燃料供应管路上各阀门,要特别注意因为阀门封锁不严密造成燃料的泄漏。

  6、按照紧急停炉的处理方法对炉膛和烟道进行通风和吹扫。

  7、在风机恢复运行后再按步骤进行点火。

  8、单只燃烧器熄火只须封锁该燃烧器的燃料供应阀门,关小燃烧器的风门,查明并排除故障后再按点火程序重新点火。

  9、锅炉熄火的预防:锅炉运行中要严密监督供气压力的变化,及时处理供气压力泛起的异常情况,保证供气压力处于正常范围。
戴静菡
高新区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造 技术单位入库申报表 单位名称(公章) 单位性质 生产商/经销商 单位地址 联系人 联系电话 代理商(经营)名称 代理品牌 型式证书 发证时... ---摘自《高新区燃气锅炉(设施)低氮燃烧器改造》
hgtbkwd
锅炉燃烧器是否进行型式试验","锅炉安装监检进度","是否已办理注册登记","其它需要说明的情况" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" ... ---摘自《表格》
飞鸟
锅炉排污水排 入回用水池后,回用于现有兰 炭工程熄焦;脱硫废水循环使 用,事故或检... I 点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运,NOx 去除效率按 0%考虑, ρNOx 取480mg... ---摘自《证书等 级:乙级》
飞翔的荷兰人
燃气蒸汽锅炉 WNS6-1.25-Q 套2签订合同后60日内 神木北供热中心 配节能器、冷凝器 配套 燃烧器 PYBG420/E FGR 套2配套 电控柜 PLC+10寸彩色触摸屏 套2含变频器 配套 取样... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
没心没肺DR
加热器的燃烧器熄火造成炉膛里富燃料空气进而导致爆炸,造成25000美元以上加热器内部损 坏,没有释放到炉膛之外。这是一个可报告的PSI(过程安全事件),因为在熄火后持... ---摘自《过程安全》
JZS133
燃烧器、吹灰器拆检类(TP11)工程厂商具备能力" "一.条件设订: "设置内容",,,,,,"资格内容",,"A级",,,,,"B级",,,,,"C级",,,, 条... ---摘自《073(TP11燃烧器、吹灰器拆检)》
jingluoshutong
锅炉低硫燃油点火或熄火故障等,以尽可能降低低硫燃油使用 故障产生的危害。 该应急程序应完整的包含在 4.1 所述的操作手册中。 - 10 - 附录 1 风险分析 1 风险分析时应综合考虑... ---摘自《中国船级社》
匕趟臃39
点火程序控制与熄火保护 室燃锅炉应当装设点火程序控制装置和熄火保护装置,并且满足以下要求: (1)在点火程序控制中,点火前的总通风量应当不小于3倍的从炉膛到烟囱进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
摇摆白勺白芍
a)点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运,NOx 按0%考虑,ρNOx 可参考锅炉生产 商设计参数,也可参照附录 A,氮氧化物排放量按式(4)计算。 b)低负荷运行或设备... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
棉鞋
第四章燃气燃烧器具的种类","单选54","下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气... ---摘自《燃气基础知识》
黎文定
1.8mH2O,锅炉房内系统阻力 9.5mH2O,补水箱液面高度 2m,补 水泵吸水管和压水管阻力 0.1 mH2O。外网主干线 1100m(包括回水管) ,比摩阻 55Pa/m,局部阻力当量长度... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
hyszqmzc
锅炉本体、燃烧器和燃气阀组、风机、控制器等主要功能部件的品牌资料;锅炉能效情况、NOx排放标准等级等证明资料。 综合评价以下内容:锅炉燃烧器、冷凝器、控制器,... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
达达恰西瓜
采用全自动燃烧器,给水采用连续电动调节,燃烧效率高。 Advantage 性能优势 安全: 设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能,锅炉运行安 全可靠。 节省空间: 采... ---摘自《郑锅股份》
我不是阿L
燃烧器开始工作,锅炉投入全自动工作程序:燃烧器工作8--10分钟后,观察烟囱冒烟情况,若没有黑烟,说明各系统比例合理,燃烧器运转正常,若有黑烟,则应调整燃烧器的风... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
JZS133
2014-2018年中国锅炉燃烧器市场专项调查及未来发展前景趋势报告 【出版日期】 2014年8月 【报告页码】 350页 【图表数量】 200个 【中文全套】 RMB 9000 【中文电子】 ... ---摘自《2014-2018年中国锅炉燃烧器市场专项调查及未来发展前景趋...》
黑豆奇酷
燃烧器的结构组成 1 9 128 3 1 3 9 电加热锅炉的工作原理 1 9 129 3 1 3 10 电加热锅炉电热元件的种类 1 9 3 2 锅炉安全附件与管道、阀门 30 9 3 2 1 锅炉安全附件 12 5 130 3 2 1 1 ... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
紫甘兰
4.3.2.5 锅炉低水位保护; 4.3.2.6 燃烧机风机过载保护; 4.3.2.7 燃烧机故障保护; 4.3.2.8 燃烧机熄火故障报警; 4.3.2.9 燃烧机风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力故障报警; ... ---摘自《此项目为预采购,可能因意外情况终止。》